радиатор отопления с одним краном

Половина батарей не греют, из 7 штук радиаторов только 4 греют.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: yvanuh
    А что означает ТП присоединен категорически неправильно?

    Означает, неправильно.
    Цитата: yvanuh
    А как надо, и куда присоединить?

    Могу сделать Вам проект с гидравлическим расчетом. Там будет все подробно указано как надо, и куда и что присоединять.
    Другой вариант. Если Вы токарь, сможете понять в двух словах без чертежа, как выточить коленвал? ;)
    Цитата: yvanuh
    Принципиально ли выдерживать (делать) уклон в горизонтальной двухтрубной тупиковой СО с принудительной циркуляцией?

    В зависимости от скорости теплоносителя в магистрали.
    Цитата: yvanuh
    сейчас смотрю на свою СО и вижу что от котла по всему периметру трубы проложены косо и криво (смотрю по лазерному уровню)

    Жаль, конечно. Но если скорость теплоносителя приемлемая, то перепады по высоте не страшны для системы с принудительной циркуляцией. Лишь бы не было больших "карманов", из которых воздух даже насос не сможет удалить.
    Сообщение отредактировал Владимир 14 ноября 2018 - 10:20

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 ноября 2018 - 21:40 / #21
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: yvanuh
    А что означает ТП присоединен категорически неправильно? А как надо, и куда присоединить?


    Коллектор ТП присоединяется через НСУ (насосно-смесительный узел).

    А НСУ присоединяется либо напрямую к коллектору гидроразделителя, либо к магистралям, но через балансировочный клапан.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 ноября 2018 - 10:14 / #22
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Он, НСУ (насосно-смесительный узел).
    Или какой другой?


    Вопрос у меня к вам Владимир, скажите пожалуйста, если РБ установленный в существующей СО оказался малого объема (по расчету необходим больший объем), если не менять и не добавлять дополнительно РБ, как скажется это на работоспособности СО, какие последствия возможны от нехватки объема РБ, чем это вообще чревато? Спасибо!

    По поводу НСУ, подключение через балансировочный клапан к магистралям подачи и "обратки"? Это два клапана или один? Подача+клапан+НСУ, "обрат"+НСУ напрямую?
    Сообщение отредактировал yvanuh 14 ноября 2018 - 21:13
    14 ноября 2018 - 20:59 / #23
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир, не нахожу статьи о предохранительном клапане в СО на вашем сайте? Описание, расчет, подбор, установка, обслуживание и т.д.? К сожалению очень много подделок под клапана! Лично пришлось с этим столкнутся, остановился только на третьем (KOER) по счету клапане после неудачных приобретений.
    14 ноября 2018 - 22:32 / #24
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: yvanuh
    Он, НСУ (насосно-смесительный узел).
    Или какой другой?

    Можно такой. Можно самодельный, как на фото ниже.



    Цитата: yvanuh
    если РБ установленный в существующей СО оказался малого объема (по расчету необходим больший объем), если не менять и не добавлять дополнительно РБ, как скажется это на работоспособности СО, какие последствия возможны от нехватки объема РБ, чем это вообще чревато?

    Давление в системе будет изменяться в недопустимых пределах. Давление в системе должно находится в пределах 1-2,5 Бар. Меньше примерно 0,7 Бар - отключаются современные котлы. Около 3 Бар, открывается клапан сброса аварийного давления. Для энергонезависимых котлов предельно допустимое давление может быть и ниже - 1-1,5 Бар.

    Цитата: yvanuh
    По поводу НСУ, подключение через балансировочный клапан к магистралям подачи и "обратки"? Это два клапана или один? Подача+клапан+НСУ, "обрат"+НСУ напрямую?

    Один балансировочный клапан, а другой - просто шаровый кран.

    Ниже пример схемы подключения НСУ и коллектора ТП к магистралям:



    Цитата: yvanuh
    Владимир, не нахожу статьи о предохранительном клапане в СО на вашем сайте? Описание, расчет, подбор, установка, обслуживание и т.д.?

    Не писал статей о клапане сброса аварийного давления. Расчета и подбора он не требует. Устанавливается на максимально допустимое давление в системе. Например, на 1 или на 3 Бара.

    Принцип работы - просто приоткрывается и сбрасывает через себя теплоноситель до момента, пока давление не станет ниже давления открытия.

    Цитата: yvanuh
    Он, НСУ (насосно-смесительный узел).
    Или какой другой?

    Выпускаются многими фирмами, выглядят немного по разному, но принцип у всех одинаковый.


    {insert-4749}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 ноября 2018 - 09:03 / #25
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир, благодарю за ценную информацию, спасибо, так более понятно что есть НСУ!
    Я коснулся темы РБ в СО, начал расчеты по формуле ( V= bt Vс/(1-Рн /Рмакс) на вашем сайте в статье Расширительный бак. И каждый раз результат разница объема бака в большую сторону (24 литра, 38 литров, 19 литров). Думаю, может быть ошибка в формуле, там же приведен пример расчета, подгоняю под него свои данные, нереальный объем выходит! Как такое может быть? Вы сами проверяли эту формулу расчета, какие у вас результаты? Может быть в статье не полная информация о расчете РБ? Что вы скажете по этому поводу? Просьба, пожалуйста, можете ли вы просчитать объем РБ для моей СО, если вас это не затруднит? Спасибо!
    Объем системы в литрах (котел, трубы, радиаторы) 85,42. Самая Верхняя точка в отоплении 80 см. Предохранительный клапан 3 бара., Рабочее давление котла до 2 бар.
    15 ноября 2018 - 22:48 / #26
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: yvanuh
    Думаю, может быть ошибка в формуле, там же приведен пример расчета, подгоняю под него свои данные, нереальный объем выходит! Как такое может быть? Вы сами проверяли эту формулу расчета, какие у вас результаты?

    Пока не смогу в ближайшее время перепроветить себя. Не являюсь Богом, мог и ошибиться.

    Был бы у Вас котел на рабочее давление макс 3 Бара, можно было бы не мучаться расчетами объема РБ. И настройкой величины давления в воздушной камере РБ. А просто держать в воздушной камере заводское давление 1,5 Бара, и объем РБ взять с небольшим запасом (больше 10% от емкости системы на типоразмер РБ в бОльшую сторону).

    А вот если Ваш котёл рассчитан на макс.рабочее давление 1-1,5 Бара, то нужно еще и настраивать давление в воздушной камере РБ.
    Сообщение отредактировал Владимир 16 ноября 2018 - 17:53

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    16 ноября 2018 - 17:40 / #27
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Владимир, как понимать "больше 10% от емкости системы", это умножить, разделить, как посчитать эти проценты?
    Да, на счет котла и бака вы правы, надо опытным путем подбирать давление в воздушной камере! Как я понимаю, излишек объема при нагреве и расширении жидкости должен принять бак, а он просто не работает, давление растет и растет в верх. Трубопровод идущий от обратки к баку холодный. Факт.
    Сегодня насос стал выдавать жуткий гул, отказали первые два скоростных режима, работает третий режим. Сильно греется электродвигатель, ротор и статор. Проверил напряжение вольтметром, показания чуть завышены 245 вольт, у нас это постоянно скачки и повышение напряжения в сети. Что тут поделаешь!
    17 ноября 2018 - 01:33 / #28
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: yvanuh
    как понимать "больше 10% от емкости системы", это умножить, разделить, как посчитать эти проценты?

    10% от емкости = емкость/100*10=емкость*1,1

    Цитата: yvanuh
    надо опытным путем подбирать давление в воздушной камере!

    Давление в воздушной камере должно быть меньше, чем допустимое рабочее давление в котле. Но при наличии насоса, не менее 0,6 Бар.

    Цитата: yvanuh
    Как я понимаю, излишек объема при нагреве и расширении жидкости должен принять бак

    Да.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    17 ноября 2018 - 09:34 / #29
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 26

    Спасибо Владимир за пояснение! А что такое 1,1 (показатель, значение, коэффициент)?
    17 ноября 2018 - 15:46 / #30