центральное отопление и итп
-
ОффлайнДобрый день. Помогите разобраться. Пятиэтажный 8 подъездный дом с центральным отоплением. 2 Собственника нежилых помещений, расположенных на первом этаже дома, общей площадью 650 кв.м в подвале от общей системы отопления установили для обогрева своих магазинов по ИПТ, один плюс еще и с циркулярным насосом. Один(пока не знаем кто, только обнаружили) просто врезался в РУ. В актах снятия показаний за 2015-2016 (за 2017 не брала) теплосчетчика разница между Твход. и Т об. самая большая (в холода) 13 градусов и большой расход энергоносителя. Распределительная шайба открыта полностью. Первые подъезды открывают окна, последние мерзнут. В неотапливаемом подвале, в районе этих ИТП при минусовой температуре комфортно в футболке с коротким рукавом (пришлось скинуть верхнюю одежду, чтобы не испачкаться, когда выискивали эти подсоединения). В магазинах жара, продавцы в одежде с коротким рукавом, а если очередь, то покупателей пот пробивает.
Врезки сделаны после общего теплосчетчика, старые (проектные) соединения демонтированы.
Мой вопрос:1. Влияют ли эти 2 ИТП и врезка на ухудшение отопления дома. Или ИПТ (как нам объясняют в УК) наоборот способствуют улучшению в нашем МКД.
2. Может ли из-за этого быть расходоваться лишнее количество теплоносителя.
Хочу обращаться в теплосети, так как собственники согласия на это не давали, но а вдруг правда, ИТП способствуют улучшению отопления в доме.Сообщение отредактировал Наталибах 8 февраля 2018 - 20:208 февраля 2018 - 20:08 / #1 -
ОффлайнНаталибах,
На жилые квартиры сейчас принято ставить отдельный ИТП. А на коммерческие предприятия - свои ИТП.
Для раздельного учета теплопотребления и по разным тарифам.Цитата: Наталибах1. Влияют ли эти 2 ИТП и врезка на ухудшение отопления дома. Или ИПТ (как нам объясняют в УК) наоборот способствуют улучшению в нашем МКД.
При правильно спроектированных и смонтированных раздельных ИТП, они и не ухудшают и не улучшают отопление жилых квартир. Получается, что квартиры и предприятия имеют просто независимое подключение к теплосетям. И свои независимые друг от друга системы отопления.Цитата: Наталибах2. Может ли из-за этого быть расходоваться лишнее количество теплоносителя.
При правильно спроектированных и смонтированных раздельных ИТП, лишний теплоноситель для отопления жилых квартир расходоваться не будет.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 февраля 2018 - 08:50 / #2 -
ОффлайнСпасибо за ответ. Уточню данные: Данные ИТП врезаны на отводах от системы отопления дома. Все это проходит через общий теплосчетчик. Своих счетчиков на ИТП не установлено. В общей системе отопления прибавилось дополнительно несколько десятков метров труб плюс баки для теплоносителя (прошу прощения за мои термины, не специалист), плюс насос, который стоит на ответвлении входящей трубы в сторону магазина, причем метров за 30 до ИПТ, который, как я понимаю усиленно перекачивает теплоноситель из общей системы,плюс фактически отапливаемый подвал Это все не увеличивает количество потребленного теплоносителя и соответственно потребленной теплоэнергии?9 февраля 2018 - 10:51 / #3
-
ОффлайнЦитата: НаталибахДанные ИТП врезаны на отводах от системы отопления дома.
Наверное мы о разных вещах говорим. ИТП подключаются непосредственно к теплосетям.Цитата: НаталибахВсе это проходит через общий теплосчетчик.
У каждого ИТП должен быть свой теплосчётчик. Иначе это уже не ИТП, а неизвестно что.Цитата: НаталибахВ общей системе отопления прибавилось дополнительно несколько десятков метров труб плюс баки для теплоносителя (прошу прощения за мои термины, не специалист), плюс насос, который стоит на ответвлении входящей трубы в сторону магазина
К сожалению, описывать систему словами беЗполезно. Нужно схема из проекта.Цитата: НаталибахЭто все не увеличивает количество потребленного теплоносителя и соответственно потребленной теплоэнергии?
Непонятно, как подключены у Вас ИТП. Должны быть подключены независимо. Тогда потребление в одном ИТП не будет влиять на другие ИТП.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 февраля 2018 - 15:01 / #4 -
ОффлайнСпасибо. Эти сооружения подсоединены непосредственно к центральному теплоснабжению дома: и вход, и обратка. Отдельного входа от теплосетей у них нет. А имеют они и сопла и все остальное как на картинках в интернете, вот только счетчика нет и запитаны от нас. Значит у нас не ИТП, а простое увеличение протяженности теплосистемы.9 февраля 2018 - 15:11 / #5
-
ОффлайнЦитата: НаталибахЗначит у нас не ИТП, а простое увеличение протяженности теплосистемы.
Возможно и так.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 февраля 2018 - 17:48 / #6 -
ОффлайнСоглашусь с мнением Владимира на данный счетСообщение отредактировал AlexandrKravchenko 12 февраля 2018 - 23:1612 февраля 2018 - 23:03 / #7
-
Оффлайнблочно модульные итпСообщение отредактировал Владимир 12 февраля 2020 - 12:4511 февраля 2020 - 18:35 / #8
-
ОффлайнЦитата: Gripposблочно модульные итп
А в чём вопрос?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 февраля 2020 - 12:44 / #9