Расчет гидравлического сопротивления или замена радиатора на фанкойл
-
ОффлайнДобрый день.
Установлены 350е радиаторы и их мощности не достаточно. Планировал установить вместе 1-3 радиаторных блоков фанкойлы (в разных комнатах), но боюсь что теплоноситель пойдет по наименьшему сопротивлению т. е. по оставшимся радиаторам и полотенцесушителям.
Схема отопления - двухтрубная.
Установлено 55 секция биметалических 350х радиаторов Аляска (в 7 точках) и 2а полотенцесушителя. Хотел заменить в 1-3х точках тем где установлено по 10-12 секций в каждой точке по фанкойлу.
Установить 500е нет возможности в виду малой высоты подоконника.
Способ подключения всех радиаторов - односторонний, установлены вентели на выход и на большинстве термокраны и головы на входе (где нет термовентеля стоит обычный кран)
Подскажите будут ли фанкойлы функционировать или как посчитать гидравлическое сопротивление.
Варианты увеличить тепловую можность и вывести на низкотемпературное отопление мои отопительные приборы (заменить их? поставить в два ряда,...?)9 ноября 2015 - 15:21 / #1 -
ОффлайнЦитата: vovannovigустановлены вентели на выход
Какие вентили? Есть ли балансировочная арматура? - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/48-balansirovka-sistemy-otopleniya.htmlЦитата: vovannovigбоюсь что теплоноситель пойдет по наименьшему сопротивлению
Чтобы так не получалось - нужна балансировка СО. Ссылку на неё дал выше.Цитата: vovannovigПодскажите будут ли фанкойлы функционировать или как посчитать гидравлическое сопротивление.
В программе Аудитор СО или её бесплатной фирменной версии.Цитата: vovannovigВарианты увеличить тепловую можность и вывести на низкотемпературное отопление мои отопительные приборы (заменить их? поставить в два ряда,...?)
Давайте сначала посмотрим Вашу схему. Может и не нужно менять ОП.
Фото с мест установки всегда очень помогают в диагностике.Сообщение отредактировал Владимир 9 ноября 2015 - 15:44Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 ноября 2015 - 15:38 / #2 -
ОффлайнПрошу извинить за фото, но есть только такие.
Все трубы под полом, к котлу выходят только подача и обрата, все врезки и разветвления с помощью тройников под полом.
Дело в том систему отопления монтировали не профессионалы, а строители и в итоге ни кто ее не рассчитывал и сделали по эконом варианту и что самое не приятное - все трубы замурованы и возможности что либо менять нет.Сообщение отредактировал vovannovig 9 ноября 2015 - 16:109 ноября 2015 - 15:47 / #3 -
Оффлайн9 ноября 2015 - 16:23 / #4
-
ОффлайнЦитата: vovannovigчто самое не приятное - все трубы замурованы и возможности что либо менять нет
Вот тут непонятно. Если вообще ничего нельзя менять, то как же собираетесь устранить проблемы?Сообщение отредактировал Владимир 9 ноября 2015 - 18:23Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 ноября 2015 - 16:24 / #5 -
ОффлайнНа данном этапе хочу повысить мощность ОП потому как ее не хватает, еще до +10 у нас, а котел работает на 45-50 градусов...
Как будут соседи и сделаю утепление т.е. оптимизируются теплопотери все будет ок, но мне надо на эту зиму увеличивать мощность ОП для низкотемпературного отопления т.е. одна секция вместо 150Ватт как заявляет производитель при дельте 70, отдает в 3-4 раза меньше...
Да и кстати сейчас все радиаторы теплые даже при полном открытии всех вентиле т.е. и ближних и дальних. Возможно и есть незначительное падение на дальних радиаторах но в целом СЕЙЧАС проблемы с не прогреванием нет, есть проблема с рассеиванием тепла.9 ноября 2015 - 16:32 / #6 -
ОффлайнЦитата: vovannovigНа данном этапе хочу повысить мощность ОП потому как ее не хватает, еще до +10 у нас, а котел работает на 45-50 градусов...
Какой у Вас котел? Конденсационный? Если нет, то низкотемпературное отопление вызовет образование кислотного конденсата в котле и может сильно сократить срок его службы.
И если поднять температуру подачи на котле до +70, то мощность ОП уже возрастет раза в три-четыре. Поэтому Ваши опасения по поводу недостаточно мощности ОП - могут оказаться необоснованными.Цитата: vovannovigт.е. одна секция вместо 150Ватт как заявляет производитель при дельте 70, отдает в 3-4 раза меньше...
Если в паспорте указана мощность секции 150 Вт, то такая мощность указана для нереального режима ОП 95/85/20. Если же использовать действительно низкотемпературный режим 50/30/20, то мощность радиаторов при этом падает в 6-8 раз.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 ноября 2015 - 16:46 / #7 -
ОффлайнУ меня конденсационный котел и хотелось бы использовать его именно в режиме конденсации.
Что можете посоветовать?
Есть варианты
1)Установка фанкойлов:
2)Установка радиаторов в 2а ряда(как показано на фото)
Фанкойлы если брать с рук то по цене дешевле радиаторов, если нове то соответственно дороже но в варианте с ванкойлами:
+ значительно больше тепловая мощность которое с лихвой перекроет мои потребности
-исключительно воздушное отопление т.к. излучения нет что не есть гуд
+можно организовать небольшой подмес свежего воздуха(установив в близи приточный клапан)
-под подоконник его поставить можно но вот куда он будет дуть?Его надо выносить вперед и вешать исключительно короткие гардины
-гидравлическое сопротивление - решается, но полотенцесушители будет почти полностью зажаты.
-звук от вентилятора, хотя термокраны на радиаторах тоже не тихо работают
Радиаторы в 2а ряда:
-Не самая красивая картина, но сносно
-Мощности для спальни возможно и хватит и то не факт, а вот зала так и останется не прогреваемойСообщение отредактировал Владимир 9 ноября 2015 - 17:169 ноября 2015 - 17:01 / #8 -
ОффлайнЦитата: vovannovigУ меня конденсационный котел и хотелось бы использовать его именно в режиме конденсации.Что можете посоветовать?
1. Определиться с тепловым режимом котла в холодную пятидневку (например 70/50 или 65/45). Поставить котловой датчик уличной температуры.
2. Рассчитать (если неизвестны) теплопотери в помещениях.
3. Исходя из желаемых температур в помещениях, теплопотерь и режима котла рассчитать нужную мощность ОП. Пример расчета мощности ниже для конкретного ОП и режима 60/50/22 и таблица пересчета мощности для стальных панельных радиаторов для непаспортных тепловых режимов.
П.С. В два ряда ставить радиаторы - что-то кажется невыгодным и некрасивым.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 ноября 2015 - 17:13 / #9 -
ОффлайнЯ делал ориентировочный просчет согласно http://www-ru.korado.com/ru/software-support/radik-calculation-heat-output.shtml
Вот только для моего теплового режима в спальню площадью 12квадратов мне нудно установить 2м железного радиатора 33го класса - что тоже не красиво и не по феншую.
И так если известно что надо доставлять в 2-3 раза больше секций чем есть месте, что делать?
Установка фанкойла Вас смущает?9 ноября 2015 - 17:38 / #10