Батареи не греют без насоса в частном доме
-
ОффлайнДобрый вечер . Дом 180кв котел Лемакс 25кв чугунный, двух трубное отопление 2 ветки, трубы металл 32,насос 25-40 грундфос без насоса не греют с насосом низ батарей теплый.
Почему так?
Непонятно как ставить фотографииСообщение отредактировал Владимир 12 февраля 2016 - 09:578 февраля 2016 - 14:35 / #1 -
Оффлайн
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 февраля 2016 - 15:23 / #2 -
ОффлайнЦитата: набиюлланабиюлла
Вот выкладываю Ваши фото.
Объясните, в чём Ваша проблема, и в чём Вам можно помочь.
В этом проблема, что написали в описании темы?:
"Дом 180кв котел Лемакс 25кв чугунный, двух трубное отопление 2 ветки, трубы металл 32,насос 25-40 грундфос без насоса не греют с насосом низ батарей теплый".
Так а проблема то в чём?Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
11 февраля 2016 - 13:38 / #3 -
Оффлайннабиюлла, если я правильно понял, то это какой-то ад, неудивительно что не работает. Срочно обратитесь к "доктору" :-)11 февраля 2016 - 18:20 / #4
-
ОффлайнСкажите пожалуйста почему не работает, при отключение насоса сверху батарейки 10 сантиметров греют, с насосом низ батарейки и обратка теплые11 февраля 2016 - 22:45 / #5
-
ОффлайнЦитата: Максим МаксимовСкажите пожалуйста почему не работает, при отключение насоса сверху батарейки 10 сантиметров греют, с насосом низ батарейки и обратка теплые
Потому, что система или спроектирована или смонтирована неправильно.
Лучше спросить с тех, кто делал.
А чтобы здесь разобраться, нужна схема системы в аксонометрии.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
12 февраля 2016 - 09:59 / #6 -
Оффлайн12 февраля 2016 - 22:09 / #7
-
Оффлайн
Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
13 февраля 2016 - 12:07 / #8 -
ОффлайнДобрый вечер Владимир Владимирович.1)Для чего нужен уклон для двухтрубного отопления,мастера говорят уклон не нужен ,они говорят нужен только для воздуха? 2)как подобрать секции по квадратуре ? стены из саманого кирпича 50см высота потолка 2,60м ,батареи чугуные вот фотографияСообщение отредактировал Владимир 1 марта 2016 - 16:2124 февраля 2016 - 21:02 / #9
-
ОффлайнЦитата: набиюлла1)Для чего нужен уклон для двухтрубного отопления,мастера говорят уклон не нужен ,они говорят нужен только для воздуха?
Для систем с гравитационной циркуляцией - это действительно так. В них уклон нужен в основном только для того, чтобы воздух не накапливался в трубах. И это для любой системы с ЕЦ, хоть одно, хоть двухтрубной.
Но, чтобы происходила гравитационная циркуляция, нужно чтобы центр нагрева (средняя точка теплообменника котла) был ниже центра охлаждения (несколько выше центра радиаторов и рассчитыватся теплотехнически).Цитата: набиюлла2)как подобрать секции по квадратуре ?
Секции по-правильному подбираются не по квадратуре, а по результатам теплорасчета помещений.
Подбор по квадратуре, может давать ошибочность результата в 2-4 раза. Например, угловой санузел площадью 2 м2 имеет теплопотери 800 Вт и неугловая комната площадью 16 м2 тоже имеет теплопотери 800 Вт. Т.е. и там и там нужно ставить пускай по 8 секций.
А по квадратуре бы поставили в санузел 2 секции, а в комнату 8. Т.е. ошибка в четыре раза.Сообщение отредактировал Владимир 1 марта 2016 - 16:24Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
24 февраля 2016 - 21:14 / #10