Расчёты систем отопления. окажу помощь

Помощь в расчетах в программе Аудитор СО 3.8
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Окажу в этой теме помощь в гидравлическом расчёте системы отопления, предварительно Вами созданном в программе Аудитор СО или в какой-либо её безплатной фирменной версии (Герц, Валтек, Овентроп, Джакомини, Данфосс и др.).

    Здесь можно выкладывать файлы в формате этой программы и вопросы.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2018 - 08:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 июня 2016 - 17:45 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    resergeyl,
    Растяните (смасштабируйте строительную подоснову) на планах так, чтобы она соответствовала масштабно-координатной сетке проги. Пример смотрите для первого этажа в прилагаемом файле. Там растянул подоснову по-вертикали так, чтобы размер 5,7 метра по вертикали соответствовал размеру, указанному на этажном плане, используемом как строит.подоснова.

    Также сделайте и по-горизонтали. А также для всех других этажей (уровней).

    Еще.
    Не советую использовать мощность ТП более 50% от потребности тепла без использования автоматики ТП.

    Решите, что для Вас более приемлемо и желаемо:

    а) Более редкий шаг укладки ТП (200-250мм) в основном зоне ТП, но с меньшим остыванием в контурах ТП примерно 5 градусов (с более высоким гидросопротивлением), или

    б) Менее редкий шаг укладки ТП (150мм) в основной зоне, но с большим остыванием в контурах ТП, примерно 10-12 градусов (с более низким гидросопротивлением).

    Прикладываю файл Аудитор СО 3.8 (в архиве), как информацию для размышления -

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    resergeyl нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    12 января 2018 - 12:39 / #31
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Здравствуйте, Владимир. Помогите, пожалуйста, с расчетом в Герце.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    14 января 2018 - 22:40 / #32
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    monika26,
    Какая именно помощь нужна?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    14 января 2018 - 23:32 / #33
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир, не получается устранить ошибки, подскажите, что предпринять.
    14 января 2018 - 23:58 / #34
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    monika26,
    Пронализировать почему такое высокое сопротивление системы получилось. И почему вследствие этого перепады на начале второй ветки слева на первом этаже прога поставила свыше 200 кПа.

    Как раз на этой ветке были установлены АПРД с фиксированной настройкой, а также на приборных узлах отсутствовала арматура, позволяющая увязать ц.кольца.

    Ошибки вылечились установкой на эту ветку таких же радиатортных термоклапанов с преднастройками. Сопротивление системы упало с 26,3 м.в.ст до 7,63 м.в.ст.

    Также можно пытаться увязать кольца использованием на обратке запорно-балансировочного клапана, например, 1 3923 0X, используя на подаче ОП термоклапан уже без преднастроек.

    Вопросы:

    1. Это производственное здание или жилое? Требуется ли эконом вариант без количественного регулирования?

    2. Будет ли еще качественное терморегулирование теплоотдачи ОП или только количественное?

    3. Можно ли разделить ОП на менее нагруженные ветки-группы? Разделить хотя бы ветку из 17-ти приборных узлов. Так как в ней получаются авторитеты термоклапанов от 0,95 до 0,37, и перепады от 24 кПа до 9,5 кПа.

    4. Почему на всех трубопроводах установлена теплоизоляция с эффективностью 80% ?

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 января 2018 - 08:08 / #35
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 3

    Владимир, здравствуйте. Спасибо за пояснения.
    1. Это здание школы.
    2. Только количественное регулирование.
    3. Сейчас разделю кольцо.
    15 января 2018 - 10:41 / #36
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    monika26,


    Цитата: Владимир
    4. Почему на всех трубопроводах установлена теплоизоляция с эффективностью 80% ?

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    15 января 2018 - 11:38 / #37
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Владимир здравствуйте.

    Посмотрите пожалуйста расчет.
    Пожалуйста, подскажите есть ли критические ошибки и как их можно поправить?

    Спасибо

    P/s ряд вопросов отразил на схеме, если можно, то ответьте пожалуйста.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Владимир 30 января 2018 - 10:14
    29 января 2018 - 15:29 / #38
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: resergeyl
    Владимир здравствуйте.

    Посмотрите пожалуйста расчет.

    Звоните. Слишком долго всё описать текстом.
    Да и тратить полчаса - час на аудит Вашего проекта - извините, нет времени.

    Конечно могу всё проанализировать (но не в рамках беЗплатных консультаций). А только в рамках ПЛАТНОЙ консультации.
    Сообщение отредактировал Владимир 30 января 2018 - 08:31

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 января 2018 - 15:50 / #39
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Цитата: Владимир
    Конечно могу всё проанализировать (но не в рамках беЗплатных консультаций). А только в рамках ПЛАТНОЙ консультации.

    Вы правы, безусловно, готов опять оплатить Ваше время.
    Мне просто не совсем удобно звонить в рабочее время, а в не рабочее возможности нет smile
    Стоимость такая же как и раньше?
    Сообщение отредактировал Владимир 30 января 2018 - 08:32
    29 января 2018 - 16:06 / #40