Отопление дома 80квм полипропиленом
-
ОффлайнВладимир,
ну я так понимаю если на радиаторе или пс в конце контура будет рег арматура то можно замкнуть контур через него, а потом поджать обратку?26 сентября 2015 - 05:27 / #21 -
Оффлайнshadow,
прелести хорошие или плохие? еще вопрос: до какой температуры нагревать воду в ОС с этим котлом, чтобы не было конденсата на теплообменнике ?26 сентября 2015 - 05:45 / #22 -
ОффлайнЦитата: sazonВладимир,ну я так понимаю если на радиаторе или пс в конце контура будет рег арматура то можно замкнуть контур через него, а потом поджать обратку?
Если стоят на радиаторах обычне шаровые краны, перепускной клапан не обязателен. Но шаровыми кранами балансировку системы будет очень трудно сделать.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
26 сентября 2015 - 18:55 / #23 -
Оффлайнвсем привет! запустил отопление все функционирует, все радиаторы и пп греют, но есть вопрос почему у радиаторов верх горячий а низ не очень?(подключение у всех диагональное)5 октября 2015 - 06:55 / #24
-
ОффлайнЦитата: sazonвсем привет! запустил отопление все функционирует, все радиаторы и пп греют, но есть вопрос почему у радиаторов верх горячий а низ не очень?(подключение у всех диагональное)
В двухтрубной системе так и должно быть. Особенно, если радиаторы секционные алюминиевые или биметаллические. Должно быть остывание в радиаторах проектное. Например, при проектном режиме системы 70/60, среднее остывание в радиаторах должно быть около 7 градусов.
В режиме системы 80/60, остывание уже примерно 12-15 градусов.
Если интересно оценить экономичность работы котла, измерьте температуру обратки котла и скажите какая уставка по температуре на подаче котла.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
5 октября 2015 - 07:21 / #25 -
ОффлайнЦитата: sazonеще вопрос: до какой температуры нагревать воду в ОС с этим котлом, чтобы не было конденсата на теплообменнике ?
Чтобы температура в обратке была не ниже +58 градусов.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
5 октября 2015 - 07:26 / #26 -
ОффлайнГорячий верх, холодный низ значит, что недостаточная циркуляция через отопительный прибор. Со всеми радиаторами такая беда?5 октября 2015 - 15:22 / #27
-
ОффлайнЦитата: shadowГорячий верх, холодный низ значит, что недостаточная циркуляция через отопительный прибор. Со всеми радиаторами такая беда?
Возможно это не беда, а нормальный режим. Потому, что понятия "холодный" и "горячий" очень растяжимые. Нужно мерить прибором, а не руками щупать. У человека вообще нет органа чувств, которым бы мы могли измерить температуру.Цитата: sazonно есть вопрос почему у радиаторов верх горячий а низ не очень?
Измерьте температуру мультиметром с термодатчиком на арматуре подачи и обратки радиаторов, а не на поверхности радиатора.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
5 октября 2015 - 15:39 / #28 -
ОффлайнВладимир,
Эх нифигасебе а я выставил в настройках котла +50 градусов, выставлял 60 жарковато пока с такой температурой.6 октября 2015 - 00:24 / #29 -
Оффлайнshadow,
нет не со всеми, первые радиаторы на обоих контурах нагреты сильнее как верх так низ. как можно бороться с недостаточной циркуляцией?6 октября 2015 - 00:27 / #30