Расчет со

Считаю систему отопления для строящегося дома. Собираюсь использовать радиаторы, и ТП для комфорта. Расчет выполнил в Danfoss CO. Есть несколько проблем. 1. Непонятно какой арматурой балансировать контуры ТП. Может, тип коллектора нужен особый, с регул
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Расчет СО
    Расчет СО
    Расчет СО
    19 октября 2015 - 00:48 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    нужен коллектор для теплого пола
    19 октября 2015 - 16:22 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rkon31
    Есть несколько проблем.
    1. Непонятно какой арматурой балансировать контуры ТП. Может, тип коллектора нужен особый, с регул

    Контуры ТП регулируются балансировочными клапанами на коллекторе ТП. На схеме их нужно устанавлить на подаче или обратке самих непосредственно подпольных ОП. Посмотрите в примерах, которые инстраллируются вместе с программой. Там показано, где устанавливаются балансировочные клапаны на схеме.

    Соединять подпольные ОП с коллектором намного удобнее удаленными соединениями.

    rkon31 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 19 октября 2015 - 21:26

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 октября 2015 - 20:40 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Поставил MSV-BD на каждую петлю ТП. Настройки клапанов - рассчитались, но сообщения о несбалансированности петель остаются. Расчетные длины петель: 40, 45, 70 и 140(!) метров. Видимо, нужно менять конфигурацию приборов ТП, чтобы отбалансировать. Я прав?
    19 октября 2015 - 22:15 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rkon31
    Я прав?

    Выложите файл в архиве в формате Данфос СО. Попробую помочь.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 октября 2015 - 22:38 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Вот. Буду благодарен за комментарии

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    20 октября 2015 - 01:24 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rkon31
    Буду благодарен за комментарии

    1. Для неконденсационного котла слишком низкая температура обратки.
    2. % изоляции труб больше 70 вряд-ли бывает. И не везде это нужно ставить. Только где реально теплоизоляция будет.
    3. Что за котел у которого гидросопротивление 1000 Па? Не чугунный ли, кстати?
    4. Радиаторные термоклапаны лучше ставить наверх ОП. Подача должна идти в верхний коллектор ОП. Это экономит кол-во секций в том числе.
    5. Трубу Бирпекс не стал бы применять.
    6. НСУ ТП лучше ставить рядом с коллекторами ТП.

    rkon31,
    Сначала нужно остальные изначальные ошибки устранять, а уже в последнюю очередь балансировать контуры ВТП. Заранее выбрав насос НСУ ВТП и его напор.

    Попробуйте найти отличия моей редакции Вашего проекта от Вашего варианта. Конечно, не все ошибки исправлены. Только часть

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    rkon31 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 20 октября 2015 - 11:10

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 октября 2015 - 02:55 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Не могу открыть Ваш вариант. У меня версия 3.7 от 13/12/12.

    Про температуру обратки: если я правильно понимаю процесс, то увеличив Т обратки (в расчете), я получу бОльшую мощнсть (т.к. средняя температура возрастет), и больший расход насоса на большую разницу давлений подача/обратка?

    Про котел: расчитываю на prоterm PLO20: сопротивление 280Па, объем 9,1л.

    Про подключение радиаторов: видел на ФХ картинку с тепловизора, по распределению температуры по радиатору при различных подключениях. Так вот, распределение температуры различалось на пару градусов между "низ-низ" и "верх-низ". Полагаете, что это не так?

    Про трубу: поменяю на Ecoplastik. Это как-то влияет на расчет?

    Про расположение НСУ: я подготовлю поэтажные планировки с разводкой, а пока на словах. Санузлы с ТП расположены один над другим. Если допустимо запитать ТП обоих этажей от одного коллектора, то разумно будет перенести НСУ из топочной ближе к санузлу 1-го этажа. Там метров 6 расстояние, от топочной до предполагаемого места под НСУ.

    Про ЛС: я подумаю...

    Я не рассчитываю самостоятельно, с первого раза, запроектировать и собрать безукоризненную СО. Если удастся не допустить грубых ошибок еще на этапе проектирования - этого, думаю, будет достаточно. Я не рассматриваю сейчас как ошибки отсутствие арматуры обвязки котла, несоответствие количества отводов и др. элементов фактически необходимым, и т.д. На данном этапе я хочу проверить некоторые "задумки" по топологии СО.

    Какая редакция, какого ПО нужна чтобы открыть Ваш вариант?
    21 октября 2015 - 02:03 / #8
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 13

    Цитата: rkon31
    Какая редакция, какого ПО нужна чтобы открыть Ваш вариант?

    Открыл в версии 3.8. Изучаю
    21 октября 2015 - 02:39 / #9
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: rkon31
    Если удастся не допустить грубых ошибок еще на этапе проектирования - этого, думаю, будет достаточно.

    Главное, не сделать ошибок перед закупкой ОП, арматуры и диаметров труб.

    Советую перейти на медные трубы и конденсационный котел. Это не будет дороже, а скорее дешевле. Также будет можно применять погодозависимую автоматику - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/60-kak-sekonomit-gaz.html

    Топологию лучше исправить. Ветки постараться сделать примерно нагруженными по массовому расходу G. Тогда арматуру можно будет подешевле использовать, но не хуже.

    Радиаторы советую стальные панельные.

    Цитата: rkon31
    Так вот, распределение температуры различалось на пару градусов между "низ-низ" и "верх-низ". Полагаете, что это не так?

    Не полагаю, а знаю, что не так. Подробности в учебнике Зайцева и Любареца. Потери теплоотдачи при подключении "низ-низ" 10-30% в зависимости от типа радиатора.

    Цитата: rkon31
    Про температуру обратки: если я правильно понимаю процесс, то увеличив Т обратки (в расчете), я получу бОльшую мощнсть (т.к. средняя температура возрастет) , и больший расход насоса на большую разницу давлений подача/обратка?

    БОльшую мощности чего? ОП или котла собираетесь так увеличить?
    Ответы в - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/49-stoit-li-pokupat-kondensacionnyy-kotel.html

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 октября 2015 - 03:40 / #10