Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работоспособна такая схема?
    Подводка нижняя, полипропилен наружный диаметр 40, внутренний 32, байпас без смещения и заужения: наружный диаметр 40, внутренний 32, полотенчик П образный 50х40 наружный диаметр 41, внутренний 34-35мм. Подводы полипропилен 40 внешний внутренний 32. На пути подключения есть 5 углов и два крана один на входе другой на выходе.

    Добрый день. Подскажите пожалуйста будет ли работоспособна такая схема?
    Подводка нижняя, полипропилен наружный диаметр 40, внутренний 32, байпас без смещения и заужения: наружный диаметр 40, внутренний 32, полотенчик П образный 50х40 наружный диаметр 41, внутренний 34-35мм. Подводы полипропилен 40 внешний внутренний 32. На пути подключения есть 5 углов и два крана один на входе другой на выходе.
    Сообщение отредактировал Владимир 18 января 2017 - 20:39
    17 января 2017 - 01:44 / #731
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    ewa_ewa,
    обозначьте на схеме, где какая труба и какого диаметра.

    Цитата: ewa_ewa
    Подводка нижняя

    Что это такое? Может направление подачи нижнее по стояку?

    Цитата: ewa_ewa
    полотенчик П образный 50х40

    что есть высота, а что длина?

    Цитата: ewa_ewa
    На пути подключения есть 5 углов и два крана один на входе другой на выходе

    Что за "углы" и что за краны?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 января 2017 - 20:38 / #732
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте, уважаемый Владимир. Спасибо за подробную и интересную статью. Внимательно прочитал. Как мне представляется, не раскрыт вопрос того, на сколько повороты (в горизонтальной плоскости) влияют на "проталкивание". Посему хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по своей ситуации. Картинку прилагаю. Поясняю: дом - панельная шестнадцатиэтажка серии П3 16. Подача сверху. Мы на 12-ом этаже. Кап ремонт. Переварили стояки. Сделали отводы без смещения на расстоянии 700мм. Вандал сварщик сказал, что вварил в трубу маленькую перемычку - какую - я не видел. Хочется разместить ПС на дальней стене над стиральной машинкой. В вопросе продавит или нет мнения "мастеров-универсалов" рознятся от "ни в жизнь" до "полюбому! можно обратку даже сделать по полу - будет бесплатный тёплый пол". И по поводу уклонов. Если они нужны, то максимальный по высоте ПС у нас возможен 600мм, верно?
    Большое спасибо.

    Не прикрепился файл...





    Труба - дюйм. Краны 3/4
    Сообщение отредактировал Дачник_МО 18 января 2017 - 21:40
    18 января 2017 - 21:34 / #733
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Дачник_МО
    хотелось бы услышать ваше авторитетное мнение по своей ситуации.

    Если подача по стояку действительно верхняя, то в Вашем случае будут работать схемы 12, 13, 13Б

    Цитата: Дачник_МО
    И по поводу уклонов.

    Для схем 12, 13, 13Б, если подводка будет делаться из стальных труб, то уклоны должны быть от 2 мм на 1 метр при условии, что трубы проложены без "горбов". Если трубы полипропиленовые, то уклоны делать от 3 мм.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    19 января 2017 - 08:29 / #734
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Доброго времени суток!
    По возможности помогите советом как лучше переварить стояк полипропиленовый диаметром 50, чтобы работал полотенцесушитель. Достаточно ли труб ППР 25 для подключения ПС?
    Согласно схемы Рисунок 12: Подключение ПС-лесенки, работающее на естественной циркуляции, без заужения и без смещения байпаса. Боковое подключение. Вариант №1, но забор горячей воды будет осуществляться между отводами на полотенцесущитель, как это может повлиять на работу полотенцесущителя.
    Если вариант №1 не работоспособен тогда возможно ли подключение по варианту №2 и влияет ли расстояние между отводами на работоспособность ПС.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.Вам запрещено скачивать вложения.
    21 января 2017 - 15:10 / #735
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: Ser
    По возможности помогите советом как лучше переварить стояк полипропиленовый диаметром 50, чтобы работал полотенцесушитель.

    По схеме 13Б.
    Цитата: Ser
    Достаточно ли труб ППР 25 для подключения ПС?

    Достаточно, если длина небольшая и уголков (отводов) мало.
    Цитата: Ser
    но забор горячей воды будет осуществляться между отводами на полотенцесущитель, как это может повлиять на работу полотенцесущителя.

    Будет ли влиять отрицательно - непредсказуемо. Лучше так не делать.
    Ser нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    22 января 2017 - 09:08 / #736
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 1

    Здравствуйте! Прошу помощи. Имеем вот такой дюймовый стояк с отводами и с зауженным байпасом 3/4 ". Расстояние между отводами 50см, высота полотенцесушителя (лесенки) 80 см. Разместить ПС между отводами не получается, ввиду несовпадения размеров. Как лучше разместить ПС, выше верхнего отвода, ниже нижнего отвода или симметрично? Какое подключение лучше боковое или диагональное? Подача сверху..
    Спасибо за помощь...

    Сорри... вот фото



    [
    Сообщение отредактировал judge 24 января 2017 - 21:24
    24 января 2017 - 21:18 / #737
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: judge
    Как лучше разместить ПС, выше верхнего отвода, ниже нижнего отвода или симметрично?

    Лучше переварить отводы и сделать по схеме 13Б
    Если же не переваривать, то лучше так:



    Причем:

    1. от верхнего крана к левой верхней точке ПС трубу лучше провести по прямой, а не углом как на картинке.
    2. от нижнего крана провести обратку к правой нижней точке ПС. Т.е. для этого можно поднять ПС чуть выше, чем на показанной картинке.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    25 января 2017 - 11:19 / #738
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир,

    Добрый вечер Владимир, вы совершенно правы направление подачи нижнее по стояку. То есть теплоноситель движется снизу вверх.
    Полотенчик высота 50 см, длина 40 см. Краны полнопроходные диаметр 32, углы 40 полипропилен(40 наружный, 32 внутренний)
    27 января 2017 - 00:32 / #739
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    ewa_ewa,
    Должно работать. Но так как неизвестна длина подводов к ПС от стояка, то посоветовал бы еще в районе верхнего отвода на ПС сделать уширение ("насос" Бернулли) с тем, чтобы скомпенсировать сопротивление длинных подводов.
    Не забудьте, про необходимые уклоны верхнего и нижнего подводов.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    27 января 2017 - 08:41 / #740