Отопление. Балансировка двухтрубной системы отопления

Отопление дома сделал сам. дом 120кв. метров На первом этаже (60м.кв.) теплый пол и радиаторы. На втором этаже 3 спальни в каждой по батареи и 2 батареи в каредоре.Кател турбо Пантера. При морозе на улице -25 мах. температура теплоносителя ставил 55гра
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: pau_el
    Проблема в том, что на длинной ветке не прогреваются радиаторы №3,4,5. Сверху они горячие а снизу холодные.

    Ну как же не прогреваются, когда самое большое остывание в радиаторе у Вас 9 градусов? Для двухтрубки, типовое остывание в радиаторе 10-20 градусов. А у Вас - 9 градусов, это самое большое остывание. А чтобы во всех радиаторах двухтрубки было остывание по 2-3 градуса - такого не делают, ибо это неправильно и беЗсмысленно затратно.

    Но вот то, что остывание на разных радиаторах колеблется от 9 до 1 градуса - и есть свидетельство того, что система неотбалансирована.
    Постарайтесь добиться примерно одинакового остывания во всех радиаторах.
    Сообщение отредактировал Владимир 21 октября 2017 - 14:21

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 октября 2017 - 14:14 / #31
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    В общем вроде бы все получилось и вроде бы я все понял. Сейчас температура обратки на всех радиаторах примерно одинаковая. Радиаторы прогреваются полностью, в принципе я добился того, чего хотел. После длительных изучений, методом проб и ошибок я выработал для себя определенный алгоритм: я открыл все краны на подаче и обратке, замерил температуру и выявил для себя проблемные радиаторы (это были №3, 4 и 5). Затем работал только кранами на обратке. Так как малая ветка всегда прогревалась первой и очень хорошо, поэтому на ней все краны я придушил (тот, что ближе к котлу посильнее, чем остальные). На длинной ветке я придушил №1 сильнее всех, №2 слабее, № 3, 4, 5 еще слабее, но примерно одинаково, а № 6 и 7 я оставил полностью открытыми. Затем я дождался когда пройдет новый цикл нагревания и температура стабилизируется и снова стал замерять. Проблема была в радиаторах № 4 и 5, остальные прогревались нормально. Сначала я открывал по очереди краны на этих радиаторах и после каждого действия ждал стабилизации температуры (когда пройдет нагрев и после отключения горелки насос прокачает всю систему). В итоге при полностью открытых кранах они немного потеплели, но разрыв все равно был большим. Затем я начал придушивать кран на радиаторе №2. Снова выждал и все промерил, но это не решило мою проблему. При измерении я заметил что радиаторы 3, 6,7 хорошо прогревались. Так как 3 уже был придушен, я придушил сначала 7 (он был горячее всех), затем выждав и снова промерив, я придушил №6 и в конце немного придушил №3. После снова выждал, промерил и температура была уже стабильной. Поэтому хочу сказать Вам большое спасибо за то, что откликнулись, так как Ваша методика внесла мне большее понимание в процесс балансировки. Расписал подробно в надежде, что кому-то это может помочь. Единственное, если бы знал сразу, то купил бы балансировочные вентили на обратку вместо шаровых кранов.
    Владимир нравится это сообщение.
    22 октября 2017 - 13:31 / #32
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: pau_el
    Поэтому хочу сказать Вам большое спасибо за то, что откликнулись, так как Ваша методика внесла мне большее понимание в процесс балансировки. Расписал подробно в надежде, что кому-то это может помочь. Единственное, если бы знал сразу, то купил бы балансировочные вентили на обратку вместо шаровых кранов.

    Благодарю за отзыв. Рад, что Вы смогли решить проблему балансировки, даже увязывая циркуляционные кольца шаровыми кранами, а не запорно-балансировочными клапанами.

    П.С. Только хочу предупредить, что шаровые краны в полузакрытом состоянии закиснут (заклинят) с большой долей вероятности.
    pau_el нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 22 октября 2017 - 15:12

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 октября 2017 - 14:52 / #33
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Доброго времени суток! Котел двухконтурный Navien Deluxe 16K, общая площадь дома 85кв.м. На выходе из котла через тройник стоит гребенка на теплые полы, дополнительного насоса на ТП нет, а сами ТП имеют 2 контура. При приеме у застройщиком жилья, он мне сразу сказал что СО отрегулирована и что крутить ничего не рекомендуется, но во время ремонта я ТП перекрывал, и радиаторы снимал. В общем балансировку нарушил. Поскольку я не специалист в отопительных система, то всех тонкостей не знал. И прошлой зимой я недоумевал почему котел ставим на 70град, а батареи откровенно говоря не такие горячие как должны быть, хотя у соседей при аналогичных условиях СО всё отлично и все радиаторы очень хорошо прогреваются. И вот начал читать в интернете проблемы и вспомнил что мне сказал застройщик про балансировку. Сразу оговорюсь, что пробки воздушные исключены, т.к. я чуть ли не каждый день ходил проверял по всем радиаторам её наличие. Так вот вопрос в чем: а какой принцип балансировки СО теплыми полами, да ещё и которые в свою очередь на 2 контура делятся? Заранее очень благодарен!!!
    P.S. И влияет ли полотенцесушитель на балансировку СО, и если да, то как и его балансировать?
    22 октября 2017 - 15:00 / #34
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: miha26reg
    а какой принцип балансировки СО теплыми полами, да ещё и которые в свою очередь на 2 контура делятся?

    Теплые полы (коллектор) балансируются как один из радиаторов. Для этого на входе или на выходе коллекторов ТП ставиться балансирочный клапан (вентиль).

    Цитата: miha26reg
    влияет ли полотенцесушитель на балансировку СО, и если да, то как и его балансировать?

    Да, влияет. Его также нужно балансировать совместно со всеми радиаторами и коллекторами ТП.

    Но вообще-то, коллекторы ТП должны присоединяться через насосно-смесительный узел, а не напрямую к радиаторному отоплению.
    miha26reg нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 октября 2017 - 15:17 / #35
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Цитата: Владимир
    Теплые полы (коллектор) балансируются как один из радиаторов.

    Сам коллектор балансируется (независимо от кол-ва контуров ТП) как отдельный радиатор или же каждый контур ТП отедельно?
    22 октября 2017 - 15:57 / #36
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    miha26reg,
    Или коллектор или НСУ ТП балансируется как отдельный радиатор. Если только его НСУ не подключен к коллектору гидрострелки.

    Если НСУ ТП не имеется, то все радиаторы и каждая петля (контур) ТП балансируется как независимое циркуляционное кольцо, потому, что по факту им и является. Но подавать в коллектор ТП теплоноситель с температурой радиаторного контура - есть угробливание своего здоровья. И тут уж каждый решает, гробить своё здоровье или нет.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 октября 2017 - 17:36 / #37
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Цитата: Владимир
    Но подавать в коллектор ТП теплоноситель с температурой радиаторного контура - есть угробливание своего здоровья. И тут уж каждый решает, гробить своё здоровье или нет.

    А можно вот тут по подробней? Чем чревато для здоровья и как уменьшить температуру подаваемую в коллектор ТП?
    22 октября 2017 - 17:43 / #38
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 84

    miha26reg,
    Вам правда застройщик сдал систему отопления теплых полов без ограничения по температуре теплоносителя? может сбросите фотки этого узла, котла?

    Цитата: miha26reg
    и как уменьшить температуру подаваемую в коллектор ТП?

    может там всё ж есть какие-то ограничители... просто не вериться, на улице 21 век)
    Владимир нравится это сообщение.
    22 октября 2017 - 18:16 / #39
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 7

    Ромашкин,
    Ограничение температуры теплоносителя подаваемого в коллектор отсутствует

    javascript:;insertUploadImages('http://master-otoplenie.ru/uploads/forum/i
    mages/2017-10/1508681933img-20171022-wa0004.jpg',0)

    Вот как-то так
    22 октября 2017 - 18:19 / #40