как выбрать пластинчатый теплообменник
Типы пластинчатых теплообменников
-
Здравствуйте!
Хочу спросить о пластинчатых теплообменниках.
1. Какое значение имеет диаметр подключения на двух идентичных по количеству пластин (30шт "Kaori") теплообменниках разное по размеру подключение.
На одном все четыре подключения 3/4 дюйма,
На другом с одной стороны 2х3/4 дюйма а с другой 2х1/2 дюйма .
2. Возможно ли подключение поменяв стороны обогревающую
с обогреваемой , тоесть в подключения для обогревающей-горячей воды, пустить холодную - обогреваемую, а в подключения для обогреваемого круга пустить горячую воду.
Надобность вопроса в том что подключение горячей воды у меня правостороннее а мне нужно левое.
С ув. Сергей.23 октября 2017 - 07:45 / #1 -
Szergej,
На второй вопрос: Лично не стал бы изменять схему от производителя. Ибо "кулибинство" часто не доводит до добра.
У нормальных производителей, есть специальная прога, позволяющая выбрать ПТО.Цитата: Szergej1. Какое значение имеет диаметр подключения на двух идентичных по количеству пластин (30шт "Kaori") теплообменниках разное по размеру подключение.
На одном все четыре подключения 3/4 дюйма,
На другом с одной стороны 2х3/4 дюйма а с другой 2х1/2 дюйма
Разная пропускная способность в двух этих разных ПТО. Выбирайте тот ПТО, который подходит по гидравлике.Szergej нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 октября 2017 - 07:57 / #2 -
Szergej,
Добрый день.
1. Диаметр подключения при использовании в контурах вода/вода принципиальной разницы не имеет. От этого диаметра зависит лишь скорость движения воды в присоединениях и потери давления в портах. Как правило, на работу паяного теплообменника диаметры портов влияют несущественно, речь здесь о паяных теплообмеениках с небольшими (Ду 15, 25, 32) диаметрами подключений. Таким образом, поменять стороны местами возможно. Более того, этот факт можно подтвердить в расчетной программе. На промышленных теплообменниках с большими расходами (от условно 20 м3/ч) диаметр портов имеет большее значение.
2. Однако, разные диаметры подключений актуальны в паяных испарителях, когдо одна среда - фреон, вторая, как правило - гликоль. В этом случае в портах теплообменника по стороне фреона используются распределительные кольца и менять рабочие среды "местами" нельзя.
Если нужен качественный теплообменник, то можно посмотреть на сайте [url]http://www.e8company.ru/catalog/teploobmenniki/[/url]Владимир нравится это сообщение.19 февраля 2018 - 09:00 / #3 -
Цитата: evg18Если нужен качественный теплообменник, то можно посмотреть на сайте http://www.e8company.ru/catalog/teploobmenniki/
А у них есть расчетная программа ПТО как у Ридан/Данфоса?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
19 февраля 2018 - 09:16 / #4