Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: cuper
    Подключил полотенчик(лесенку 80х50) подключение нижнее и он ведет себя как то странно то огненно горячий,то просто теплый.До нижнего отвода 1.5м,между отводами 50см,байпас заужен до дюйма,краны дюймовые,ппр 32мм.В чем может быть косяк?

    По схеме с каким номером из статьи Вы подключили ПС?
    Подача верхняя или нижняя?
    Байпас заужен относительно стояка?

    Просьба выкладывать фото нормального качества, и так, чтобы их можно было видеть. Так как отредактировал Ваш пост. Пришлось еще и освещенность картинки корректировать.
    Сообщение отредактировал Владимир 19 марта 2016 - 20:28

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 марта 2016 - 20:20 / #281
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    Схема №2 рисунок №20
    Вот на счет подачи точно не знаю,но судя по тому как мне сделали отводы верхняя
    Как узнать точно какая подача?
    Да заужен(стояк дюйм с четвертью) заузили до дюйма
    За фото извиняюсь)
    Сообщение отредактировал cuper 19 марта 2016 - 20:44
    19 марта 2016 - 20:27 / #282
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    ПС на противоположной стенке,верхний отвод подключен к нижнему правому,верхний к нижнему левому
    19 марта 2016 - 22:47 / #283
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: cuper
    Вот на счет подачи точно не знаю

    Если не можете узнать точно, делайте универсальную схему для любого направления подачи.

    И поменяйте ПС, на ПС с боковым или диагональным подключением.

    И переварите отводы от стояка, изменив байпас на осевой незауженный. Делайте по схеме №12 или 13Б

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 марта 2016 - 23:18 / #284
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    Если не можете узнать точно, делайте универсальную схему для любого направления подачи.

    Как это узнать?
    И поменяйте ПС, на ПС с боковым или диагональным подключением.

    У меня лесенка с универсальным подключением(на любой отвод могу подать)
    И переварите отводы от стояка, изменив байпас на осевой незауженный. Делайте по схеме №12 или 13Б

    Это что шутка?Мне вот только на днях их переварили(ПС был частью стояка)20рублей за это отдал фирме=)
    Я не думаю что там работают полные кретины и что так сделали не подумав ни о чем по крайней мере на это надеюсь)
    Какие есть еще варианты?
    19 марта 2016 - 23:48 / #285
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: cuper
    20рублей за это отдал фирме=)

    Ну так и предъявляли бы фирме претензии. Но, видимо, они не спешат переделывать свои косяки, раз Вы вынуждены на форумах ответы искать...

    Цитата: cuper
    Я не думаю что там работают полные кретины и что так сделали не подумав ни о чем

    Тогда, если они "некретины", то почему нормально не работает ПС?

    А чтобы сделать так, чтобы ПС хорошо работал при любом направлении подачи - и советовал переделать по-нормальному. Как - уже написал:

    1. Подключить ПС боковым или диагональным подключением.
    2. Отводы от стояка переварить по Схемам №12 или 13Б.
    3. Убрать смещенный байпас. Сделать осевой байпас, желательно расширенный. Фото расширенного байпаса - в предыдущих постах.

    П.С. Но если в самом стояке вода становится почти холодной из-за отсутствия рециркуляции в стояке ГВС, то никакой способ и никакая схема не помогут.
    Сообщение отредактировал Владимир 20 марта 2016 - 13:40

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 марта 2016 - 00:05 / #286
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: cuper
    Как это узнать?

    Узнать можно, посмотрев проект общедомовой схемы водоснабжения. И проверив реальную схему на соответствие проекту.

    А если нет такой возможности, то уже писал: "Не можете узнать точно - делайте универсальную схему".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 марта 2016 - 16:18 / #287
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    Ну так и предъявляли бы фирме претензии. Но, видимо, они не спешат переделывать свои косяки, раз Вы вынуждены на форумах ответы искать...

    Еще с ними не общался, но после общения с людьми в том числе теперь и с вами думаю придется.
    3. Убрать смещенный байпас. Сделать осевой байпас

    Осевой байпас это как?
    П.С. Но если в самом стояке вода становится почти холодной из-за отсутствия рециркуляции в стояке ГВС, то никакой способ и никакая схема не помогут.

    Со стояком точно все ок как не потрогай горячий да и вода из крана мгновенно горячая выходит,старая змея была такая же горячая и и труба чем в принципе она и являлась wink
    20 марта 2016 - 16:22 / #288
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: cuper
    Осевой байпас это как?

    Несмещенный. По оси стояка. Но Вам на МастерСити ПСНСергей правильно, сказал, что надо бы поставить компенсатор. Его можно сделать кольцом, либо П-образный, либо сильфонный.

    Цитата: cuper
    Со стояком точно все ок как не потрогай горячий да и вода из крана мгновенно горячая выходит,старая змея была такая же горячая и и труба чем в принципе она и являлась

    Если стояк всегда горячий, то это наводит на подозрения, что в реальности подача нижняя. Следовательно приндутельный перепад на текущем Вашем зауженной байпасе тормозит гравитационную циркуляцию. Когда принудительный напор преобладает, когда гравитационный, а когда они просто останавливают друг друга.

    Нарушения же в реальной системе могут быть невзирая на проект. Потому, что "кудесники" появлялись еще на этапе монтажа системы от застройщика.

    Да и у соседей скорее всего поработали "умники" убившие скорость рециркуляции.

    Поэтому, и советовал сделать такой вариант, .чтобы у Вас голова не болела какая подача (она еще и меняться может "кудесниками" из ЖЭУ).

    Чтобы было так: "Если стояк горячий, то горячий и ПС".

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    20 марта 2016 - 17:09 / #289
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 24

    [Но Вам на МастерСити ПСНСергей правильно, сказал, что надо бы поставить компенсатор. Его можно сделать кольцом, либо П-образный, либо сильфонный.

    Это как реализовать?
    Если стояк всегда горячий, то это наводит на подозрения, что в реальности подача нижняя. Следовательно приндутельный перепад на текущем Вашем зауженной байпасе тормозит гравитационную циркуляцию. Когда принудительный напор преобладает, когда гравитационный, а когда они просто останавливают друг друга.

    Чувствую придется фирму вздрючить,чем интересно этот додик сантехник руководствовался когда мне делал так отводы по ходу дела загадка
    Как кстати им лучше предъявить будет?
    20 марта 2016 - 17:46 / #290