Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте! Помогите советом, пожалуйста, подключили полотенчик, а он не фурычит, есть подозрение, что из-за неродных эксцентриков (на фото ниже). Прочитав статью, вообще теперь в думка, а будет ли работать наше подключение recourse Квартира торцевая, хотели, чтоб в ванне потеплее было и купили большой ПС, похоже, 12 штук на ветер ( стояк дюйм, затем переход на полдюйма и полипропиленовый трубы полдюймовые, сам ПС дюймовый вроде
    28 марта 2016 - 10:42 / #321
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 8

    Цитата: Владимир
    Вам уже всё подробно "разжевал".

    Да, за что вам большое спасибо. Я лишь дополнил ваш пост про насосы дополнительной найденной мной моделью, которая судя по всему лучше подходит для ситуации с квартирным п/с - где достаточно минимальной мощности насоса.
    28 марта 2016 - 12:03 / #322
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    Владимир,Понял теперь)К сожаления не могу отредактировать свой предыдущий пост
    Все размеры:



    28 марта 2016 - 13:15 / #323
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    Vita,
    С таким расположением отводов диагональ и не будет работать,пробуйте боковое подключение либо переваривайте отводы и диаметр труб лучше дюймовый.
    Владимир нравится это сообщение.
    28 марта 2016 - 19:00 / #324
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Vita
    Помогите советом, пожалуйста, подключили полотенчик, а он не фурычит

    Выбрана неверная схема подключения. Делайте по схеме №13Б. Также не видно, есть ли заужение в осевом байпасе.
    Какое направление подачи по стояку? Какого диаметра ППр трубы (возможно недостаточен диаметр)?

    Думаю, придется переварить отводы от стояка. Осевой байпас ни в коем случае не заужать и не смещать, а наоборот лучше сделать уширение в месте верхнего отвода.



    Также отводы сделать их 3/4 дюйма и краны поставить на них 3/4". Трубу ППр лучше использовать 32мм, или как минимум 25мм (что уже будет хуже).

    Эксцентрики с заужениями нужно заменить полнопроходными фитингами. Заужения в них тормозят гравитационную циркуляцию.

    Вот нарисовал как сделать:

    Сообщение отредактировал Владимир 29 марта 2016 - 11:54

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 марта 2016 - 11:49 / #325
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    cuper,
    Переварите отводы от стояка. Делайте по схеме 13Б. Байпас не смещайте и не заужайте. Наоборот сделайте уширение байпаса у верхнего отвода. Краны примените 3/4". Трубу - ППр 32мм и утеплите энергофлексом.

    Уклоны подводок делайте 3 мм на 1 метр. Трубы прокладывайте без горбов. Возможно потребуется наверху ПС - спецуголок.

    А неграмотные советы от местного сантехника по заужению байпаса - нет желания и времени комментировать. Почему они неграмотные - уже подробно описано в СТАТЬЕ

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 марта 2016 - 12:01 / #326
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    Спасибо за ответ)
    Переварите отводы от стояка. Делайте по схеме 13Б

    Это получается верхний отвод к ближнему верхнему нижний к дальнему углам правильно?
    Байпас не смещайте и не заужайте. Наоборот сделайте уширение байпаса у верхнего отвода

    На сколько уширение(стояк 1 1/4) и какова длина уширения?Для чего это делается?
    Краны примените 3/4"

    Дюймовые можно оставить?
    29 марта 2016 - 13:26 / #327
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: cuper
    Это получается верхний отвод к ближнему верхнему нижний к дальнему углам правильно?

    Да, правильно. Т.е обратка должна получится длиннее подачи.



    Цитата: cuper
    На сколько уширение(стояк 1 1/4) и какова длина уширения?Для чего это делается?

    Уширение хотя бы на один типоразмер. Т.е. полтора дюйма. Но лучше два дюйма.
    Делается для улучшения циркуляции. Хотя и без уширения будет работать, но с бОльшим остыванием в ПС. Т.е. условно говоря, без уширения, ПС будет работать в режиме 60/35, а с уширением 60/45. Т.е. прогрев будет более равномерным.
    Используется закон Бернулли, в бОльшем диаметре - бОльшее давление при движении воды по стояку.
    Получается насос, прокачивающий воду через ПС сверху-вниз. Направление давления этого насоса Бернулли совпадает с гравитационным напором.

    Цитата: cuper
    Дюймовые можно оставить?

    Можно. 3/4 дюйма писал как необходимый минимум. Больше можно, но смысла не имеет. Но раз уже куплены, то их и используйте.

    Осевой байпас стояка лучше утеплить.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 марта 2016 - 16:06 / #328
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    Владимир,
    Спасибо,вроде все понял)
    А какой длины делать расширение?Общая длина байпаса получается 830мм
    29 марта 2016 - 17:38 / #329
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: cuper
    А какой длины делать расширение?Общая длина байпаса получается 830мм

    Длину расширения делать минимум на 150 мм выше верхнего отвода (подача на ПС), т.е. верхний край.
    А нижний край выше нижнего отвода минимум на 150 мм, или ниже верхнего отвода минимум на 150 мм. Или в любом промежуточном положении между этими указанными значениями.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 марта 2016 - 18:37 / #330