Холодная батарея снизу. двухтрубная система отопления
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы по теме статьи - ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ СНИЗУ
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
10 ноября 2015 - 20:06 / #1 -
ОффлайнЦитата: GraKХочу чтоб в комнате было тепло.
Понятие "тепло" очень относительно. Какую среднюю температуру хотите, и какая сейчас?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 октября 2017 - 11:49 / #21 -
ОффлайнВладимир,
Выше писал, что сейчас 16-17 градусов при 0 на улице. Норма для нашего региона 22 в угловых комнатах. Вот хотя бы до этой температуры и хотелось бы чтоб дотягивало. Что посоветуете, переварить, чтобы поставить радиатор на прямую трубу (как в однотрубной) , а обратку прямиком пустить, или кран на обратку выше радиатора врезать и соседей поджимать?10 октября 2017 - 18:55 / #22 -
ОффлайнЦитата: GraKЧто посоветуете, переварить, чтобы поставить радиатор на прямую трубу (как в однотрубной) , а обратку прямиком пустить, или кран на обратку выше радиатора врезать и соседей поджимать?
Ни того, ни другого посоветовать не могу. Нужно балансировать радиаторы на всем стояке. Это сделать, не установив заново балансировочную арматуру вместо шаровых кранов (или в дополнение к шаровым) - не вижу возможности.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 октября 2017 - 11:24 / #23 -
ОффлайнЗдравствуйте.
у нас в доме (6 этажей) используется двухтрубная система отопления с нижней раздачей. в каждой квартире по несколько независимых стояков - у нас в двухкомнатной квартире - 3 + полотенцесушитель. Проблема с одним из стояков - плохо греет.
История очень длинная - смысла рассказывать почему сделано то, что сделано - нет.
что было по проекту:
каждый стояк до 4 этажа - металлопласт 32мм, выше - 25 мм. подводка к радиаторам - 16мм. на подаче перед радиатором - терморегулятор. в подвале краны на подаче и обратке (не автоматические).
что имеем сейчас на проблемном стояке:
на первом этаже переделали трубы - поставили 32мм полипропилен! подвадка к радиаторам - 20или25 полипропилен, регуляторы выкинули. т.е. с подвала идет 32 полипропилен и после радиаторов первого этажа переходят в 32мм металлопласта.
получается, что чем выше этаж, тем теплее. я живу на 4-ом. из 8секций радиатора прогреты только 4, остальные теплые. на первом этаже - вообще только 1 секция прогрета, остальные ледяные. на 5 этаже ситуация лучше, чем у меня. на 6ой этаж вообще не пускают никого.
остальные стояки греют отлично!
вопрос: проблема в том, что заузили стояки на первом этаже (32мм МП не равно 32мм ПП)? или, возможно, что на 6-ом что-то переделали (теплые полы, насос)?19 октября 2017 - 01:35 / #24 -
ОффлайнЦитата: xadminxчто имеем сейчас на проблемном стояке:
на первом этаже переделали трубы - поставили 32мм полипропилен! подвадка к радиаторам - 20или25 полипропилен, регуляторы выкинули. т.е. с подвала идет 32 полипропилен и после радиаторов первого этажа переходят в 32мм металлопласта
Проблема, скорее всего, в том, что выкинули балансировочные или термостатические клапаны.Цитата: xadminxкаждый стояк до 4 этажа - металлопласт 32мм, выше - 25 мм. подводка к радиаторам - 16мм. на подаче перед радиатором - терморегулятор. в подвале краны на подаче и обратке (не автоматические)
Отсутствие автоматических регуляторов перепада давлений в подвале на основании стояков - другая не менее важная проблема.Сообщение отредактировал Владимир 19 октября 2017 - 16:39Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
19 октября 2017 - 13:03 / #25 -
ОффлайнВладимир,Проблема, скорее всего, в том, что выкинули балансировочные или термостатические клапаны.
те, кто выкинул (первый этаж), у них вообще батарея не греет.
Отсутствие автоматических регуляторов перепада давлений в подвале на основании стояком - другая не менее важная проблема.
остальные 47 стояков же работают отлично - при тех же условиях...19 октября 2017 - 16:05 / #26 -
ОффлайнЦитата: xadminxте, кто выкинул (первый этаж), у них вообще батарея не греет.
И что?Цитата: xadminxостальные 47 стояков же работают отлично - при тех же условиях...
Или со стояком что-то не так, либо всеже не такие условия.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
19 октября 2017 - 16:54 / #27 -
ОффлайнВладимир,И что?
в двухтрубке, если уменьшить сопротивление потоку в одном из радиаторов, вода пойдет через него. а тут мы этого эффекта не наблюдаемИли со стояком что-то не так, либо всеже не такие условия.
различие только в том, что в подвале стояк выполнен ПП 32мм, вместо МП 32мм + нужно учесть возможность заплавления трубы в местах припайки уголков, фитингов и прочего...20 октября 2017 - 01:34 / #28 -
ОффлайнЦитата: xadminxв двухтрубке, если уменьшить сопротивление потоку в одном из радиаторов, вода пойдет через него. а тут мы этого эффекта не наблюдаем
Ух! Если Вы считаете данные Вам разъяснения неверными, а свои намеряния верными - то сделайте по-своему! Только потом не постесняйтесь написать сюда на форум, что из этого вышло.Цитата: xadminxразличие только в том, что в подвале стояк выполнен ПП 32мм, вместо МП 32мм + нужно учесть возможность заплавления трубы в местах припайки уголков, фитингов и прочего...
То же самое. Не устраивают разъяснения - делайте по своему. Только расскажите потом о последствиях Ваших действий.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 октября 2017 - 03:44 / #29 -
ОффлайнВладимир, у меня дом 2006 года, 3 этаж 16-ти этажного дома, отопление двухструбное, капитальный ремонт в квартире с заменой всего и вся сделали в прошлом году специализированной компанией. Ситуация: Стальная батарея, подключенная к одному из стояков, холодная, в других комнатах (с другими стояками все ОК). Подводящая труба горячая у подводящего стояка, но прохладная на входе батареи, отводящая от батареи на выходе батареи холодная, а у подключения к стояку обратки - теплая. Воздуха в батарее нет. В прошлом году проблема была, вызывал сантехника ТСЖ - ничего не решили. В сильные морозы, когда качают на полную, батарея прогревается, как только уменьшают температуру и подачу в систему - охлаждается. Регулировочный клапан открыт полностью. Такое впечатление, что разница давления и температуры на входе и выходе батареи мизерная и батарею не "прокачивает". Что посоветуете, чтобы разобраться по сути и решить проблему?Сообщение отредактировал omi 3 ноября 2017 - 00:012 ноября 2017 - 23:54 / #30