Буду делать со, нужны советы

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nazaru
    Возможно получится достать эти, но цена на них в два раза выше:http://valtec.ua/catalog/radiatornaya_armatura/termostaticheskie_klapany_dl
    ya_radiatorov/klapan_termostaticheskij_uglovoj_s_prednastrojkoj_vt037n.html

    Валтек в базе есть. Желательно выбирать клапаны с наибольшей широтой гидравлической регулировки. Дело в том, что не всегда широты гидравлической регулировки того или иного клапана хватит для того, чтобы сбалансировать систему. Как образец могу привести термоклапан Danfoss RA-N c диапазоном регулировки Kv 0,04 - 0,73 для ду 15 (1/2")

    Поэтому еще на самом первом этапе проектирования нужно выбрать оптимальную топологию системы. Не делать тупиковые ветки слишком длинными. Не размещать на них много ОП.

    Цитата: nazaru
    уточнюсь, их же можно использовать отдельно без термоголовок?

    Да, можно и без термоголовок.

    Еще советую посмотреть соседнюю тему с поста - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-27/findpost-267

    Есть еще один способ. Рассчитать диаметры дроссельных шайб. И применить шайбы при гидравлическом расчете в программе. Шайбы можно сделать из обычных монеток, просверлив в них отверстия рассчитанным диаметром, и подложив под те же шаровые краны.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 05:29 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Если я ставлю клапаны, а они невзначай в межсезонье как закроются все разом, хватит ли мне полотенце осушителя в качестве байпаса, или возможно нужно установить перепускной клапан?
    И еще момент, в соседней ветке Вы советовали вот такие комплекты джакомини:
    [img=none]http://master-otoplenie.ru/uploads/forum/images/2015-09/14423904221442058796giacomini-r470-500x500.jpg[/img]
    в них же клапаны без преднастроек? И еще, есть принципиальная разница в прямом и угловом исполнении, Вы просто делали на этом акцент?

    При применении термостатических клапанов с преднастройкой на радиаторах, нужен ли балансировочный вентиль по обратке на ТП?
    Коллектор и смесительный узел решил приобрести в комплекте (FADO или ICMA)

    Вот последняя редакция схемы подключения, нужны ли еще какие либо коррективы?
    Сообщение отредактировал nazaru 16 сентября 2015 - 16:18
    16 сентября 2015 - 16:11 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nazaru
    Если я ставлю клапаны, а они невзначай в межсезонье как закроются все разом, хватит ли мне полотенце осушителя в качестве байпаса?

    Вам не нужен дополнительный байпас. В Вашем котле уже установлен байпас, причем с регулируемым уровнем поддержания максимального перепада (регулируемый перепускной клапан).

    Цитата: nazaru
    И еще момент, в соседней ветке Вы советовали вот такие комплекты:в них же клапаны без преднастроек?

    В умомянутый комплект входят балансироврочные отсечные клапаны с преднастройкой. Преднастройку (или настройку) массового расхода теплоносителя через потребитель можно выполнять как на подаче, так и на обратке.

    Цитата: nazaru
    И еще, есть принципиальная разница в прямом и угловом исполнении, Вы просто делали на этом акцент?

    Термоголовка должна быть расположена горизонтально. А если Вы будете поднимать трубу к верхнему коллектору радиатора открыто и подключать через угловой термовентиль, то головка будет стоять вертикально, а это неправильно.

    Цитата: nazaru
    При применении термостатических клапанов с преднастройкой на радиаторах, нужен ли балансировочный вентиль по обратке на ТП?

    НСУ ТП такой же потребитель, как и каждый радиатор и полотенцесушитель. Через каждый потребитель нужно отрегулировать массовый проток теплоносителя. Поэтому ответ - да, нужен. Либо рассчитанная дроссельная шайба.

    Цитата: nazaru
    Вот последняя редакция схемы подключения, нужны ли еще какие либо коррективы?

    Неверно установлены фильтры-сетки. Нельзя их ставить на вертикальный участок, если вода идет вверх. Весь шлам падает в трубу.

    Либо делать специально для фильтра горизонтальный участок, либо покупать специальный универсальный фильт, который допускает любую установку.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 сентября 2015 - 16:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 16:21 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    В умомянутый комплект входят балансироврочные отсечные клапаны с преднастройкой. Преднастройку (или настройку) массового расхода теплоносителя через потребитель можно выполнять как на подаче, так и на обратке.

    Есть у нас такие в продаже
    http://santehland.net/p98293528-komplekt-dlya-podklyucheniya.html
    Я еще на них засматривался, но посмотрев характеристики и не увидев там заветного "преднастройка", а просто " термостатический клапан" оставил их в покое.
    Вопрос, можно ли немного схалтурить, если в комнате установлено два радиатора, на один установить термоклапан, а второй просто на шаровые краны?
    Неверно установлены фильтры-сетки

    исправил
    16 сентября 2015 - 16:56 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nazaru
    Есть у нас такие в продаже

    Можно их использовать. В них балансировочно-отсечной клапан и есть преднастройка. Есть и совсем уж бюджетные комплекты - без термоголовок, только термовентиль и балансировочный. http://heatportal.ru/katalog-tovarov/giacomini/armatura-dlya-radiatorov/komplekt
    -dlya-otopitel-nix-priborov/komplekt-ruchnoi-regulirovki-uglovoi-1-2-giacomini-r
    705k-r705kx003


    Но очень советую купить с термоголовками - не пожалеете. Это и комфорт и экономия топлива.

    Цитата: nazaru
    исправил

    На вводе холодной воды тоже исправьте.

    Цитата: nazaru
    Вопрос, можно ли немного схалтурить, если в комнате установлено два радиатора, на один установить термоклапан, а второй просто на шаровые краны?

    Термовентиль (термоклапан) можно и не ставить, лишив себя возможности регулировать теплоотдачу радиатора. А вот балансировочный на обратку нужно ставить обязательно. Иначе нечем будет сбалансировать систему.

    П.С. Не забудьте, что на ПС тоже нужно ставить балансировочный клапан.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 17:27 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    nazaru,
    вообще очень советую, сделать самому себе гидравлический расчет системы в программе Аудитор СО 3.8. Нужно только выбрать бренд. Если выбрали, например, Джакомини, можно скачать беЗплатную версию Аудитора СО под названием Джакомини СО.

    Нарисуете схему в проге СО - помогу её "настроить".

    Смущает сильно длинная ветка с семью радиаторами. Возможно, что её не получиться отбалансировать при применении арматуры Джакомини. Да и мощность радиаторов будет сильно падать к концу это длинной ветки. Постарайтесь разбить её на две ветки. Обозначьте на схеме общую длину веток и мощности каждого радиатора.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 17:34 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Но очень советую купить с термоголовками - не пожалеете. Это и комфорт и экономия топлива.

    Принято

    П.С. Не забудьте, что на ПС тоже нужно ставить балансировочный клапан

    Полотенцесушитель? Вы наверное так шутите. Это не позволительная роскошь..

    На вводе холодной воды тоже исправьте.

    есть
    Обозначьте на схеме общую длину веток и мощности каждого радиатора.

    16 сентября 2015 - 19:19 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    nazaru,
    На левой ветке получается ок 2,4 кВт, а на правой - ок 7,5 кВт. Может не хватить широты регулировки у Джакомини.

    Цитата: nazaru
    Полотенцесушитель? Вы наверное так шутите. Это не позволительная роскошь..

    Какие шутки? Не сбалансируете Вы всю систему, если на ПС не будет балансировочной арматуры. Тогда крайние радиаторы к концу веток вообще работать не будут.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 19:27 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Какие шутки? Не сбалансируете Вы всю систему, если на ПС не будет балансировочной арматуры. Тогда крайние радиаторы к концу веток вообще работать не будут.

    Поставим на него эту штуку:
    http://santehland.net/p103996540-uglovoj-termostaticheskij-ventil.html
    На левой ветке получается ок 2,4 кВт, а на правой - ок 7,5 кВт. Может не хватить широты регулировки у Джакомини.

    Если хотя бы так:
    16 сентября 2015 - 21:18 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nazaru
    Если хотя бы так:

    Дальше стоит начать делать гидравлический расчет, а не гадать. Работать то будет и прежняя схема, но, хорошо или плохо, с какой дельтой Т, все ли радиаторы будут хорошо греться, в каком режиме будет работать котел и т.д. Чтобы об этом не гадать, а знать - нужно делать гидравлический расчет.

    Вот пример из соседней темы прилеплен в конце.

    Вот посмотрите видео, о гидробалансировке ручными клапанами с преднастройками - http://www.youtube.com/watch?v=jHP4yj3unss

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 сентября 2015 - 22:02

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 сентября 2015 - 21:56 / #20