Отопление твердотопливным котлом

с жидкостным теплоносителем
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Администраторы

    Сообщений: 11

    Добрый день!

    Прошу покритиковать и подсказать систему отопления в следующих начальных условиях:

    Теплоноситель - отработанный тосол (антифриз).
    Твёрдотопливный котёл (10 кВт), подача - стальная труба Д 57 мм, с уклоном длинной 9 метров. По пути вниз отводы к радиаторам (2 кВт - 4 шт) из ПП труб диаметром Х мм. Таким же диаметром выходы из радиаторов в обратку Д57 мм, обратно в котёл с таким же уклоном (1:100).

    Отопление твердотопливным котлом

    Каков диаметр X?
    Допустимо ли использование ПП трубы в отводах к радиаторам?

    Система "сэндвич дымоходов" существует для обеспечения безопасности или несёт в себе технологический смысл?
    19 января 2016 - 13:58 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sl
    Каков диаметр X?

    Ду20 или Ду25 (внутренний диаметр) покажет гидравлический расчет.
    Цитата: sl
    Таким же диаметром выходы из радиаторов в обратку Д57 мм

    ДУ20 скорее всего. Магистраль обратки (лежак) или ду32 или ду40. Точнее покажет расчет.
    Цитата: sl
    обратно в котёл с таким же уклоном (1:100).

    Уклон 3:1000
    Цитата: sl
    Допустимо ли использование ПП трубы в отводах к радиаторам?

    Крайне нежелательно. Да и дорогие комбинированные муфты ПП-резьба
    Цитата: sl
    Система "сэндвич дымоходов" существует для обеспечения безопасности или несёт в себе технологический смысл?

    И для безопасности, и для меньшего остывания дыма в дымоходе. Чтобы было меньше конденсата в дымоходе, и меньше терялась тяга в дымоходе. Особенно при низких температурах выхлопа котла.

    Т.е. в Вашем случае, с ТТкотлом, нет особого смысла использовать сэндвич-дымоход из нержавейки. Так как выхлоп ТТкотла в режиме обычного горения имеет достаточно высокую температуру, чтобы и тяга не пропадала и кислотный конденсат не образовывался.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 января 2016 - 15:38 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Администраторы

    Сообщений: 11

    Спасибо, Владимир, за ответы. Приведу более точные исходные данные для расчёта. Возможно это обеспечит экономию средств при выборе и закупке материала....

    19 января 2016 - 16:03 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sl
    Приведу более точные исходные данные для расчёта. Возможно это обеспечит экономию средств при выборе и закупке материала....

    Пожалуйста, сообщите также высоту расположения радиаторов и их края, а также длины участков магистралей. Также нужна величина концентрации этиленгликолевого антифриза, который собираетесь использовать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 января 2016 - 16:17 / #4
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Администраторы

    Сообщений: 11

    Благодарю!


    Указал недостающие величины на схеме. Концентрация 35% (исходил из максимальной низкой температуре в помещении - 13 град. С).

    Как я понимаю, чем ниже концентрация, тем ниже вязкость. Более низкой вязкость раствора обеспечивает более лёгкое перемещение теплоносителя по трубопроводу.

    Пока изучил вязкостные характиристика растворов пропилен и этилен гликолей, заметил, что, уже при температуре раствора 40 градусов, его вязкость близка к вязкости воды. Но при температуре 0 град, вязкость в 3 раза ниже воды. Желе...



    Схема вариант 3
    19 января 2016 - 17:18 / #5
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: sl
    Как я понимаю, чем ниже концентрация, тем ниже вязкость. Более низкой вязкость раствора обеспечивает более лёгкое перемещение теплоносителя по трубопроводу.

    Совершенно верно. Именно так.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    21 января 2016 - 19:10 / #6
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    sl,
    Вот в первом приближении работоспособная схема.


    Пришлось предположить, что теплопотери гаража составляют 5 кВт. Иных данных не было.
    Антифриз - этиленгликоль 35% концентрации.
    Система сможет работать в режиме котла 90/63 градуса без насоса (с предположением, что гидросопротивление котла 80 Па).
    Объем системы около 109 литров ( с предположением, что емкость котла 64 литра).
    Сообщение отредактировал Владимир 28 января 2016 - 13:36

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    23 января 2016 - 15:05 / #7
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Администраторы

    Сообщений: 11

    Благодарю!

    Мне получилось решить все свои задачи по отоплению гаража твердотопливным котлом с использованием жидкого теплоносителя
    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал sl 28 января 2016 - 18:36
    27 января 2016 - 11:12 / #8