Помогите с выбором со

Собственно дом 125м.кв материал куплен давно, и считался мастером который пропал в неизвестном направлении. Вобщем в наличии радиаторы алюминий 500*80 11шт, арматура к ним клапана икма ду15, труба пп ф32 армированный стеклом 110метров, так же ф20 тоже сте
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Собственно дом 125 м.кв. Материал куплен давно, и считался мастером который пропал куда то "цензура".
    Вобщем в наличии треба пп ф32 стекловолокно 110 метров, труба ф20 метров 10 тоже стекло. Радиаторы алюминий 500*80 11шт, клапана для радиаторов икма ду15, колектор на 4 выхода, смесительный узел для теплого пола, гора мелочевки всякой. Котел твердотопливный 20квт.
    Вобщем исходя из материала, думаю что мастер хотел делать двухтрубку, но какую.
    Изначально думал попутную, типа тихельмана, ток все 32трубой с подводами к радиаторам 20, но уж очень мне кажется длиная ветка получается, на которой будет еще и 11 радиаторов.
    Сейчас склоняюсь к двум веткам, тупиковой.
    Тоесть десятисекционные радиаторы на одной ветке, остальные на другой. Еще вопрос по теплому полу, в каком месте врезать , пола кстати 35м.кв, я хотел бы врезать в котельной
    Прошу прощения за схемы, накрылся комп, все с планшета.
    Фото схемы на Ядиске, разберусь как залить сюда, залью сюда обезательно
    ядиск

    https://yadi.sk/i/A8noTS7iiuHGu фото схемы
    Сообщение отредактировал schol 7 сентября 2015 - 00:52
    7 сентября 2015 - 00:37 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Придется разочаровывать по некоторым вопросам:

    1. Труба не годиться ни вообще для систем отопления (кислородопроницаемость) ни для ТТкотла в частности (если нет ТА значительной емкости).

    2. С ТТкотлом и без ТА нужна открытая система, из металлических труб, и с гравитационной циркуляцией.

    Соседняя похожая тема - ССЫЛКА

    3. Разобраться, что делать лучше попутную или тупиковую - нужна схема дома в аксонометрии.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 сентября 2015 - 03:19

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 сентября 2015 - 02:32 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Не понял, полипропилен армированный стекловолокном не подходит для системы отопления, тогда для чего эта труба?Владимир,
    7 сентября 2015 - 03:09 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: schol
    тогда для чего эта труба?

    Для ГВС. Для СО по СНИПу требуется кислородопроницаемый барьер, обеспечивающий норму кислородонепроницаемости.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 сентября 2015 - 03:24 / #4