Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Вот рисунок. Похоже при такой конструкции полотенцесушителя, вернее, точкам подключения, нижняя перекладина лесенки всегда будет холодной.
    Сообщение отредактировал valterbsh 6 ноября 2015 - 21:51
    6 ноября 2015 - 21:46 / #131
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    А если диаметр участка трубы (вварного байпаса) увеличить с 1 дюйма до 1.1/4 дюйма, изменит ли это что-нибудь?
    7 ноября 2015 - 10:16 / #132
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    valterbsh,
    А случайно не отдельный стояк у Вас для ПС? На такие подозрения наводит, что прежде ПС был установлен без байпаса.

    Цитата: valterbsh
    А если диаметр участка трубы (вварного байпаса) увеличить с 1 дюйма до 1.1/4 дюйма, изменит ли это что-нибудь?

    Это может улучшить затекание в ПС, в случае, если подача по стояку нижняя. Но уширения стояка нужно делать до нижнего отвода на ПС и сужать стояк до обычного диаметра уже выше верхнего отвода на ПС. Или делать уширение только у верхнего отвода. Тут есть нюансы, т.е. и плюсы и минусы.
    Цитата: valterbsh
    Вот рисунок. Похоже при такой конструкции полотенцесушителя, вернее, точкам подключения, нижняя перекладина лесенки всегда будет холодной.

    Скорее всего.

    Также для образования хорошего гравитационного напора (для режима гравитационной циркуляции) высоты подводов ПС в 600 мм, может быть не совсем достаточно. Лучше бы, конечно, ПС был повыше для случая, если предусматривать только гравитационную через ПС циркуляцию.
    valterbsh нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 ноября 2015 - 11:22

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 ноября 2015 - 11:02 / #133
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Я,честно говоря, долго голову "ломал" над интересным решением совмещения главного стояка подвода горячей воды в квартиру и встраивания в стояк полотенцесушителя огромных размеров, который по сути является неотемлемой частью стояка только изогнутого в форме М. Считал, что только при включении полотенцесушителя в обратку байпас можно не ставить. Квартира у нас торцевая, ванная примыкает к наружной стене, этаж 4-ый. Всё бы полбеды, но этот "полотенцесушитель" кроме страшного вида ещё и в дверной проём выходит сантиметров на 15. То есть полотенцесушитель встроен непосредственно в магистраль раздачи горячей воды. Все стояки проходят в санузле: холодная вода -1 дюйм, горячая вода -1 дюйм, обратка горячей воды 0,5 дюйма.
    Да,кстати, а может быть есть смысл врезаться в обратку. Всё равно ведь без сварки не обойтись и без отключения стояка? Все стояки рядом проходят.
    7 ноября 2015 - 12:39 / #134
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: valterbsh
    Да,кстати, а может быть есть смысл врезаться в обратку. Всё равно ведь без сварки не обойтись и без отключения стояка?

    ВрезАться в обратку - как-то уж совсем будет большое нарушение проекта дома. Не стал бы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 ноября 2015 - 12:56 / #135
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Доброе время суток!
    Подскажите, будет ли работать схема?
    Есть ли минусы при таком "ступенчатом уклоне"? Есть ли минус в том, что отбор воды в квартиру будет осуществляться между верхним и нижним отводом ПС? Спасибо!
    26 ноября 2015 - 16:03 / #136
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Vecik
    Подскажите, будет ли работать схема?

    Зависит от следующих факторов. Укажите, пожалуйста, длины подводок, количество уголков, внутренний диаметр подводки (также тип трубы), наличие запорных кранов или клапанов и их тип, высоту расположения ПС, тип и диаметр ПС, высоту расположение верхнего и нижнего отводов от стояка.

    Цитата: Vecik
    Есть ли минусы при таком "ступенчатом уклоне"?

    Верхний подвод к ПС лучше делать почти горизонтально. С уклоном от стояка к ПС на 3мм на 1 метре. "Ступени" могут ухудшить циркуляцию через ПС, если они будут смонтированы из уголков, но опять же нужна конкретика, какая труба, какие уголки и т.п.

    Цитата: Vecik
    Есть ли минус в том, что отбор воды в квартиру будет осуществляться между верхним и нижним отводом ПС?

    Нет.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 ноября 2015 - 09:48 / #137
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 6

    Сегодня вечером заеду домой и всё сфотографирую, т.к. я не сантехник, а заказчик. Мой "сантехник" накосячил, а мне теперь разбирайся в принципах действия. Он совсем не понимает принципа работы, спасибо Вам за то, что Вы есть, я его носом тычу в Ваш ресурс. Я то хоть и технарь, но обидно, что за свои же кровные деньги ещё и самому нужно разбираться (((. Будет теперь переделывать всё...
    27 ноября 2015 - 10:18 / #138
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте, извините за детский рисунок, с планшета пытался изобразить.. https://pp.vk.me/c630916/v630916831/30e6/aXIk_oTY7wM.jpg

    Стояк горячей воды и байпас 32, подача сверху, подключение ПС планируется трубой 20, 1,2-1,5 м удаление, посоветуйте как подключить- сбоку или диагонально, и на какие углы ПС? Знаю что не совсем удачный вариант, но переделывать сложно и не страшно небольшой холодной нижней части ПС (ниже крана обратки в стояк горячей воды) .
    Сообщение отредактировал Violonist 27 ноября 2015 - 21:38
    27 ноября 2015 - 21:24 / #139
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Violonist
    Стояк горячей воды и байпас 32, подача сверху, подключение ПС планируется трубой 20, 1,2-1,5 м удаление, посоветуйте как подключить- сбоку или диагонально, и на какие углы ПС? Знаю что не совсем удачный вариант, но переделывать сложно и не страшно небольшой холодной нижней части ПС (ниже крана обратки в стояк горячей воды) .

    Укажите, пожалуйста, длины подводок, количество уголков, внутренний диаметр подводки (также тип трубы), наличие запорных кранов или клапанов и их тип, высоту расположения ПС, тип и диаметр ПС, высоту расположение верхнего и нижнего отводов от стояка.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 ноября 2015 - 22:12 / #140