Как правильно подключить полотенцесушитель

Выясняем почем не работает (может не работать) полотенцесушитель в квартире
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здесь можно задавать вопросы, по нюансам, не нашедшим отражение в исходной статье. Обязательно выкладывайте фотографии разборчивого качества, как сделано в данный момент (или как было сделано от застройщика). Очень желательна схема того, как Вы хотите сделать, с указанием уровней высот точек подключения к стояку и точек подключения отводов к полотенцесушителю. Всё это позволит Вам получить корректную беЗплатную консультацию оперативно и "готовую к использованию"..

    Дополнение от автора сайта: Советую сначала прочесть статью ПОЧЕМУ НЕ ГРЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ
    Большинство нюансов и подробностей там уже изложено. Очень прошу не задавать вопросов, ответы на которые уже содержатся в вышеупомянутой статье. Такие вопросы вынужден буду оставлять без ответа за недостатком свободного времени.
    Но, если у Вас нет времени на чтение и осмысление статьи и этой темы, то Вы можете получить срочную платную консультацию у автора сайта Инчина Владимира Владимировича (скайп inchin64, Viber и WhatsApp - +7 9063970062 (телефон тот же))
    .
    Lirik82 нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 29 апреля 2017 - 20:05
    2 июля 2015 - 22:59 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: yury
    1. Вход в ПС 1/2. Насколько это снизит циркуляцию, если до самого входа будет труба 32 мм (полипропилен)?

    Насколько-то снизит. Возможно, что и некритично. Можно только гадать, потому, что неизвестно какое сужение и какое сопротивление у этого сужения.

    Цитата: yury
    2. Я могу сделать разницу в расстоянии отводов 55 см. Стоит к этому стремиться или можно делать меньше, если так будет удобнее для укладки труб?

    Не играет роли расстояние между отводами.
    Правый отвод от ПС не поднимайте к стояку. Лучше наоборот сделайте маленькое понижение.

    Цитата: yury
    3. Имеет ли смысл загибать стояк по направлению к верхнему отводу (рисовал пару постов выше)?

    Не имеет.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 марта 2017 - 07:56 / #791
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Большое спасибо за ответы.
    Можно маленькое уточнение

    Правый отвод от ПС не поднимайте к стояку. Лучше наоборот сделайте маленькое понижение.


    Я предполагал, что небольшой уклон вверх нужен для организации выхода попавшего воздуха. Для ПС с нижним подключением другая ситуация?
    13 марта 2017 - 12:05 / #792
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: yury
    Можно маленькое уточнение

    Правый отвод от ПС не поднимайте к стояку. Лучше наоборот сделайте маленькое понижение.

    Я предполагал, что небольшой уклон вверх нужен для организации выхода попавшего воздуха. Для ПС с нижним подключением другая ситуация?


    Вы верно предполагали, но при Вашей схеме ПС всё равно будет завоздушиваться (нужен кран Маевского сверху). Но при уклоне вверх повышается условная точка нагрева, потому и подумал, что уж пусть воздух из этого участка идёт в ПС.

    Хотя можно сделать и по Вашему, т.е. подъем к стояку. Но уклон делайте совсем небольшой, 3 мм на метр.

    И уширение байпаса, начинайте выше нижнего отвода на 120-150 мм. Уширение заканчивайте на 120-150 мм выше верхнего отвода.

    Это будет и насос Бернули, и уменьшение гидросопротивления байпаса, которое очень полезно при гравитационной циркуляции через ПС и при нижней подаче.

    Фото реализованного подобного байпаса с "насосом" Бернулли, есть в этой теме на сколько-то страниц выше.
    Сообщение отредактировал Владимир 13 марта 2017 - 13:58

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    13 марта 2017 - 12:35 / #793
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 9

    Спасибо. Начну делать. Когда доделаю и проверю, отпишусь.
    Владимир нравится это сообщение.
    13 марта 2017 - 17:47 / #794
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Здравствуйте, Владимир!

    Прошу простить мою наглость, но после внимательного прочтения основной статьи, я не стал читать 80 страниц форума.

    Суть проблемы: притащить ПС в ванную.

    Дано: 16 этаж из 17ти, раздельный санузел со стояком в туалете, верхняя подача, стояк ГВС полипропилен 40 мм, байпас 32 мм, ПС в туалете 32 мм, отвод на квартиру 20 мм, высота от перекрытия до отвода на квартиру: 110 см, высота от перекрытия до низа ПС: 130 см, высота от перекрытия до верха ПС: 180 см, задняя стенка санузла: газоблок 100 мм, перегорока: 0,25 кирпича (на ребро). Краны на отводах тоже будут конечно.

    Если сделать по рисунку 2, будет ли у меня нормальное давление горячей воды в квартире?
    Если реализовать рисунок 3, будет ли работать ПС в ванной, при том, что нижний край ПС выше нижнего отвода на стояке?
    Рисунок 4 единственный рабочий?
    Можно было придумать схему лучше?

    Спасибо за внимание.

    Сообщение отредактировал V.slav 14 марта 2017 - 21:00
    14 марта 2017 - 20:42 / #795
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир, ещё уточнения к моим желаниям в связи с рисунком 2:
    ПС ещё не выбрал, но думаю над лесенкой высотой около 150 см.
    Верхнее подключение думаю провести из отвода № 3 по диагонали вдоль потолка с уклоном 3 мм на 1 м, в ванной к ПС опуститься с потолка вдоль стены, расстояние около двух метров.
    Как возвращаться к стояку не знаю. Понимаю, что варианта три, но недопонимаю допустим ли подъём в конце к отводу № 4:
    1. опуститься на пол под ПС, и к стояку по диагонали в стяжке, в конце пути сделать подъём к отводу № 4 (отвод № 4 на не известной высоте, которая будет ниже нижней точки ПС), расстояние около двух метров;
    2. опуститься на пол под ПС, и к стояку в стяжке вдоль перегородок и стен под раковиной, под ванной, за унитазом, в конце пути сделать подъём к отводу (отвод № 4 на не известной высоте, которая будет ниже нижней точки ПС), расстояние около трёх метров;
    3. с нижней точки ПС под наклоном 3 мм на 1 м повести вдоль стены за раковиной, за ванной и за унитазом, около трёх метров к отводу № 4 (очевидно, самое грамотное решение).

    Разводку воды к потребителям думаю замуровать в стяжку, но ещё ни с кем по этому вопросу не советовался.
    Сообщение отредактировал V.slav 14 марта 2017 - 22:30
    14 марта 2017 - 22:23 / #796
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: V.slav
    Если сделать по рисунку 2, будет ли у меня нормальное давление горячей воды в квартире?

    Будет.

    Цитата: V.slav
    3. с нижней точки ПС под наклоном 3 мм на 1 м повести вдоль стены за раковиной, за ванной и за унитазом, около трёх метров к отводу № 4 (очевидно, самое грамотное решение).

    Так лучше. Но выбор именно этого варианта не гарантирует работоспособности всей схемы. Т.к. нужно учитывать и остальные нюансы.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 марта 2017 - 12:17 / #797
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    Владимир, спасибо за внимание и ответы. Можете подсказать путь возврата в стояк ГВС с которым ПС в ванной будет гарантированно работать?
    15 марта 2017 - 13:06 / #798
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    V.slav,
    Путь возврата не является единственным условием для гарантированной работы. Нужно учитывать и остальные параметры.
    Сообщение отредактировал Владимир 15 марта 2017 - 14:23

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 марта 2017 - 13:38 / #799
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 4

    А если трубы между стояком и ПС проложить целым сшитым полиэтиленом (с поворотами без уголков), и вернуться в стояк как на рисунке 4, можно гарантировать работоспособность ПС?
    Или мне следует отказаться от ПС в туалете и тогда гарантированно заработает любая схема?
    15 марта 2017 - 14:47 / #800