Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    WOLF,
    Важно направление подачи по стояку.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 ноября 2018 - 22:12 / #421
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Владимир,
    Направление подачи сверху. В подъезде проходит толстая труба(которая сильно горячее стояков в квартире), со слов местного сантехника, по ней вода поднимается на чердак и оттуда распределяется по стоякам. Моя квартира на 3 этаже из 12.
    19 ноября 2018 - 22:42 / #422
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: WOLF
    В данный момент установлен конвектор, кранов нет, все на сварке. Диаметр байпаса сейчас такой же как и у подводящих труб, т. е. 3/4.

    Подключение биметаллического радиатора буду делать боковое, со смещенным байпасом, естественно по схеме верх-низ. Термоклапаны и вентили не планируются. Только два шаровых крана.

    Какой диаметр байпаса выбрать при таких исходных данных, чтобы в радиатор попадало необходимое количество теплоносителя, достаточное для его хорошего прогрева?

    В Вашем случае, при верхней подаче по стояку, можно делать подключение бимрадиатора "сверху-вниз" со смещенным незауженным байпасом. Т.е. диаметр байпаса делать такой же, как и у подводящих труб.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 ноября 2018 - 08:42 / #423
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    В Вашем случае, при верхней подаче по стояку, можно делать подключение бимрадиатора "сверху-вниз" со смещенным незауженным байпасом. Т.е. диаметр байпаса делать такой же, как и у подводящих труб.

    Владимир, не совсем понятен Ваш ответ.
    Фраза "можно делать с незауженным байпасом" означает, что так делать предпочтительнее? Или нет?
    И еще вопрос. Оказалось, что у нас не так то легко найти хороших сварщиков которые нормально могут изготовить радиаторный мост. Поэтому возможно придется покупать в магазине уже готовые. А они все с зауженным байпасом 1/2.
    Что будет если все же поставить байпас 1/2?
    20 ноября 2018 - 18:19 / #424
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: WOLF
    Фраза "можно делать с незауженным байпасом" означает, что так делать предпочтительнее? Или нет?

    А Вы выложили фото, как были изначально подключены радиаторы?

    Поэтому "предпочтительнее" или "не предпочтительнее" зависит от изначального проекта СО дома.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 ноября 2018 - 18:24 / #425
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Сейчас установлены конвекторы. Вот фото подключения.

    Сообщение отредактировал WOLF 20 ноября 2018 - 19:15
    20 ноября 2018 - 19:01 / #426
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Получается, что раз сейчас стоит незауженный байпас на 3/4, то при монтаже биметаллического радиатора предпочтительнее делать байпас на 3/4?
    21 ноября 2018 - 12:05 / #427
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    WOLF,
    Если был байпас на 3/4" - значит затекание в конвектор было достаточным.

    Зачем же теперь "удушивать" весь стояк заужением байпаса? Тем более, что теперь байпас будет у Вас намного длиннее, чем был, т.е. около 0,5 метра. Если стояк "удушить", т.е. увеличить его гидросопротивление, то упадет расход теплоносителя по всему стояку. И на всем стояке все радиаторы будут греть меньше.

    Тем более, что можно будет при незауженном байпасе и термоклапан (с возможностью установки термоголовки) поставить.
    Сообщение отредактировал Владимир 21 ноября 2018 - 13:35

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 ноября 2018 - 12:45 / #428
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    По диаметру байпаса понял.
    Еще вопрос. Если в месте приварки байпаса 3/4 в стенках труб будут сделаны отверстия недостаточного диаметра(например 15 мм вместо 20), то изза этого пропускная способность такого байпаса снизится до уровня трубы на 1/2?
    Правильно я понимаю?
    21 ноября 2018 - 23:13 / #429
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: WOLF
    Если в месте приварки байпаса 3/4 в стенках труб будут сделаны отверстия недостаточного диаметра(например 15 мм вместо 20), то изза этого пропускная способность такого байпаса снизится до уровня трубы на 1/2?

    Не совсем так, конечно, но пропускная способность уменьшится. Сопротивление участка трубы байпаса останется таким же, но появятся дополнительные местные сопротивления в местах приварки байпаса к отводам (в заужениях), а также турбулентность в заужениях.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 ноября 2018 - 09:07 / #430