Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Gektor
    будет ли работать гравитационная схема, если стояк полностью остывает?

    При остывшем стояке не будет. Горячий стояк - источник энергии для гравитационной циркуляции.
    Цитата: Gektor
    Заведется ли она, если стояк опять нагрелся?

    Заведется сама, если это схемы 12, 13 и 13Б.
    Цитата: Gektor
    лучше делать отдельные отводы как на схеме 2?

    Лучше отдельные отводы.
    Цитата: Gektor
    И правильно ли я понимаю, что высота H1 должна быть как можно больше, а H2 как можно меньше?

    Вашу схему не рассчитывал. Поэтому ничего не скажу.

    А по схемам 12 и 13Б, Н1 может быть от нуля до 500 мм. Больше, чем 500мм не имеет смысла. Если хотите улучшить циркуляцию - делайте "насос" Бернулли. А Н2, от нуля до нескольких миллимитров или сантиметров в зависимости от длины верхнего подвода.

    Чтобы был уклон в сторону ПС 3 мм на 1000 мм. Это описано в статье.
    Gektor нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 28 октября 2016 - 12:06

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 октября 2016 - 08:32 / #671
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Добрый вечер. Почему то не работает
    Какая подача-не знаю. Размеры ПСвысота 70, ширина-50. Пропорции подключения примерно как на фото.Спасибо.
    3 ноября 2016 - 18:47 / #672
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    ma-masha,
    Сделайте по любой работоспособной схеме из статьи и будет работать. Наиболее предпочтительные схемы 13Б и 12

    Также для улучшения можете сделать "насос" Бернулли.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    3 ноября 2016 - 18:57 / #673
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Переделать подводи сейчас не представляется возможным. Вопрос такой-будет работать или нет. И , возможно, просто поменять сам ПС на что-то другое? (Кстати, еще вопрос: почему подводки к ПС должны идти почти горизонтально)? )))
    Что такое Насос Бернулли-пока в инете не нашла.
    Сообщение отредактировал ma-masha 3 ноября 2016 - 19:39
    3 ноября 2016 - 19:28 / #674
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: ma-masha
    Почему то не работает

    Скорее всего из-за нижней подачи. Но могут быть и другие причины. Все ли условия соблюдены, описанные в статье?
    Цитата: ma-masha
    Вопрос такой-будет работать или нет.

    Неконкрентный вопрос. Что и в каких условиях?
    Цитата: ma-masha
    Что такое Насос Бернулли-пока в инете не нашла

    Описание и фото примеров выполнения есть в этой теме.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    4 ноября 2016 - 09:00 / #675
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    А локальное расширение стояка при нижней подаче в области верхнего отвода-делает давление в верхней точке выше, чем в нижней-или нет?
    6 ноября 2016 - 00:31 / #676
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    ma-masha,
    Да, при движении теплоносителя по стояку. При любом направлении подачи в уширении давление больше, чем в нижнем отводе.
    Чем выше скорость теплоносителя, тем больше разница давлений.

    Сообщение отредактировал Владимир 6 ноября 2016 - 14:03

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 ноября 2016 - 08:39 / #677
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Здравствуйте, наварили вот такую красоту. Все работало до отключения воды. Потом не работало, потом пробило и теперь опять совсем не работает. Подскажите, это и есть тот гроб который мешает и полотенцесушитель не будет работать ? Надо перепаивать? И будет ли он работать вообще если обе врезки в стояк ниже полотенцесушителя? Вода идет сверху.

    Сообщение отредактировал Владимир 8 ноября 2016 - 13:48
    8 ноября 2016 - 10:47 / #678
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 2

    Там если кликнуть, открывается большое фото. Не разобралась как тут картинку вставить. Статью читала, на все неправильности вроде чекнула. Байпаса нет - видимо не умещается в нашем шкафу. Маевского нет. полотенцесушитель змеевик буквой м. полотенцесушитель везде выше труб,но отвод снизу имеет горб - идет сначала вверх потом вниз. Единственное, что смогла диагностировать из статьи это вот этот самый горб....
    Сообщение отредактировал Владимир 8 ноября 2016 - 13:54
    8 ноября 2016 - 12:21 / #679
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Marella
    Байпаса нет - видимо не умещается в нашем шкафу.

    Байпас есть. Он между отводами на ПС. Но за утеплителем не видно с заужением он или нет.
    Цитата: Marella
    Маевского нет. полотенцесушитель змеевик буквой м.

    Тогда возможно ПС завоздушен. А удалить воздух нечем. Нужен клапан Маевского.

    А горбы нужно убирать.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    8 ноября 2016 - 13:53 / #680