котел тактует, помещение прогревается плохо

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Добрый день!
    Что имеется - старый одноэтажный кирпичный дом, утеплен средне. Была установлена двухтрубная система, состоящая из двух тупиковых плечей
    Котел Vaillant turboTEC pro 242/5-3, радиаторы стальные Insolo 22, трубы ПВХ, заправлен пропиленгликолем. Проекта не было, пуско-наладку никто не делал. Котел поставили, газ подвели и включили :) В доме бываем наездами, зимой большую часть стоит без жильцов.


    Чего хочется достичь
    1. попытаться снизить потребление газа
    2. поддерживать температуру +10-15 когда никого нету
    3. поддерживать температуру +20-22 в режиме проживания
    Подключил контроллер Zont, для удаленного управления и вообще понимания что происходит

    Что сейчас не устраивает (практически все)
    1. Котел сильно тактует (см. графики), пару раз внезапно переходил в режим стабильной работы, но максимум на сутки, дальше опять резко срывается в тактование. При этом не вижу никакой закономерности. На графиках видно, что начинается нагрев теплоносителя, он очень быстро доходит до заданной Zont'ом температуры и горелка отключается. При этом видно что температура обратного потока даже еще не успела подняться. Почему отключается горелка? Очень хочется понять алгоритм работы :)
    Модуляция при этом минимальная (33%), такое ощущение что не успевает уходить нагретый теплоноситель и что-то отключает нагрев? Как-будто котел считает что дальше греть не надо и так все хорошо
    2. Как следствие п.1 помещения прогреваются плохо, потому что температура радиаторов гуляет туда сюда и ни о каком равномерном прогреве речи не идет
    3. Смущают несимметричные плечи, отходящие от котла. На одном плече 10 радиаторов, на другом 2. Все это разведено просто через тройник. Не может поток от короткого плеча сбивать с толку автоматику?

    Графики



    К сожалению к моменту, когда я смог погрузится в эту тему все уже было подключено и установлено. Я только опытным путем более менее отбалансировал радиаторы и установил Zont. Теперь наблюдаю за графиками и ломаю голову :)
    Прошу совета с чего можно начать? На что обратить внимание в первую очередь? Что попробовать сделать? Искать опытного мастера непросто, но в любом случае хотелось бы самому понять приблизительно как должно работать, чтобы "мастера" не сделали еще хуже
    P.S. Готов оплатить в разумном пределе консультацию, могу предоставить доступ к Zont



    11 декабря 2020 - 00:06 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    maxim_ch,
    Подробно Вас проконсультирую. Объясню в чем дело. Дам способы серьезного улучшения работы и экономии газа. Консультация от 500 рублей.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 декабря 2020 - 09:14 / #2