Плохо греют батареи
-
ОффлайнЗдесь обсуждение и вопросы по статье "Плохо греют батареи" - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html#
Здесь можно задавать вопросы по работе однотрубных СО. Желательно выкладывать фото и схемы.hello-frend нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 9 октября 2015 - 21:45Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 октября 2015 - 21:35 / #1 -
ОффлайнВладимир,
Добрый день, подскажите, какой результат будет если при нижней подаче в биметелический или аллюминевый радиатор, к смещенному изначально байпасу, чтоб не переделывать его в несмещенный и расширенный, просто добавить один, два, три байпаса пропиленовой трубой на 25? Спасибо.11 октября 2015 - 16:45 / #2 -
Оффлайнhello-frend,
Затруднительно это рассчитать. Но подозреваю, на основе опыта расчетов гидроразделителей, что эффект будет незначительный, если не нулевой, так как внутреннего диаметра трубы ПП 25мм в 16,6 мм будет недостаточно для того, чтобы встречные потоки теплоносителя в байпасе-гидроразделителе смогли свободно разойтись.
Чтобы был эффект от байпаса, как от гидроразделителя (гидрострелки) нужно не дополнительный байпас ставить, а менять текущий байпас, на значительно бОльший внутренний диаметр. Например, ду50 (2"). Как на эскизе ниже.
Байпас-гидроразделитель будет работать как разделительный трансформатор, при достаточном внутреннем диаметре. Как на картинке ниже.
Вместо такого байпаса-гидроразделителя, как на 3Д эскизе выше, можно поставить одну секцию чугунного радиатора старого типа МС140. Но, наверное, это будет смотреться не очень эстетично.
Имейте в виду, что в домах с элеваторной системой смешения теплоносителя, запрещено применение полипропиленовых труб для отопления. Ибо очень много несчастных случаев со смертельным исходом происходит по стране каждый год.
Поэтому, посоветовал бы сделать подводку к радиатору стальными трубами. По двум вариантам:
1. Вот по такой схеме (при нижней подаче по стояку). Вариант красивый, но с ним нежелательно ставить термоклапан (термовентиль) на радиатор, так как это будет "удушать" циркуляцию теплоносителя по всему стояку.
2. Еще более лучший вариант (с любой подачей). Через радиатор идет строго гравитационная циркуляция. Поэтому, этот вариант позволяет ставить термоклапан с термоголовкой на радиатор. Требует некоторого увеличения количества секций по сравнению с первым вариантом. Но увеличение количества секций - плата за комфорт, причем без вреда для соседей и циркуляции по стояку. Подробности в статье - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
в дополнении от 02.04.2015Сообщение отредактировал Владимир 5 февраля 2016 - 10:08Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 октября 2015 - 18:37 / #3 -
ОффлайнВладимир,
Спасибо11 октября 2015 - 18:44 / #4 -
Оффлайнк сожалению в хабаровске ,я не нашел мастеров которые варят трубы- буду искать далее - то-же сомневаюсь в пропилене! пока стоит чугун на стальных трубах и одна из батарей точно с нижней подачей , п-образная схема брежневка, байпас смещен. слесаря из жэу предлагают пропилен- мотивируют что у всех стоит . Про случай в брянске 2009 году читал, а про несколько в год не знаю. На трубе которой хотели монтировать написано 1,0 МРа и 95градусов Цельсия. Смысл тогда ставить биметалл - в сомнениях- ведь труба слабее биметалла в три раза.11 октября 2015 - 19:42 / #5
-
ОффлайнЦитата: hello-frendНа трубе которой хотели монтировать написано 1,0 МРа и 95градусов Цельсия.
Это допускается только для кратковременного режима. Да плюс еще технология сварки ППр должна быть соблюдена. В реале же в 99,99% случаев технологию сварки ППр нарушают.
Да еще очень много совершенно гадкой по качеству ППр трубы выпускают и продают. Так что не верьте тому, что "написано на заборе".Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 октября 2015 - 20:40 / #6 -
Оффлайнхорошо , буду дальше искать мастеров которые варят трубы.11 октября 2015 - 20:43 / #7
-
ОффлайнЦитата: hello-frendхорошо , буду дальше искать мастеров которые варят трубы.
Трубы из ППр можно делать на системе отопления, только если в доме установлен ИТП, а не элеваторная система смешения. Т.е. обычно в таких случаях уже от застройщика смонтированы трубы из ППр в системе отопления. Но ИТП ни в каком случае не допустит попадания в систему из ПП труб теплоносителя недопустимой температуры.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 октября 2015 - 23:13 / #8 -
ОффлайнДобрый день. Я не сантехник, не инженер по теплоснабжению, всего лишь жертва холодной погоды.
Отопительный сезон начался, а батареи холодные. Дом - пятиэтажка панельная. Розлив нижний. 25 лет все было нормально.
Текущий отопительный сезон полон сюрпризов. Тепло подано на входе, воздух из системы стравлен, батарею теплеют. Но как только закрывают вентиль на слив теплоносителя, циркуляция встает во ВСЕМ доме - 3 подъезда - 45 квартир замерзают. ЖЭУ разводит руками - не может понять в чем причина. Пришлось изучать схему установки задвижек, параметры теплоносителя на входе-выходе, даже узнать что такое байпас:), задавать вопросы всем, кто хоть как-то связан с отоплением. Ответа пока так и нет. Понимаю, что вводных мало, но может быть есть варианты? Или практики? Спасибо.12 октября 2015 - 20:12 / #9 -
ОффлайнЕлена Викторовна,
Симптомы недостаточной циркуляции, Если никто кривыми руками ничего не переделывал и проблема по всей системе отопления, а не в отдельных стояках или приборах, то может быть банальный "засор". В первую очередь я бы проверил элеватор на предмет засорения сопла могло что-то поднести при запуске. А ЖЭУ дармоеды никчемные!Елена Викторовна нравится это сообщение.12 октября 2015 - 23:13 / #10