Схема отопления 3-эт дома - проверка

Уважаемые профессионалы! Прошу проверить схему отопления и горячего водоснабжения коттеджа в 3 этажа по 130 кв.м.! Гребенки VALTEC. Обозначения свои, но, думаю будут понятны. Прошу с комментариями и обоснованием))) С уважением.
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Схема отопления 3-эт дома - проверка
    3 марта 2016 - 18:13 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Креатор,
    Изложите Вашу проблему подробнее пожалуйста. В чем состоит Ваш вопрос?
    Сообщение отредактировал Владимир 4 марта 2016 - 14:57

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 марта 2016 - 20:02 / #2
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 110

    62 кВт на 400 м2, а чо не 100?
    3 марта 2016 - 20:11 / #3
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Креатор,
    А почему выбрано решение использовать для каждого этажа свой насос? Это обусловлено низкой проектной дельтой Т системы, т.е. большим расходом с которым не может справится один насос?

    Советую использовать конденсационный котел. Это позволит иметь в системе бОльшую дельту Т (остывание теплоносителя), что может быть позволит обойтись только одним насосом на выходе из гидрострелки.

    Для примера выложу свой проект для дома с тремя уровнями отопления. Причем на первом и втором этаже помимо радиаторного отопления по всем этим этажам используется теплый пол.

    И вся система может работать только от одного насоса, встроенного в котёл. Кроме конечно насосов в узлах ТП, которым насосы нужны в любом случае.

    Файлы примера проекта в формате ПДФ приложены к посту.

    В случае с Вашим же котлом, в зависимости от выбранного температурного режима котла, то же есть вероятность обойтись одним насосом. И может быть даже без гидрострелки (гидроразделителя). Что сэкономит Вам не менее 50 000 рублей.

    Также заметьте, что теплообменник Вашего котла чугунный. И, скорее всего, производитель котла требует температуры обратки не менее +60 градусов. А для этого должен был быть установлен трехходовый смеситель на обратке котла. Которого в Вашей схеме не наблюдается.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 4 марта 2016 - 18:32