Расчет со
-
ОффлайнЦитата: ВладимирП.С. Теплоизоляцию-то исправили?
Трубопроводов? Конечно29 октября 2015 - 17:52 / #21 -
ОффлайнЦитата: rkon31Трубопроводов? Конечно
Не увидел.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
29 октября 2015 - 19:30 / #22 -
ОффлайнЦитата: ВладимирНе увидел.
Вы про файл? Чуть позже, подбираю балансировку. Если не хватает минимального расхода балансировочного клапана, можно-ли еще шайбу добавлять? ПО считает, и прибор балансируется. В жизни это работает?29 октября 2015 - 23:56 / #23 -
ОффлайнЦитата: rkon31Если не хватает минимального расхода балансировочного клапана, можно-ли еще шайбу добавлять?
Можно. Но не всегда помогает.Цитата: rkon31ПО считает, и прибор балансируется. В жизни это работает?
Из моих заказчиков никто пока не пробовал шайбами. Но можно предположить, что если преднастройки прога рассчитывает правильно и на сложные системы, то и шайбы рассчитает корректно.
Но во времена СССР шайбированием очень часто балансировали.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 октября 2015 - 19:40 / #24 -
ОффлайнПредвижу некоторые "сложности" со сменой шайбы: слить-заменить-залить
Видимо, поэтому придумали балансировочный клапан...
Владимир, посмотрите пожалуйста тек. вариант СО: расчет длин трубопроводов еще не окончательный, но балансировка вроде получается?
Вы рекомендовали заменить алюминиевые секционные на панельные стальные: это будет дешевле, с учетом лучшей теплоотдачи панельников?2 ноября 2015 - 22:38 / #25 -
ОффлайнЦитата: rkon31Вы рекомендовали заменить алюминиевые секционные на панельные стальные: это будет дешевле, с учетом лучшей теплоотдачи панельников?
Не рекомендовал поменять, а советовал подсчитать стоимость 1 Вт тепла от того и другого типа радиаторов в одинаковом тепловом режиме.
Подсчитайте реальную, а не паспортную теплоотдачу алюминиевых радиаторов не в указанном паспорте режиме 105/70/20, а хотя бы в режиме, который указывают для панельных радиаторов 75/65/20. И сравните.
Также обращал внимание, что по-хорошему радиатор должен перекрывать не менее 75% длины оконного проема. А сейчас у Вас, например, в гостевой комнате ширина окна 1875 мм, а длина радиатора только 560 мм. Это неверно.
Потом и примете решение.Цитата: ВладимирВладимир, посмотрите пожалуйста тек. вариант СО: расчет длин трубопроводов еще не окончательный, но балансировка вроде получается?
Вам нужно сначала исправить ошибки. И выбрать правильно арматуру. И установить верные начальные параметры. Большинство ошибок выводится в сообщениях об ошибках.
П.С. Прежде, чем ставить наобум значения исходных параметров, советую изучить, что это за параметр и как будет влиять на расчеты.Сообщение отредактировал Владимир 3 ноября 2015 - 00:10Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 ноября 2015 - 23:28 / #26 -
ОффлайнЯ когда решил менять отопление в квартире стал главный вопрос, где и кто поможет правильно подобрать? Нашел сайт http://proteplo-spb.ru/products/gazovye-nastennye-0 по отзывам на яндекс маркете, что многие заказывали у них и уже пользуются по 3-5 лет и ничего не ломается. Решил заказать у них котел PROTHERM Ягуар 24 JTV достаточно не плохой, мои запросы удовлетворяет. По расчету тоже помогли.1 декабря 2015 - 10:02 / #27
-
ОффлайнЦитата: Ivan_913по отзывам на яндекс маркете, что многие заказывали у них и уже пользуются по 3-5 лет и ничего не ломается.
Надежность котла зависит не от того в каком магазине его покупать, а от производителя, правильности монтажа котла и от условий его экспллуатации.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 декабря 2015 - 12:26 / #28