подключение радиаторов по схеме "насос бернулли"

Простая универсальная схема подключения с малым гидравлическим сопротивлением
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Понятно, получается саморегулирующаяся в широких пределах система
    6 ноября 2018 - 18:24 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2142

    Цитата: Денис Лобко
    получается саморегулирующаяся в широких пределах система

    Совершенно верно!

    Когда Ваше помещение нагревается до проектного значения, то и теплосъем с ОП приближается к нулю. А раз нет теплосъема, то и нет остывания. Раз нет остывания в ОП, то и нет гравитационного напора. Раз нет гр.напора, то и теплоноситель перестает циркулировать через ОП.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

    6 ноября 2018 - 18:39 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Правильная ли схема подключения радиатора?
    19 декабря 2018 - 14:34 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2142

    alexkul,
    Практически правильная во всех деталях. Все нюансы подскажу в беЗплатной констультации голосом при Вашем желании.

    Добавил бы по-возможности конусы. И если не пострадает эстетика, то увеличил бы диаметр байпаса до 5/4 дюйма.
    Сообщение отредактировал Владимир 13 сентября 2019 - 11:26

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

    19 декабря 2018 - 16:04 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2142

    Выкладываю фото правильного исполнения моей схемы с уширенным байпасом и с использованием эффекта закона Бернулли.



    https://youtu.be/GIsWUz-UNBM{insert-5022}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 (телефон тот же). Если Вам помогла моя информация, и Ваша финансовая возможность позволяет, то окажите помощь сайту на карту Сбербанка РФ 4817 7601 1152 7051, (прошу в тексте перевода указать от кого)

    13 сентября 2019 - 11:38 / #15