Аогв + теплый пол
-
Цитата: ВладимирКакой трубой порекомендуете сделать трассу до НСУ , вход в коллектор 1".Цитата: ВладимирВ зависимости от расстояния от врезки до НСУ и от температуры теплоносителя в месте врезки, и от того, какую тепловую мощность будет потреблять Ваш ТП. Расстояние хоть скажите. Но вообще, из меня плохой экстрасенс. ;)
Расстояние около 5 метров, про температуру написал выше.Площадь ТП 35 кв.м 4 контура ушло 200метров трубы ф16мм.22 сентября 2015 - 16:50 / #11 -
vint76,
Ну и правильно.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 сентября 2015 - 14:04 / #12 -
Здравствуйте, Владимир!Цитата: ВладимирНе нравится идея подключать НСУ ТП к подаче. Ибо это может нарушить ЕЦ в основной системе.
Врезался в обратку через уширение труба 2.5". Вот что в итоге получилось .
Сейчас утеплю пристрой. И буду подключаться к ТП через смесительный узел.4 октября 2015 - 04:53 / #13 -
Цитата: vint76Врезался в обратку через уширение труба 2.5". Вот что в итоге получилось .
На мой взгляд - всё правильно.vint76 нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
4 октября 2015 - 14:01 / #14 -
Спасибо, Владимир ! С Вашей помощью.5 октября 2015 - 09:38 / #15
-
Цитата: vint76Спасибо, Владимир ! С Вашей помощью.
Обращайтесь! И друзей-знакомых сюда приводите. Помогу - покуда жив. Утаскивать секреты на тот свет - неинтересно. Хочется людям передать.vint76 нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
5 октября 2015 - 16:31 / #16 -
Так что, работает теплый пол?Сообщение отредактировал Владимир 13 октября 2015 - 19:3213 октября 2015 - 19:00 / #17
-
30 октября 2015 - 04:00 / #18
-
vint76,
В номенклатуре Esbe вроде нет подходящих для теплого пола, вы там случайно не для ГВС пытаетесь приколхозить!30 октября 2015 - 07:34 / #19 -