    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 25

    Павел, опускать отводы в пол.
    Чтобы получился рисунок №19: из ЭТОЙ СТАТЬИ
    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 5 февраля 2016 - 14:29
    5 февраля 2016 - 13:05 / #221
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравстуйте! Необходимо подключить два ПС к одному стояку. Перечитал весь форум, схема нарисовалась такая. Вопрос - насколько она жизнеспособна? Материал всех труб -медь (стояк тоже). Трубы необходимо разместить по полу в коробе высотой до 20см, соответственно нижний отвод на стояке получается тоже. Высота верхнего отвода не принципиальна. Что посоветуете?

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    5 февраля 2016 - 22:08 / #222
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: alexmatveev47
    Что посоветуете?

    Прочесть эту СТАТЬЮ

    Затем выложить исходную схему и предполагаемую сюда на форум. И получить безвозмездные консультации.
    Или получить срочные платные консультации по скайпу, связавшись со мной по скайпу.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    5 февраля 2016 - 22:16 / #223
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 25

    alexmatveev47, нарисованное Вами работать не будет.
    Ошибки:
    1. Краны расположены неверно (нижний перекрывает весь стояк).
    2. ПС включены последовательно.
    3. Боковое подключение (хотя конечно при известном направлении подачи можно попробовать и такое, подключив отвод подачи наверх ПС, тогда гравитационный насос будет помогать циркуляции в полотенчиках).
    4. "Ямы" из труб.

    Делать по рис. 17, 18 из статьи, либо их гибрид с рис. 15, учитывая примечание к пункту 3 выше. Могу нарисовать на досуге, а Владимир оценит перспективы.
    Владимир нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Mazayac 6 февраля 2016 - 04:49
    6 февраля 2016 - 04:29 / #224
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Здравствуйте, очень нужен ваш совет, делаю в частном доме двухконтурное отопление, дошла очередь до установки полотенцесушителя ( лесенка ). Скажите будет правильно работать ПС именно по такой схеме подключения. Основные трубы 25 диаметр, ПС дюйм и можно ли от основных труб сделать переход через 20 к ПС. Спасибо !
    8 февраля 2016 - 09:26 / #225
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Почему удалили моё сообщение ?
    8 февраля 2016 - 10:23 / #226
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: bomba
    Скажите будет правильно работать ПС именно по такой схеме подключения.

    Будет работать. Но на обратку требуется установить балансировочный клапан, либо на подачу термоклапан с преднастройками. Эта арматура должна быть для двухтрубных систем (исходя из Вашей картинки у Вас двухтрубная система).
    Цитата: bomba
    Основные трубы 25 диаметр, ПС дюйм и можно ли от основных труб сделать переход через 20 к ПС. Спасибо !

    В двухтрубной системе можно.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 февраля 2016 - 10:40 / #227
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Доброго времени суток! Сделали ремонт в сан узле и столкнулись с нестабильной работой полотенцесушителя.
    Ситуация следующая- установлен полотенцесушитель 50x80 лесенка с полкой на удалении менее 1 метра от стояка горячей воды.
    Пригласил местных слесарей, которые переварили стояки и установили выводы под полотенцесушитель и гор./хол. воду, вместе с тем между выводами под полотенцесушитель вварили заужение на фото его видно (фото прилагаю).
    Подключение и монтаж полотенцесушителя осуществляли мастера выполняющие ремонт в сан узле (фото трассы прилагаю).
    Подача воды снизу вверх, 3 этаж 9 этажного дома.
    Проблема в том, что время от времени полотенцесушитель то кипяток, то теплый, и чаще еле еле теплый, обычно утром рано и вечером поздно кипяток, потом медленно остывает и соответсвенно день или ночь еле теплый.
    Воздух спускали несколько раз, причем при открытии обоих кранов маевского сверху лесенки по напору воды видно что давление в полотенцесушителе хорошее, то есть вода туда хорошо заходит но почему то греет не стабильно.
    Вот теперь не знаю куда копать, изучил все ваши схемы и единственная мысль что из за нижней подачи воды заужение на стояке между отводами под полотенцесушитель нужно убрать и тогда все заработает, но местные слесаря говорят мы всем так в вашем доме делаем и у всех все греет хорошо, проблема у вас, либо в трубах к лесенке, либо в полотенцесушителе.
    Куда копать и как исправить ситуацию наименьшими потерями, чтобы гарантированно все работало, трассу переладывать не хотелось бы, так как плитка уже лежит. (фото прилагаю).
    Также слесаря сказали что если не разойдется и не заработает можно вварить в месте заужения так называемый клин перегородку, для того чтобы помочь полотенцесушителю, но я бы не хотел этого делать так как переживаю за то чтобы не навредить остальным жильцам на нашем стояке, а также когда я им сказал что может вообще заужение убрать они сделали удивленный вид и сказали что тогда вообще вся гор вода будет транзитом пролетать мимо моего полотенцесушителя.(
    Заранее благодарен за совет.


    Сообщение отредактировал drivemx 9 февраля 2016 - 13:39
    9 февраля 2016 - 13:32 / #228
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Инженер

    Сообщений: 25

    Оба отвода от стояка при таком подключении и нижней подаче должны быть ниже ПС.
    Вариантов два:
    1. Переносить отводы вместе с заужением ниже. ПС подключать снизу.
    2. Убирать заужение и верхний отвод переносить выше ПС, подключать сбоку.
    9 февраля 2016 - 13:47 / #229
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Цитата: Mazayac
    Оба отвода от стояка при таком подключении и нижней подаче должны быть ниже ПС.
    Вариантов два:
    1. Переносить отводы вместе с заужением ниже. ПС подключать снизу.
    2. Убирать заужение и верхний отвод переносить выше ПС, подключать сбоку.

    то есть без демонтажа плитки не обойтись? а если как слесаря советуют вварить клин в место заужения для помощи ПС? или наоборот убрать только заужение, может это хоть немного улучшить ситуацию?
    И почему ПС то кипяток, то теплый, это я так понимаю из за того что из за гравитации вода от верхнего отвода стремится вниз а заужение между отводами мешает уходить охлажденной воде через нижний отвод так как из за заужения на нижнем отводе высокое давление?
    Сообщение отредактировал drivemx 9 февраля 2016 - 14:57
    9 февраля 2016 - 14:28 / #230