Отопление. Балансировка двухтрубной системы отопления
-
Цитата: Valeriно мне сейчас нужно понять: ПОДОЙДУТ ли мне ЭТИ ПРИБОРЫ, покупать их или какие-то другие.
Посоветую сначала сделать гидравлический расчет. Тогда и выяснится, подойдут ли эти балансировочные клапаны для Вашей СО.
Начать нужно с выбора правильной топологии. Это позволит сэкономить и на стоимости арматуры, и на стоимости ОП (отоп.приборов), и на стоимости труб.Цитата: ValeriКотел пока не купил, но будет 2х контурный, настенный,
Очень не советую двухконтурный. Лучше напрячься, и сразу купить одноконтурный котёл плюс бойлер косвенного нагрева. Ну пусть тысяч на 10 получиться дороже. Всё равно за несколько лет, такое решение окупит себя многократно по сравнению с двухконтурным котлом. Уж не говоря о том, что комфортность использования ГВС с бойлером неизмеримо выше, чем с двухконтурным котлом.Valeri нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2016 - 19:20 / #21 -
Владимир, что за параметр балансировочного клапана, означает "закорючка"
со значениями на сером фоне от 16.7654 до 2902.60 ( смотрите 12-е сообщение этой темы)?15 января 2016 - 20:05 / #22 -
Цитата: ValeriВладимир, что за параметр балансировочного клапана, означает "закорючка" со значениями на сером фоне от 16.7654 до 2902.60 ( смотрите 12-е сообщение этой темы)?
Коэффициент местного сопротивления Дзета.Valeri нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2016 - 20:32 / #23 -
Владимир!НА батареях стоят не шаровые краны.
Котел Протерм Пантера 25KTV расчитан на отопление 200 квадратных метров.
Температуру воды на котле мах. ставил 55градусов при температуре на улице -25 градусов.
При такой температуре воды система начинает работать лучше, но батареи в нижней части холодней чем в верхней части.
На втором этаже батареи подключены по диагонали, а на первом-- нижнее подключение.
Еще раз отбалансировал систему ,на обратке с второго этажа температура стала меньше на 10-12 градусов чем на подаче.
Но батареи на втором этаже и на первом в нижней части холодней.
[15 января 2016 - 20:47 / #24 -
Цитата: gennadiyy.girovskiyyно батареи в нижней части холодней чем в верхней части.
В двухтрубной системе так и должно быть.
По остальным вопросам, к сказанному добавить нечего. Новой информации и вопросов не увидел.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
15 января 2016 - 22:36 / #25 -
Владимир,
На батареях не шаровые краны. Котел протерм пантера 25KTV в состоянии отопить 200 квадратных метров, у меня -120кв. метров.
Три дня делал температурную балансировку. На втором этаже стало теплее.Разница между подачей и обраткой на второй этаж 5-8 градусов.
Однако батареи верхняя часть теплая, а нижняя прохладная. Верхние батареи подключены по диагонали, а на первом этаже нижнее подключение. Может быть надо попробовать увеличить температуру воды - я попробую на следующей недели у нас в Донецке похолодает.16 января 2016 - 20:01 / #26 -
gennadiyy.girovskiyy,
Всё это читал и помню. Но не вижу, в чем вопрос. И в чем Вы нуждаетесь в помощи и совете.
Вы же только рассказываете про марку котла и прочее, но не говорите в чём проблема и не сообщаете нужных подробностей.
Удалось ли Вам сделать балансировку не сказали. Вот МЕТОДИКА БАЛАНСИРОВКИ . Какая арматура установлена на радиаторы не сказали. Фото не выложили, схему не выложили. Т.е. не предоставили достаточную информацию.
Если есть проблемы, то опишите их. И задайте конкретные вопросы. По поводу разности температуры верха и низа радиатора уже Вам отвечал.Сообщение отредактировал Владимир 18 января 2016 - 11:28Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
16 января 2016 - 21:04 / #27 -
Здравствуйте, Владимир. Хочу обратиться к Вам за помощью. Имею стандартную проблему с двухтрубной системой отопления: несколько радиаторов снизу холодные (в середине ветки). Почитал форумы и понял, что нужна балансировка отопления. Да вот проблема: на подаче у меня стоит ручной регулировочный вентиль, а на обратке шаровой кран, поэтому пришлось балансировать им. У меня две ветки, одна значительно меньше другой. На малой проблем никаких нет, а на длинной половина радиаторов косячат. Пытался сначала отбалансировать крайние (самые удаленные) радиаторы на обеих ветках между собой (при закрытых на обратке остальных радиаторах). Затем, открывая по очереди от дальнего в сторону котла, добивался равной температуры на каждом радиаторе. Но смущает следующее: последний радиатор полностью открыт, а остальные я немного приоткрывал и там щель очень маленькая, я боюсь что она будет забиваться постоянно. Как определить ее оптимальный размер? Можно ли сделать так: отбалансировать крайние между собой, при закрытых остальных. Затем открыть предпоследний полностью и смотреть как меняется температура, если ничего не происходит, то перехожу к следующему. Если при этом какой-то радиатор "просел", то начинаю придавливать тот радиатор который открыл до тех пор пока баланс не восстановится. И так с каждым радиатором в сторону котла на одной ветке, а затем и на второй. Таким образом я смогу определить максимальный проход, а не минимальный, как в первом случае. Или есть алгоритм проще? Надеюсь на Вашу помощь.20 октября 2017 - 13:34 / #28
-
Цитата: pau_elнесколько радиаторов снизу холодные (в середине ветки)
Какая температура на подаче и обратке разных радиаторов? Можете измерить температуру прибором, а не рукой? Вообще-то в двухтрубной систем радиаторы снизу и должны быть холоднее. Но нужна конкретика в градусах, например, 70/55 градусов или 45/30.Цитата: pau_elМожно ли сделать так: отбалансировать крайние между собой, при закрытых остальных.
Нельзя. Все радиаторы нужно балансировать подключенными. Вот МЕТОДИКА БАЛАНСИРОВКИСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 октября 2017 - 13:48 / #29 -
Цитата: ВладимирКакая температура на подаче и обратке разных радиаторов?
Для объективности отвечу подробно:Подключение диагональное, система двухтрубная из двух крыльев, подача сверху через ручной рег. вентиль, обратка снизу через шаровой кран, труба ПП 25, подводы к радиаторам 20.
Длинная ветка начиная от котла (все радиаторы с межосевым 550):
1) 8 секций, 42/41
2) 8 секций 41/41
3) 8 секций 41/33
4) 8 секций 41/32
5) 8 секций 40/35
6) 10 секций 40/39
7) 6 секций 40/39
Короткая ветка начиная от котла:
1) 6 секций (межосевое 550) - 43/42
2) 4 секции (межосевое 350) - 42/41
3) 6 секций (межосевое 350) - 42/41
Измерял электронным термометром, системе старался дать стабилизироваться (ждал некоторое время пока насос погоняет после отключения горелки). Проблема в том, что на длинной ветке не прогреваются радиаторы №3,4,5. Сверху они горячие а снизу холодные. И как видите разброс температуры по обратке идет, весь теплоноситель уходит на малое крыло и первый радиатор в длинной ветке. Сейчас попробую отбалансировать согласно Вашей методике так, насколько я ее понял, о результатах отпишусь.21 октября 2017 - 10:41 / #30