Холодная батарея снизу. двухтрубная система отопления

Низ радиатора холодный. Двухтрубное отопление.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Здесь можно задавать вопросы по теме статьи - ХОЛОДНАЯ БАТАРЕЯ СНИЗУ

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    10 ноября 2015 - 20:06 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: GraK
    Хочу чтоб в комнате было тепло.

    Понятие "тепло" очень относительно. Какую среднюю температуру хотите, и какая сейчас?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 октября 2017 - 11:49 / #21
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Владимир,
    Выше писал, что сейчас 16-17 градусов при 0 на улице. Норма для нашего региона 22 в угловых комнатах. Вот хотя бы до этой температуры и хотелось бы чтоб дотягивало. Что посоветуете, переварить, чтобы поставить радиатор на прямую трубу (как в однотрубной) , а обратку прямиком пустить, или кран на обратку выше радиатора врезать и соседей поджимать?
    10 октября 2017 - 18:55 / #22
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: GraK
    Что посоветуете, переварить, чтобы поставить радиатор на прямую трубу (как в однотрубной) , а обратку прямиком пустить, или кран на обратку выше радиатора врезать и соседей поджимать?

    Ни того, ни другого посоветовать не могу. Нужно балансировать радиаторы на всем стояке. Это сделать, не установив заново балансировочную арматуру вместо шаровых кранов (или в дополнение к шаровым) - не вижу возможности.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    11 октября 2017 - 11:24 / #23
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте.
    у нас в доме (6 этажей) используется двухтрубная система отопления с нижней раздачей. в каждой квартире по несколько независимых стояков - у нас в двухкомнатной квартире - 3 + полотенцесушитель. Проблема с одним из стояков - плохо греет.
    История очень длинная - смысла рассказывать почему сделано то, что сделано - нет.
    что было по проекту:
    каждый стояк до 4 этажа - металлопласт 32мм, выше - 25 мм. подводка к радиаторам - 16мм. на подаче перед радиатором - терморегулятор. в подвале краны на подаче и обратке (не автоматические).
    что имеем сейчас на проблемном стояке:
    на первом этаже переделали трубы - поставили 32мм полипропилен! подвадка к радиаторам - 20или25 полипропилен, регуляторы выкинули. т.е. с подвала идет 32 полипропилен и после радиаторов первого этажа переходят в 32мм металлопласта.
    получается, что чем выше этаж, тем теплее. я живу на 4-ом. из 8секций радиатора прогреты только 4, остальные теплые. на первом этаже - вообще только 1 секция прогрета, остальные ледяные. на 5 этаже ситуация лучше, чем у меня. на 6ой этаж вообще не пускают никого.
    остальные стояки греют отлично!

    вопрос: проблема в том, что заузили стояки на первом этаже (32мм МП не равно 32мм ПП)? или, возможно, что на 6-ом что-то переделали (теплые полы, насос)?
    19 октября 2017 - 01:35 / #24
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: xadminx
    что имеем сейчас на проблемном стояке:
    на первом этаже переделали трубы - поставили 32мм полипропилен! подвадка к радиаторам - 20или25 полипропилен, регуляторы выкинули. т.е. с подвала идет 32 полипропилен и после радиаторов первого этажа переходят в 32мм металлопласта

    Проблема, скорее всего, в том, что выкинули балансировочные или термостатические клапаны.

    Цитата: xadminx
    каждый стояк до 4 этажа - металлопласт 32мм, выше - 25 мм. подводка к радиаторам - 16мм. на подаче перед радиатором - терморегулятор. в подвале краны на подаче и обратке (не автоматические)

    Отсутствие автоматических регуляторов перепада давлений в подвале на основании стояков - другая не менее важная проблема.
    Сообщение отредактировал Владимир 19 октября 2017 - 16:39

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 октября 2017 - 13:03 / #25
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    Проблема, скорее всего, в том, что выкинули балансировочные или термостатические клапаны.

    те, кто выкинул (первый этаж), у них вообще батарея не греет.


    Отсутствие автоматических регуляторов перепада давлений в подвале на основании стояком - другая не менее важная проблема.

    остальные 47 стояков же работают отлично - при тех же условиях...
    19 октября 2017 - 16:05 / #26
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: xadminx
    те, кто выкинул (первый этаж), у них вообще батарея не греет.

    И что?

    Цитата: xadminx
    остальные 47 стояков же работают отлично - при тех же условиях...

    Или со стояком что-то не так, либо всеже не такие условия.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 октября 2017 - 16:54 / #27
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,
    И что?

    в двухтрубке, если уменьшить сопротивление потоку в одном из радиаторов, вода пойдет через него. а тут мы этого эффекта не наблюдаем

    Или со стояком что-то не так, либо всеже не такие условия.

    различие только в том, что в подвале стояк выполнен ПП 32мм, вместо МП 32мм + нужно учесть возможность заплавления трубы в местах припайки уголков, фитингов и прочего...
    20 октября 2017 - 01:34 / #28
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: xadminx
    в двухтрубке, если уменьшить сопротивление потоку в одном из радиаторов, вода пойдет через него. а тут мы этого эффекта не наблюдаем

    Ух! Если Вы считаете данные Вам разъяснения неверными, а свои намеряния верными - то сделайте по-своему! Только потом не постесняйтесь написать сюда на форум, что из этого вышло.

    Цитата: xadminx
    различие только в том, что в подвале стояк выполнен ПП 32мм, вместо МП 32мм + нужно учесть возможность заплавления трубы в местах припайки уголков, фитингов и прочего...

    То же самое. Не устраивают разъяснения - делайте по своему. Только расскажите потом о последствиях Ваших действий.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 октября 2017 - 03:44 / #29
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Владимир, у меня дом 2006 года, 3 этаж 16-ти этажного дома, отопление двухструбное, капитальный ремонт в квартире с заменой всего и вся сделали в прошлом году специализированной компанией. Ситуация: Стальная батарея, подключенная к одному из стояков, холодная, в других комнатах (с другими стояками все ОК). Подводящая труба горячая у подводящего стояка, но прохладная на входе батареи, отводящая от батареи на выходе батареи холодная, а у подключения к стояку обратки - теплая. Воздуха в батарее нет. В прошлом году проблема была, вызывал сантехника ТСЖ - ничего не решили. В сильные морозы, когда качают на полную, батарея прогревается, как только уменьшают температуру и подачу в систему - охлаждается. Регулировочный клапан открыт полностью. Такое впечатление, что разница давления и температуры на входе и выходе батареи мизерная и батарею не "прокачивает". Что посоветуете, чтобы разобраться по сути и решить проблему?
    Сообщение отредактировал omi 3 ноября 2017 - 00:01
    2 ноября 2017 - 23:54 / #30