Отопление дома 80квм полипропиленом

Вопросы различного характера
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 19

    Всем привет! Делаю себе отопление дома 80 квм.
    Котел планируют навьен 16 Есть вопросы:
    Как система в таком случае наполняется водой?
    Трубу закупил Диаметр25 валтек арм стекловолокном, стоит заморачиваться на 2х трубную систему?(или сделать Ленинградку?)
    Радиаторы алюминиевые априори от 4 до 10 секций, в общем 60 секций, стоит ли заморачиваться на диагональное подключение?(или сделать низ- низ?)
    Надо ли менять резиновые прокладки в установочных комплекта радиаторов на лен?
    Как бороться с удлинением трубы при нагреве(чтобы в углах дома не упиралась в стены и не корежилась?)
    Краны закупил к радиаторам угловые шаровые, смогу ли я ими регулировать температуру радиаторов?
    11 сентября 2015 - 03:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Про заполнение водой - читайте статью http://master-otoplenie.ru/otoplenie/43-pusko-naladochnye-raboty-nastroyka-regul
    irovka-zapusk-sistemy-otopleniya-chast-2.html


    Труба армированная стекловолокном не допускается по СНИПу к применению в системах отопления. Двухтрубная система лучше однотрубной, тем более "ленинградки".

    Радиаторы стоит подключать боковым или диагональным подключением.

    Прокладки менять не нужно.

    Без схемы непонятно какая будет система. Шаровыми кранами регулировать теплоотдачу радиаторов крайне затруднительно, даже сказал бы, что невозможно во многих случаях.
    Сообщение отредактировал Владимир 11 сентября 2015 - 04:37

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 сентября 2015 - 04:31 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 19

    Спасибо! чем грозит если оставлю эти трубы?
    11 сентября 2015 - 04:53 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sazon,
    Меньшим сроком службы котла и радиаторов.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 сентября 2015 - 04:59 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 19

    все привет! подскажите прокладка труб с перепадами(имеется ввиду лежит не горизонтально по уровню, а с подъемами) 2-3 см не повлечет за собой последствий?
    14 сентября 2015 - 01:51 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 19

    еще вопрос: у меня в СО получается 2 контура отопления 1й отапливает около 60 квм, 2й около 20квм. длина контуров соответственно разная, система двухтрубная, как поведет себя такая СО? схемку накидал, за качество сори)
    желтая-подача
    синяя-обратка
    Сообщение отредактировал sazon 14 сентября 2015 - 02:16
    14 сентября 2015 - 02:10 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sazon
    длина контуров соответственно разная, система двухтрубная, как поведет себя такая СО?

    Нормально поведет. Контуры не нужно балансировать между собой, нужно балансировать всю систему радиаторными балансировочными вентилями (клапанами) или другой балансировочной арматурой. После балансировки, контуры уже окажутся сбалансированными между собой.

    По балансировке системы можно прочесть здесь - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.html

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 сентября 2015 - 16:08 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Владимир, почему PPR армированный стекловолокном не допускается по СНиП, надо бы кокретный пунктик fellow ? По классу эксплуатации они проходят, по диффузионному барьеру тоже (не более 3,6 мг/(м2·сут))

    С трубами армированными алюминием реально головняк зачищать или торцевать "миллион" стыков руки поотваливаются, а еще поди купи эту саму оснастку для зачистки, раньше в каждом магазине была, а сейчас придется побегать и не факт ,что найдешь
    16 сентября 2015 - 00:48 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: shadow
    Владимир, почему PPR армированный стекловолокном не допускается по СНиП, надо бы кокретный пунктик ?

    Не проходят они по нормам. Да и по СНИПу.



    Подробнее в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/47-kislorodopronicaemost-trub.html

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 01:31 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: shadow
    С трубами армированными алюминием реально головняк зачищать или торцевать "миллион" стыков руки поотваливаются

    Почему-то у меня не отвалились, но с непривычки очень мыщцы болят в предплечьях, буквально "отваливаются". Шуроповерт не поможет.

    Поэтому большой процент "мастеров", варят СО запрещенным в СО видом труб. Леняться. Мыщцы бояться будут ныть. ;)

    И всем выгодно. Производителям труб, радиаторов, котлов, арматуры, монтажникам СО. Невыгодно только заказчику.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 сентября 2015 - 03:46

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 01:35 / #10