Плохо греют батареи

Обсуждение работы однотрубной СО многоэтажек
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
    Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.
    hello-frend нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    9 октября 2015 - 21:35 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: qaz32
    А можно узнать какая схема нужна при наличии терморегуляторов?

    Можно, тогда нужна схема №3. Но потребуются относительно дорогостоящие радиаторные термоклапаны на подаче Данфос RTR-G ду20 или ду25 на подаче в радиаторы, и клапаны запорно-балансировочные пониженного сопротивления (для однотрубок и гравитационных систем) на обратках в радиаторы (можно выбрать несколько брендов, например Хертц).

    Тем самым Вы вставите в однотрубный стояк участок с двухтрубной схемой. Поэтому потребуется балансировка радиаторов между собой.

    Но есть у такой схемы недостаток: "Пропускной способности указанной выше арматуры может не хватить для однотрубной системы". Т.е. это может привести к необходимости увеличить количество секций радиаторов.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2018 - 13:02

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 января 2018 - 12:57 / #401
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Нужна помощь.
    4-ый этаж в 5-ти этажке. В моей квартире все комнаты расположены паралельно (окна выходят на одну сторону). Слева на право: Комната - Зала - Кухня (фото прилагаются).
    В комнате четвертый год не греет батарея, только один стояк. В этом году перед отопительным сезоном была снята батарея, промыта в ванной водой и поцеплена обратно с помощью двух установленых кранов. С большими усилиями была отметена идея вырезать несмещенный байпас. Батарея оказалась с нормальной проходимостью, не заросшими трубами (вроде), воду заливали в верх при наклоненной батарее на 45 градусов, она наполнялась и выливалась снизу. Потом её перевернули и проделали тоже самое много раз на протяжении получаса или дольше.
    Отопительный сезон начался и все повторилось, опять греет один стояк. Кстати, когда батарея была снята, то в трубы параллельные полу, верхнюю и нижнюю был запущен металлический трос (просто, чтобы убедится, что там тоже все проходит).
    Короче завтра придет мастер и отрежет этот байпас. Пишу вам в отчаянии, потому что девушка, которая не имеет права голоса в этой ситуации, потому что не могу предъявить серьезных аргументов.
    По телефону ответили (тот же мужчина, что промывал и ставил краны), что нужно смотреть на месте и со стопроцентной вероятностью нужно вырезать байпас и поставить два уголка.
    Просьбы об выкручивании трубы по сгонке и замене трехходового крана отметаются. Трехходовой кран стоит намертво и не крутится, а по телефону сказали, что немного его разработать очень опасно, хотя я смотрела видео в интернете, что для этого нужно просто делать это аккуратно, но все же не рекомендовали пробовать если боишься. (Не знаю уместно ли тут давать ссылку на то видео? вот: [url]https://www.youtube.com/watch?v=lbdiaVbnnuY&[/url]
    Теперь к фото. Я сфотографировала все комнаты, потому что зашла в тупик во время выяснения, подача или обратка в моей комнате, потому что во всех помещениях этот трехходовой кран стоит сверху.
    Каждый год отопление в комнате включается на несколько дней позже (чем в зале, кухне, ванной) после очень шумных манипуляций соседей сверху с краном маевского в попытках спустить воздух. В этом году соседка с 5-го ходила по этажам оправдываясь, что из-за соседа из соседнего подъезда с 5-го (который по её словам тоже должен спустить воздух) наша батарея оставалась холодной на протяжении нескольких дней. Из чего можно сделать вывод, что у нас все же П-образная система, но своими глазами я этого не видела (и еще один вывод, что возможно у кого то был перекрыт стояк, но это догадка, ведь виной могла быть и я, когда промывала батарею и в системе спустили воду по заявке в ЖЕК и поэтому так много воздуха).
    Соседка снизу говорит, что у нее батарея хорошо греет, больше никакой информации не дала.
    Пожалуйста дайте мне совет, потому что за принятое решение ответственность нести мне и я хочу знать, что сделала все, что можно, прежде чем идти по вандальному пути.
    Может этот чертов кран нормальный, а просто плохое давление.
    Температура: стояк горячий, верхняя паралельная полу труба теплая, нижняя - холодная, ребра еле, еле теплые только в самой верхней части (чуть теплее, чем просто комнатной температуры), внизу холодные.



    Сообщение отредактировал Katya 31 октября 2018 - 01:42
    31 октября 2018 - 01:30 / #402
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Katya,
    Трехходовый кран Вам лучше демонтировать. А байпас нельзя убирать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 октября 2018 - 14:07 / #403
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Здравствуйте приобрели квартиру в пятиэтажки на пятом этаже все,.что на фото досталось от предыдущего хозяина Однотрубнаяопления подача снизу , две комнаты один стояк, так же кухня и зал. На подачи греют только 2 секции где подключение снизу, а второй радиатор на обратке греет полностью и так же в зале и кухне .Слесаря из УК утверждают, что нужно поменять батареи на аллюминевые радиаторы либо сделать нижнее подключение подача и обратка. Если я правильно понял из прочитанного на форуме мне нужно, где подача сделать диоганальное подключение , а на обратке оставить как есть. И поможет удлинитель потока. Спасибо

    11 ноября 2018 - 10:05 / #404
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Novyj,
    Прочтите, пожалуйста, статью по ссылке из первого поста этой темы. Там всё подробно описано.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 ноября 2018 - 11:03 / #405
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Владимир,
    Статью прочитал и там описаны случаи нижних этажей, а у меня 5 этаж и замкнутый участок и по этому я немного запутался как сделать правильно
    11 ноября 2018 - 12:06 / #406
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Novyj,
    Разберитесь с направлением подачи по стоякам.

    Кран на байпасе - запрещен.

    Применение полипропилена на центральном отоплении с элеваторными системами - запрещено. Также полипропилен заужает внутренние сечения труб. Поэтому Вы ухудшили отопление на всех пяти этажах на этом стояке применив ППр.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 ноября 2018 - 14:58 / #407
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Владимир,
    Я ничего не делал. Если Вы читали, что я писал выше то могли заметить это было сделано прошлыми жильцами все трубы и радиаторы отопления были заменены ими.
    Так же там написано подача снизу. Как на этом рисунке с прошлых постов этой темы. Надеюсь автор не заругает.
    11 ноября 2018 - 17:32 / #408
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Получается мне теперь нужно полипропилен заменить на металл ? Но стояк заменили и соседи снизу, а у них батареи нормально функционируют. не загружается фото на форум.
    Сообщение отредактировал Novyj 11 ноября 2018 - 18:59
    11 ноября 2018 - 18:38 / #409
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Novyj,
    Если элеваторная система, то заменить на стальные трубы.

    Цитата: Novyj
    о стояк заменили и соседи снизу

    А Вам все равно кто сварится заживо в кипятке, соседи или Ваша семья?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 ноября 2018 - 22:07 / #410