Как правильно подключить полотенцесушитель
-
ОффлайнЗдесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..
Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же)) .Lirik82 нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:052 июля 2015 - 22:59 / #1 -
ОффлайнЦитата: sklПжл, подскажите при таком подключении ПС будет работать.
Маловероятно.
Объяснения почему, можно прочитать ЗДЕСЬЦитата: sklНижний отвод от пола 950, верхний отвод от пола 1600. Между отводами байпаса НЕТ, но сварщик прям в трубе (основой стояк, между отводами) сделал (наварил) заужение.
Чем сделал маловероятным гравитационное циркулирование воды через ПС. Выдайте сварщику "премию" за "отсебятину".Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 14:36Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 сентября 2015 - 15:47 / #21 -
ОффлайнДобрый день.
Подскажите пожалуйста как правильно осуществить подключение ПС, чтоб он нормально работал.
В ванной уже сделали ремонт, а ПС не работает, подозреваю что нет циркуляции. Во вложении документ с схемой как есть сейчас и несколько схем как хотим переделывать. И какой необходимо использовать диаметр на ответвления в ПС.
Байпаса нет, ГВС - 32, подача воды со слов ЖЭК по ГВС вверх .8 сентября 2015 - 16:40 / #22 -
ОффлайнLaa,
Ваш файл не открывается. Лучше выкладывать как ПДФ файл. Очень многие не любят открывать вордовские файлы.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 сентября 2015 - 17:03 / #23 -
ОффлайнВладимир,
Спасибо за ответ. Печально...
Сейчас есть ещё возможность что-то исправить. Пожалуйста, подскажите что именно.
Если верхний отвод поднять выше 2100 циркуляция будет?
Заужение в стояке есть, внутренний диаметр меньше где-то на 1/4.
Необходимо всё таки врезка байпаса и какого уровня?
Заранее спасибо.Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 14:398 сентября 2015 - 18:54 / #24 -
ОффлайнЦитата: sklСейчас есть ещё возможность что-то исправить. Пожалуйста, подскажите что именно.
Выбрать подходящую схему из статьи - ССЫЛКА и сделать по ней.
Сожалеть можно сколько угодно, но законы физики неумолимы.
Или ставить насос, что имеет свои сложности. Например, выход из строя насоса при его сухом ходе.
Лучше переделать. Еще и потому, что заужение в Вашем байпасе не только Вам лично вредит, но и ухудшает водоснабжение и работу ПС на всем стояке.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
8 сентября 2015 - 19:17 / #25 -
ОффлайнВладимир,
Прикладываю схему как сейчас есть
Планируем переделать по такой схеме, но не знаю будет работать или нет? И какой диаметр труб нужен для ПС, если ГВС 32.Сообщение отредактировал Владимир 6 июня 2016 - 14:429 сентября 2015 - 08:17 / #26 -
ОффлайнЦитата: Laa
Почему скорее всего не будет работать - объяснено в статье ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
Возможно подключение по схеме №16 (её недостатки описаны в статье по ссылке). Хотя лучше делать по схеме №12 или 13.Цитата: LaaИ какой диаметр труб нужен для ПС, если ГВС 32.
Желательны трубы с внутренним диаметром 20 мм. Но помимо диаметра, играет роль и длина подводки к ПС и количество поворотов на подводках. Верхнюю подводку желательно утеплить.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 сентября 2015 - 14:31 / #27 -
ОффлайнВладимир,
Спасибо!
Есть проблема в том что по схеме 12 и 13 в нашем случае проблематичен т.к. между ГВС и ПС стоит титан :-(
если переделывать это надо пол ванной комнаты опять по новой ремонтировать :-(
Даже если все таки все переделать, расстояние от ГВС до ПС 2 метра, что поверху так и понизу. А про количество поворотов я уже молчу, минимум суммарно 6, но все в одной плоскости, т.е. по горизонтали.
По этому возник вопрос, как сделать чтоб исключить глобальную реконструкцию.9 сентября 2015 - 17:02 / #28 -
ОффлайнЦитата: LaaЕсть проблема в том что по схеме 12 и 13 в нашем случае проблематичен т.к. между ГВС и ПС стоит титан :-(если переделывать это надо пол ванной комнаты опять по новой ремонтировать :-(Даже если все таки все переделать, расстояние от ГВС до ПС 2 метра, что поверху так и понизу. А про количество поворотов я уже молчу, минимум суммарно 6, но все в одной плоскости, т.е. по горизонтали. По этому возник вопрос, как сделать чтоб исключить глобальную реконструкцию.
Чтобы исключить глобальные переделки, могу только ответить юмором: "Ждать чуда, что реки потекут вспять".
Чтобы не переделывать отводы от стояка и трассировку прокладки подводов к ПС, остается только ставить электрический насос. Или ставить электрический полотенцесушитель (для ванной комнаты это как потенциальный электрический стул).Сообщение отредактировал Владимир 9 сентября 2015 - 18:55Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
9 сентября 2015 - 17:34 / #29 -
ОффлайнВладимир,
Доброго времени суток.
Подключенный по этой схеме ПС не работает.
Стояк не переваривал и ничего не менял.
ПС - лесенка, нижний подключение. ПС - от пола 1300. Высота ПС - 800, ширина 500.
ГВС - нижняя подача воды (со слов слесаря из УК)
Нижний отвод от пола 950, верхний отвод от пола 1600.
Между отводами байпаса НЕТ, но сварщик прям в трубе (основой стояк, между отводами) сделал (наварил) заужение.
Основной стояк -1", отводы и трубы ПП до ПС -3/4".
Сделал временное подключение по схеме (схема 1):
ПС работает.
Подача идет с верхнего отвода (более горячий).
Обратка в нижний отвод (прохладный).
Пожалуйста, подскажите будет ли работать стабильно?
Имеет ли смысл подключить по другой схеме (схема 2)?Сообщение отредактировал skl 9 сентября 2015 - 19:389 сентября 2015 - 19:32 / #30