Расчет гидравлического сопротивления или замена радиатора на фанкойл

Установка фанкойла заместо радиатора
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    vovannovig,
    Вот смотрите график по которому котел Бакси Луна ДуоТэк по данным уличного датчика температуры меняет температуру на своей подаче.



    Выбираете кривую №20. Тогда котел будет работать в большинстве времени в конденсационном режиме. Температура на подаче +70 будет становиться только в холода -20 и ниже. А, например, когда на улице 0 градусов, на подаче котла будет +50. А температуру обратки котла нужно расчитывать. Точнее проектировать так, чтобы на обратке была заданная температура.

    Цитата: vovannovig
    Вот моделируем ситуацию что покупаю я 33ю длиной 1000 и высотой 500мм(напомню что высота до подоконника у меня 630мм что при установке 500 получается по 5 см с низу и сверху) и что я получу:
    50/40/23-686вт -что только для + температуры
    60/50/23-1142вт- что будет достаточно для температуры порядка -10
    70/50/23-1354вт= что будет достаточно при -20

    На обратке +40 - это многовато для хорошего конденсационного режима. Надо бы +35 или ниже. Вот смотрите, как меняется КПД (КИТ) котла в зависимости от температуры обратки. Выбираете желаемый КИТ котла и проектируете СО так, чтобы получить эту температуру на обратке котла.



    Для радиатора Пурмо С33-500 тип33 длиной 1 метр и высотой над и под радиатором от 150 мм:
    50/35/23 - 535 Вт
    50/40/23 - 664 Вт
    60/40/23 - 831 Вт
    60/50/23 - 1112 Вт
    70/50/23 - 1315 Вт
    Сообщение отредактировал Владимир 12 ноября 2015 - 08:46

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 ноября 2015 - 08:28 / #31
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Понятно.
    Спасибо, в спальне вполне можно обойтись радиаторным отоплением, а вот с второй половиной квартиры(зал и кухня студия) еще надо определяться.

    Как по Вашему опыту мощность 33го стального радиатора больше или равна мощности аналогичного по размеру биметаллического радиатора?
    Передача тепла разных материалов на разных температурах разнится, в моем же случае приоритет низкотемпературного режима.

    Если у Вас есть таблица мощности биметалла, алюминия и стальных поделитесь пожалуйста, было бы очень интересно сравнить.
    Хочется где-то оставить биметаллические мои 350е радиаторы.

    Вчера попробовать измерить температуру подачи и обратки (без контактным термометром на поверхности трубы, приматывал к входам и выходам котла и радиаторов - разница 3-5 градусов и не более, а зачастую ее вообще нет).

    Сам котел работает так - Выставленный на 45, греет до 50 и отключается, насос работает и постепенно температура падает и снова включается грелка.
    Скорость падения температуры после отключения горелки где-то совпадает с настройками котла т.е. за ориентировочно 3 минуты на 5 градусов или возможно 1 градус в минуту.
    Сообщение отредактировал vovannovig 12 ноября 2015 - 09:48
    12 ноября 2015 - 09:41 / #32
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: vovannovig
    Как по Вашему опыту мощность 33го стального радиатора больше или равна мощности аналогичного по размеру биметаллического радиатора?Передача тепла разных материалов на разных температурах разнится, в моем же случае приоритет низкотемпературного режима.

    Таблиц для секционных нет. Рассчитываю в специальной программе.

    Монолитный биметаллический радиатор "РИФАР", тип Monolit 500, высота H = 577 mm. 12 секций*80мм=960 мм

    50/35/23 - 418 Вт
    70/50/23 - 1000 Вт

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 ноября 2015 - 09:57 / #33
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Добрый день.
    И так была полностью переделана система отопительный приборов, а именно были до установлены максимально возможные стальные радиаторы преимущественно 33го класса.

    И так у нас получилось:
    1) Спальня 33й класс 500*1000 (50/45/23 - порядка 800Вт на 12 кв. комнаты и 60/55/23 - 1270Вт)
    2)Детская в 2а ряда по 12шт старые биметаллические радиаторы 350мм меж осевое расстояние и того 24шт.)по 12 в ряд)
    3)В ванной к полотенцесушителю был до установлен 22й класс 600*800(50/45/23 - порядка 1000Вт на 3 кв. и 60/55/23 - 160Вт)
    4)В туалет заместо 3х секций установили 8 секций биметаллических 350мм меж.ос.
    5)Коррид установлен "ОГРОМНЫЙ" 33й класс 900*800 :) ( 50/45/23 - порядка 800Вт на 4 кв. комнаты и 60/55/23 - 1600Вт )
    6)Прихожая тоже претерпела изменения, а именно заместо 3х было установлено 8 секций(по 4 в ряд)
    7) Зала была полностью переделана, прорублены арки и установлено 4е радиатора
    ---33й класс 500*500 ( 50/45/23 - порядка 400Вт и 60/55/23 - 630Вт )
    ---10 шт. биметаллических радиаторов 350мм м.о.
    ---10 шт. биметаллических радиаторов 350мм м.о.
    ---33й класс 500*1000 ( 50/45/23 - порядка 800Вт и 60/55/23 - 1270Вт )
    = Что в сумме на 24 кв. будет равно 50/45/23 - порядка 1200Вт и 60/55/23 - 1900Вт + 20 секций биметаллических 350х. + теплый балкон и сообщение с теплым коридором.
    8)Балкон установлен "ОГРОМНЫЙ" 33й класс 900*900 :) ( 50/45/23 - порядка 1100Вт на 8 кв. комнаты и 60/55/23 - 1800Вт )
    Сообщение отредактировал vovannovig 14 января 2016 - 13:29
    14 января 2016 - 13:06 / #34
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Что могу сказать, сегодня в час ночи запустили систему, под утро при условии 0 на улице и оставленной температуре на котле 50 утром было до 23,5-25 по квартире и это при том что много установлено термоголовок и стоят 2а беспроводных термостата которые отключили котел.

    Электронные термоголовки работают очень шумно т.к. привод реализован на шестерной передаче от маленького двигателя и этм 1-1,5 мм хода штора он маслает секунд 5 с характерным звуком. - вывод в спальню и коридор не ставить или так как у меня, реализовано исключительно что бы предотвратить перегрев(стоят термостаты которые управляют работой котла но т.к. нет гребенки и есть 2е точки контроля температур в остальных возможен перегрев и лишняя трата тепла)

    По шушения утром везде было одинаково жарко без отклонений по температуре, на балконе с таким радиатором ну очень тепло.

    Конденсационный котел довольный :) но вот установивши термоманометры на подачу и обрату разницы так и не увидел, возможно просто уже прогрелась квартира не было подогрева.

    Максимальную мощность котла уменьшил до порядка 7-8кВт т.е. установивши 33%(котел 20ка)

    Как будут в морозы посмотрим, но могу сказать что на мою угловую квартиру без заселения соседями 55х секций биметаллических радиаторов было достаточно что бы до -10 на улице придерживать температуру но поднять уже не могли, а при -17-20 и удержать не могли при температуре теплоносителя 75С что обжигало но не грело.

    Вот фото того что получилось :)

    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал vovannovig 14 января 2016 - 13:28
    14 января 2016 - 13:14 / #35
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Если есть расчетные данные по тепловой мощности биметаллических панелей поштучно в размере 350мм межосеого было бы хорошо добавить и сделать полный расчет, но думаю что мощности должно быть достаточно и получилось правильно что расчет максимальной мощности котла ориентировочно равен максимальной мощности ОП!


    То что термоголовки в некоторых местах стоят не правильно я знаю, но по другому их установить не получалось из-за физических размеров, ведь монтаж по готовому ремонту и готовыми выводами.
    Владимир нравится это сообщение.
    14 января 2016 - 13:31 / #36
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: vovannovig
    Если есть расчетные данные по тепловой мощности биметаллических панелей поштучно в размере 350мм межосеого было бы хорошо добавить и сделать полный расчет

    Какие панели конкретно интересуют?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 января 2016 - 10:01 / #37
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    Для полного понимания интересует график кривой или таблица, цифры мощности одной секции биметаллического радиатора с межосевым 350мм.
    Это позволит гибко просчитать мощность с нужным количеством секций на определенной дельте температур.
    15 января 2016 - 16:40 / #38
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: vovannovig
    интересует график кривой или таблица, цифры мощности одной секции биметаллического радиатора с межосевым 350мм.

    Назовите конкретного производителя и конкретную марку радиатора. А также скажите в каком тепловом режиме интересует теплоотдача, например, для паспортной мощности режим 95/85/20. Рассчитаю, если этот ОП имеется в базе данных расчётной программы.

    Строить же график зависимости мощности от температурного режима, извините, не позволяет время. Да и непонятно как его строить, если температурный режим отопительного прибора определяется тремя значениями температур. Тут нужно 3Д-график строить, который выглядит как рельеф пересеченной местности.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 января 2016 - 16:54 / #39
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 21

    У меня установлен ALASKA Light 350
    Температурный режим интересует от 50/45/23 - 55/50/23 - 60/55/23 - 65/55/23 и 70/65/23
    Вход и выход ориентировочно 5С
    15 января 2016 - 20:55 / #40