Расчет со
-
ОффлайнЦитата: ВладимирБОльшую мощности чего? ОП или котла собираетесь так увеличить?
Я хотел сказать, что теплоотдача радиатора возрастет с увеличением температуры обратки. При этом придется увеличить расход теплоносителя через прибор.21 октября 2015 - 22:03 / #11 -
ОффлайнЦитата: rkon31Я хотел сказать, что теплоотдача радиатора возрастет с увеличением температуры обратки.
Возрастает с повышением разницы между средней температурой воды в радиаторе и окружающей средой.Цитата: rkon31При этом придется увеличить расход теплоносителя через прибор.
Да, придеться. Но, в Вашем случае, нужно стремиться к температуре обратки на котле +58-60. А температура подачи ограничена применением пластика, т.е. +70 градусов.
Также при повышении температуры обратки котла, уменьшиться КПД котла.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 октября 2015 - 22:13 / #12 -
ОффлайнЦитата: ВладимирТакже при повышении температуры обратки котла, уменьшиться КПД котла.
А фактическая мощность котла как зависит от температуры обратки?
Почему Вы установили в расчете наружную температуру -28? Если я правильно прочитал СП 131.13330.2012, для обеспеченности 0.92 для Белгорода принимаем -23.22 октября 2015 - 22:09 / #13 -
ОффлайнЦитата: rkon31А фактическая мощность котла как зависит от температуры обратки?
Чем меньше температура обратки котла - тем больше мощность котла.Цитата: rkon31Почему Вы установили в расчете наружную температуру -28?
Это Вы сами устанававливали в том варианте файла, который Вы выкладывали изначально. А уж почему - можете знать только Вы.Сообщение отредактировал Владимир 23 октября 2015 - 10:15Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 октября 2015 - 01:21 / #14 -
ОффлайнЦитата: ВладимирЭто Вы сами устанававливали в том варианте файла, который Вы выкладывали изначально. А уж почему - можете знать только Вы.
Видимо зарапортовался.
Т.е. -23 - правильно?
Владимир, Вы знаете прием, как в Danfoss указать, что одна секция ТП обогревает два помещения? У меня площади санузла и кухни на 1-м этаже - 1:4. Соответственно, 1:4 длины трубы и сопротивления, отбалансировать не получается. В реальности, конечно, я разложу петли ТП так, чтобы петля санузла частично работала и на кухню, и сделаю петли примерно одинаковыми. А вот как это смоделировать в расчете?Сообщение отредактировал rkon31 23 октября 2015 - 14:2323 октября 2015 - 14:17 / #15 -
ОффлайнЦитата: rkon31Владимир, Вы знаете прием, как в Danfoss указать, что одна секция ТП обогревает два помещения?
Нет такого приёма, если имеете ввиду один контур ТП,Цитата: rkon31А вот как это смоделировать в расчете?
Никак не получиться.
Отбалансировать не получается, потому, что нужно контуры делать не со столь разными гидросопротивлениями. Например, уменьшать сопротивление самого "трудного" контура, путем его деления на два контура или уменьшением в нём дельты Т.Цитата: rkon31Т.е. -23 - правильно?
Проверьте - http://map.teploov.ru/rkon31 нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
23 октября 2015 - 19:43 / #16 -
ОффлайнЦитата: Владимирпутем его деления на два контура или уменьшением в нём дельты Т
Пожалуй, так придется и сделать. Одним контуром больше - не сильно увеличит стоимость материалов. Плюс, уменьшение гидросопротивления положительно скажется на простоте балансировки ТП на практике (я надеюсь).24 октября 2015 - 21:29 / #17 -
ОффлайнЦитата: Владимирчто нужно контуры делать не со столь разными гидросопротивлениями. Например, уменьшать сопротивление самого "трудного" контура, путем его деления на два контура или уменьшением в нём дельты Т.
Либо наоборот (в пределах возможностей насоса) увеличивать гидросопротивление самых "лёгких" контуров, уменьшая в них дельту Т (увеличивая скорость теплоносителя).
В данный момент позанимался настройками контуров, и ошибки разбалансировки ушли.Сообщение отредактировал Владимир 25 октября 2015 - 12:13Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 октября 2015 - 11:53 / #18 -
ОффлайнВладимир, подскажите, как "привязать" характеристики запорной арматуры в ПО к изделиям, которые можно купить в магазинах? Например: на радиаторах установлены термостатические вентили с преднастройкой RA-N-UK. Как, по каким параметрам подобрать аналог из того, что есть в магазинах?26 октября 2015 - 20:55 / #19
-
ОффлайнЦитата: rkon31Владимир, подскажите, как "привязать" характеристики запорной арматуры в ПО к изделиям, которые можно купить в магазинах? Например: на радиаторах установлены термостатические вентили с преднастройкой RA-N-UK. Как, по каким параметрам подобрать аналог из того, что есть в магазинах?
Лучше выбирать в программе сразу ту арматуру, которую можно купить и установить. Так как характеристики других брендов могут сильно отличаться от выбранных Вами RA-N-UK в обе стороны. Например у RA-N-UK можно делать преднастройки Kv в интервале от 0,04 до 0,73 м3/ч, а у других термоклапанов только в интервале 0,15 до 0,43 м3/ч. Поэтому они могут не подойти. Либо изменением топологии схемы добиваться того, чтобы у термоклапанов в расчете были значения преднастройки, к примеру, от 0,15 до 0,43 м3/ч. А затем с помощью таблиц из техдоков производителей перевести значения N преднастройки с клапанов RA-N-UK, на значения для других клапанов исходя из Kv.
П.С. Теплоизоляцию-то исправили?Сообщение отредактировал Владимир 27 октября 2015 - 09:55Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
27 октября 2015 - 08:26 / #20