ОффлайнЗдесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.hello-frend нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 октября 2015 - 21:35 / #1 -
ОффлайнЦитата: qaz32А можно узнать какая схема нужна при наличии терморегуляторов?
Можно, тогда нужна схема №3. Но потребуются относительно дорогостоящие радиаторные термоклапаны на подаче Данфос RTR-G ду20 или ду25 на подаче в радиаторы, и клапаны запорно-балансировочные пониженного сопротивления (для однотрубок и гравитационных систем) на обратках в радиаторы (можно выбрать несколько брендов, например Хертц).
Тем самым Вы вставите в однотрубный стояк участок с двухтрубной схемой. Поэтому потребуется балансировка радиаторов между собой.
Но есть у такой схемы недостаток: "Пропускной способности указанной выше арматуры может не хватить для однотрубной системы". Т.е. это может привести к необходимости увеличить количество секций радиаторов.Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2018 - 13:02Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 января 2018 - 12:57 / #401 -
ОффлайнНужна помощь.
4-ый этаж в 5-ти этажке. В моей квартире все комнаты расположены паралельно (окна выходят на одну сторону). Слева на право: Комната - Зала - Кухня (фото прилагаются).
В комнате четвертый год не греет батарея, только один стояк. В этом году перед отопительным сезоном была снята батарея, промыта в ванной водой и поцеплена обратно с помощью двух установленых кранов. С большими усилиями была отметена идея вырезать несмещенный байпас. Батарея оказалась с нормальной проходимостью, не заросшими трубами (вроде), воду заливали в верх при наклоненной батарее на 45 градусов, она наполнялась и выливалась снизу. Потом её перевернули и проделали тоже самое много раз на протяжении получаса или дольше.
Отопительный сезон начался и все повторилось, опять греет один стояк. Кстати, когда батарея была снята, то в трубы параллельные полу, верхнюю и нижнюю был запущен металлический трос (просто, чтобы убедится, что там тоже все проходит).
Короче завтра придет мастер и отрежет этот байпас. Пишу вам в отчаянии, потому что девушка, которая не имеет права голоса в этой ситуации, потому что не могу предъявить серьезных аргументов.
По телефону ответили (тот же мужчина, что промывал и ставил краны), что нужно смотреть на месте и со стопроцентной вероятностью нужно вырезать байпас и поставить два уголка.
Просьбы об выкручивании трубы по сгонке и замене трехходового крана отметаются. Трехходовой кран стоит намертво и не крутится, а по телефону сказали, что немного его разработать очень опасно, хотя я смотрела видео в интернете, что для этого нужно просто делать это аккуратно, но все же не рекомендовали пробовать если боишься. (Не знаю уместно ли тут давать ссылку на то видео? вот: [url]https://www.youtube.com/watch?v=lbdiaVbnnuY&[/url]
Теперь к фото. Я сфотографировала все комнаты, потому что зашла в тупик во время выяснения, подача или обратка в моей комнате, потому что во всех помещениях этот трехходовой кран стоит сверху.
Каждый год отопление в комнате включается на несколько дней позже (чем в зале, кухне, ванной) после очень шумных манипуляций соседей сверху с краном маевского в попытках спустить воздух. В этом году соседка с 5-го ходила по этажам оправдываясь, что из-за соседа из соседнего подъезда с 5-го (который по её словам тоже должен спустить воздух) наша батарея оставалась холодной на протяжении нескольких дней. Из чего можно сделать вывод, что у нас все же П-образная система, но своими глазами я этого не видела (и еще один вывод, что возможно у кого то был перекрыт стояк, но это догадка, ведь виной могла быть и я, когда промывала батарею и в системе спустили воду по заявке в ЖЕК и поэтому так много воздуха).
Соседка снизу говорит, что у нее батарея хорошо греет, больше никакой информации не дала.
Пожалуйста дайте мне совет, потому что за принятое решение ответственность нести мне и я хочу знать, что сделала все, что можно, прежде чем идти по вандальному пути.
Может этот чертов кран нормальный, а просто плохое давление.
Температура: стояк горячий, верхняя паралельная полу труба теплая, нижняя - холодная, ребра еле, еле теплые только в самой верхней части (чуть теплее, чем просто комнатной температуры), внизу холодные.Сообщение отредактировал Katya 31 октября 2018 - 01:4231 октября 2018 - 01:30 / #402 -
ОффлайнKatya,
Трехходовый кран Вам лучше демонтировать. А байпас нельзя убирать.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 октября 2018 - 14:07 / #403 -
ОффлайнЗдравствуйте приобрели квартиру в пятиэтажки на пятом этаже все,.что на фото досталось от предыдущего хозяина Однотрубнаяопления подача снизу , две комнаты один стояк, так же кухня и зал. На подачи греют только 2 секции где подключение снизу, а второй радиатор на обратке греет полностью и так же в зале и кухне .Слесаря из УК утверждают, что нужно поменять батареи на аллюминевые радиаторы либо сделать нижнее подключение подача и обратка. Если я правильно понял из прочитанного на форуме мне нужно, где подача сделать диоганальное подключение , а на обратке оставить как есть. И поможет удлинитель потока. Спасибо11 ноября 2018 - 10:05 / #404
-
ОффлайнNovyj,
Прочтите, пожалуйста, статью по ссылке из первого поста этой темы. Там всё подробно описано.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 ноября 2018 - 11:03 / #405 -
ОффлайнВладимир,
Статью прочитал и там описаны случаи нижних этажей, а у меня 5 этаж и замкнутый участок и по этому я немного запутался как сделать правильно11 ноября 2018 - 12:06 / #406 -
ОффлайнNovyj,
Разберитесь с направлением подачи по стоякам.
Кран на байпасе - запрещен.
Применение полипропилена на центральном отоплении с элеваторными системами - запрещено. Также полипропилен заужает внутренние сечения труб. Поэтому Вы ухудшили отопление на всех пяти этажах на этом стояке применив ППр.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 ноября 2018 - 14:58 / #407 -
Оффлайн11 ноября 2018 - 17:32 / #408
-
ОффлайнПолучается мне теперь нужно полипропилен заменить на металл ? Но стояк заменили и соседи снизу, а у них батареи нормально функционируют. не загружается фото на форум.Сообщение отредактировал Novyj 11 ноября 2018 - 18:5911 ноября 2018 - 18:38 / #409
-
ОффлайнNovyj,
Если элеваторная система, то заменить на стальные трубы.Цитата: Novyjо стояк заменили и соседи снизу
А Вам все равно кто сварится заживо в кипятке, соседи или Ваша семья?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 ноября 2018 - 22:07 / #410