двухтрубная тупиковая разводка отопления: ограничения и нюансы
Ограничения и нюансы
-
ОффлайнДоброго времени суток, Владимир!
С Вашего позволения хотел бы создать новую, как мне кажется, актуальную не только для меня тему.
С недавнего времени стал более плотно заниматься монтажом. В работе использую двухтрубную тупиковую разводку. И конечно периодически возникают вопросы.
Могли бы найти возможность ответить.
Выдержка из статьи Валтека "Горизонтальные квартирные системы отопления" :
"1. ДВУХТРУБНАЯ ТУПИКОВАЯ.
Рекомендована при общем расходе теплоносителя в ветке менее 400 кг/час (9 кВт при ∆t=20), а также при небольшом количестве отопительных приборов в ветке (менее 6). Если приборов больше то можно применить попутную схему распределения теплоносителя."
Чем обусловлены эти ограничения?
Если учесть все сопротивления и подобрать подходящие диаметры все должны работать и при 7, 8, 9 приборах?
Правильно ли рассуждает монтажник в этом видео, когда один-два прибора "в стороне" (смотреть с 2.30):
[url]https://www.youtube.com/watch?v=L8IWRpuxLLY[/url]
Как правильнее поступить в таких случаях?
Нельзя же сбалансировать радиаторы, когда на одном плече 1 прибор, а на другом - 7-8. Вряд ли позволит глубина регулировки настроечного клапана на выходе из радиатора?18 апреля 2019 - 22:21 / #1 -
ОффлайнВыбор той или иной системы отопления в первую очередь диктуется конструктивными особенностями здания, сооружения. Тупиковая двухтрубная система - это единственный верный вариант в современных условиях, что доказывает зарубежный опыт. Всё прекрасно балансируется применением регулирующей арматуры. У каждого производителя имеется широкий номенклатурный ряд, позволяющий выполнить адекватный подбор арматуры для отопительного прибора любой мощности, а всякие там "тихельманы" и "ленинградки" для людей далёких от гидравлики систем отопления.Владимир нравится это сообщение.18 апреля 2019 - 23:19 / #2
-
ОффлайнЦитата: GeboПравильно ли рассуждает монтажник в этом видео?
Этот ролик - сборище ошибочных решений и заблуждений. Снимавший его, даёт вредоносные советы, не разбираясь в гидравлике совершенно.Цитата: Gebo"1. ДВУХТРУБНАЯ ТУПИКОВАЯ.
Рекомендована при общем расходе теплоносителя в ветке менее 400 кг/час (9 кВт при t=20), а также при небольшом количестве отопительных приборов в ветке (менее 6). Если приборов больше то можно применить попутную схему распределения теплоносителя."
Опять неграмотные советы маркетологов.
В ЛЮБОЙ системе лимитируется скорость теплоносителя в трубах, а также перепады ц.давления на регулирующей арматуре. Также общее сопротивление системы должно быть не более, чем установленный насос сможет обеспечить напор при необходимомом расходе ТН.
Т.е. скорость ТН будет зависеть от расхода ТН и диаметра трубы.
А перепад на арматуре, будет зависеть от параметра Kv, указываемого производителем арматуры и от расхода ТН.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 апреля 2019 - 18:40 / #3