Отопление дома 80квм полипропиленом
-
ОффлайнВсем привет! Делаю себе отопление дома 80 квм.
Котел планируют навьен 16 Есть вопросы:
Как система в таком случае наполняется водой?
Трубу закупил Диаметр25 валтек арм стекловолокном, стоит заморачиваться на 2х трубную систему?(или сделать Ленинградку?)
Радиаторы алюминиевые априори от 4 до 10 секций, в общем 60 секций, стоит ли заморачиваться на диагональное подключение?(или сделать низ- низ?)
Надо ли менять резиновые прокладки в установочных комплекта радиаторов на лен?
Как бороться с удлинением трубы при нагреве(чтобы в углах дома не упиралась в стены и не корежилась?)
Краны закупил к радиаторам угловые шаровые, смогу ли я ими регулировать температуру радиаторов?11 сентября 2015 - 03:59 / #1 -
ОффлайнПро заполнение водой - читайте статью http://master-otoplenie.ru/otoplenie/43-pusko-naladochnye-raboty-nastroyka-regul
irovka-zapusk-sistemy-otopleniya-chast-2.html
Труба армированная стекловолокном не допускается по СНИПу к применению в системах отопления. Двухтрубная система лучше однотрубной, тем более "ленинградки".
Радиаторы стоит подключать боковым или диагональным подключением.
Прокладки менять не нужно.
Без схемы непонятно какая будет система. Шаровыми кранами регулировать теплоотдачу радиаторов крайне затруднительно, даже сказал бы, что невозможно во многих случаях.Сообщение отредактировал Владимир 11 сентября 2015 - 04:37Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 сентября 2015 - 04:31 / #2 -
ОффлайнСпасибо! чем грозит если оставлю эти трубы?11 сентября 2015 - 04:53 / #3
-
Оффлайнsazon,
Меньшим сроком службы котла и радиаторов.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 сентября 2015 - 04:59 / #4 -
Оффлайнвсе привет! подскажите прокладка труб с перепадами(имеется ввиду лежит не горизонтально по уровню, а с подъемами) 2-3 см не повлечет за собой последствий?14 сентября 2015 - 01:51 / #5
-
Оффлайнеще вопрос: у меня в СО получается 2 контура отопления 1й отапливает около 60 квм, 2й около 20квм. длина контуров соответственно разная, система двухтрубная, как поведет себя такая СО? схемку накидал, за качество сори)
желтая-подача
синяя-обраткаСообщение отредактировал sazon 14 сентября 2015 - 02:1614 сентября 2015 - 02:10 / #6 -
ОффлайнЦитата: sazonдлина контуров соответственно разная, система двухтрубная, как поведет себя такая СО?
Нормально поведет. Контуры не нужно балансировать между собой, нужно балансировать всю систему радиаторными балансировочными вентилями (клапанами) или другой балансировочной арматурой. После балансировки, контуры уже окажутся сбалансированными между собой.
По балансировке системы можно прочесть здесь - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.htmlСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 сентября 2015 - 16:08 / #7 -
ОффлайнВладимир, почему PPR армированный стекловолокном не допускается по СНиП, надо бы кокретный пунктик ? По классу эксплуатации они проходят, по диффузионному барьеру тоже (не более 3,6 мг/(м2·сут))
С трубами армированными алюминием реально головняк зачищать или торцевать "миллион" стыков руки поотваливаются, а еще поди купи эту саму оснастку для зачистки, раньше в каждом магазине была, а сейчас придется побегать и не факт ,что найдешь16 сентября 2015 - 00:48 / #8 -
ОффлайнЦитата: shadowВладимир, почему PPR армированный стекловолокном не допускается по СНиП, надо бы кокретный пунктик ?
Не проходят они по нормам. Да и по СНИПу.
Подробнее в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/47-kislorodopronicaemost-trub.htmlСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 сентября 2015 - 01:31 / #9 -
ОффлайнЦитата: shadowС трубами армированными алюминием реально головняк зачищать или торцевать "миллион" стыков руки поотваливаются
Почему-то у меня не отвалились, но с непривычки очень мыщцы болят в предплечьях, буквально "отваливаются". Шуроповерт не поможет.
Поэтому большой процент "мастеров", варят СО запрещенным в СО видом труб. Леняться. Мыщцы бояться будут ныть. ;)
И всем выгодно. Производителям труб, радиаторов, котлов, арматуры, монтажникам СО. Невыгодно только заказчику.Сообщение отредактировал Владимир 16 сентября 2015 - 03:46Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 сентября 2015 - 01:35 / #10