Буду делать со, нужны советы

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Вот собрал коллектор:


    Правильно ли?
    Вроде где то слышал что водомеры устанавливаются на обратке, а у меня получились на подаче.

    По кранам подключения к котлу. На обратке стоит балансировочный клапан значит потребность его дублировать шаровым отпадает, на подачу же думаю установить еще шаровый кран. Насколько верны мои представления о подключении коллектора?
    26 сентября 2015 - 14:48 / #61
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nazaru
    Какие исходные данные Вам нужны?

    Файл в формате проги Герц СО или другой фирменной версии кроме Данфос СО.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 сентября 2015 - 18:32 / #62
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    Файл в формате проги Герц СО или другой фирменной версии кроме Данфос СО.

    Это я уже понял, будет джакомини

    По коллектору что подскажите, правильно я его собрал?
    26 сентября 2015 - 19:10 / #63
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Цитата: nazaru
    Вот собрал коллектор:


    Правильно ли?
    Вроде где то слышал что водомеры устанавливаются на обратке, а у меня получились на подаче.

    По кранам подключения к котлу. На обратке стоит балансировочный клапан значит потребность его дублировать шаровым отпадает, на подачу же думаю установить еще шаровый кран. Насколько верны мои представления о подключении коллектора?


    Что-то вы навертели должно быть как-то так

    26 сентября 2015 - 19:40 / #64
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nazaru
    По коллектору что подскажите, правильно я его собрал?

    Кажется неправильно.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    26 сентября 2015 - 19:42 / #65
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 29

    исходил от этой схемы:
    26 сентября 2015 - 20:49 / #66
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: nazaru
    исходил от этой схемы:

    Если у Вас НСУ ТП Джакомини, то вот подсказка -

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 сентября 2015 - 00:28 / #67
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    Цитата: nazaru
    исходил от этой схемы:


    Все понятно. Перемычка то где?



    nazaru, Владимир нравится это сообщение.
    27 сентября 2015 - 00:44 / #68
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    В этой перемычке перепускной клапан стоит, т.е. в принципе можно и без нее обойтись, если сервоприводы не ставить на контуры теплого пола
    29 сентября 2015 - 17:57 / #69
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: shadow
    В этой перемычке перепускной клапан стоит, т.е. в принципе можно и без нее обойтись, если сервоприводы не ставить на контуры теплого пола

    Что-то не понял, как можно обойтись без перемычки. Ведь тогда за счет чего подмес трехходового сможет работать?

    Вот в посту http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-29/findpost-468 приводил гидравлическую схему работы НСУ ТП. Там вроде понятно изображены потоки красными, голубыми и жёлтыми стрелочками.

    Или Вы о другом?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 сентября 2015 - 18:25 / #70