Расчёты систем отопления. окажу помощь

Помощь в расчетах в программе Аудитор СО 3.8
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1945

    Окажу в этой теме помощь в гидравлическом расчёте системы отопления, предварительно Вами созданном в программе Аудитор СО или в какой-либо её безплатной фирменной версии (Герц, Валтек, Овентроп, Джакомини, Данфосс и др.).

    Здесь можно выкладывать файлы в формате этой программы и вопросы.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2018 - 07:05

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери) по доступным ценам. Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам помогли мои статьи и советы, то буду благодарен, если перечислите помощь сайту на карту Сбербанка РФ, привязанную к номеру телефона +7 9063970062

    6 июня 2016 - 16:45 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Здравствуйте Владимир.

    Не посмотрите ли мои ошибки по проекту отопления. Расчет делал в версии 3.8. Все длины труб проставил.


    Насосы по веткам поставить не смог из-за ограничений бесплатной версии, но планирую поставить на каждую ветку и на общую циркуляцию Альфа2.

    Спасибо

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    18 декабря 2017 - 16:39 / #21
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1945

    Цитата: resergeyl
    resergeyl

    1. На ветки нужно ставить авторегуляторы перепада, а не расхода.

    2. Нужно постараться на ветках обойтись вообще без авторегуляторов. Да и дорогие они очень.

    3. На термоклапанных вставках нужно создать минимальный перепад давлений. Хотя бы 3 кПа, а лучше 10 кПа.

    4. Почему располагаемый напор указан 12 кПа? Даже при снятии этого вводного параметра, сопротивление системы получается около 9 м.в.ст. (86 кПа). Проанализировать причину такого высокого сопротивления системы.

    5. Расположить ОП (отоп.приборы) на верной высоте или вручную указать верную длину подводки к ним снизу.
    resergeyl нравится это сообщение.

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери) по доступным ценам. Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам помогли мои статьи и советы, то буду благодарен, если перечислите помощь сайту на карту Сбербанка РФ, привязанную к номеру телефона +7 9063970062

    18 декабря 2017 - 19:48 / #22
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Спасибо за быстрый ответ

    Еще вопрос - а правильно ли будет рассчитать в Аудиторе ветки отдельно по этажам и уже по этим данным подбирать насосы для каждой из веток?

    Спасибо
    18 декабря 2017 - 20:08 / #23
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1945

    resergeyl,
    Дополнение:

    6. Почему выбран тепловой режим системы 75/60? С учётом меди выбрал бы 80/60

    Цитата: resergeyl
    а правильно ли будет рассчитать в Аудиторе ветки отдельно по этажам и уже по этим данным подбирать насосы для каждой из веток?

    Можно и так. Но всё-таки попробовал бы увязать все кольца одним насосом, т.е. сразу по всем веткам. Увязывать ведь нужно не ветки между собой, а цирк.кольца.

    И думаю, что коллектор бы не потребовался, так же как и АРПД (авторегуляторы перепада давления).

    7. Насос бы выбрал другой.

    8. Изменил бы топологию.
    resergeyl нравится это сообщение.

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери) по доступным ценам. Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам помогли мои статьи и советы, то буду благодарен, если перечислите помощь сайту на карту Сбербанка РФ, привязанную к номеру телефона +7 9063970062

    18 декабря 2017 - 20:15 / #24
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Цитата: Владимир
    Нужно постараться на ветках обойтись вообще без авторегуляторов. Да и дорогие они очень.


    так думал смоделировать работу насосов Альфа2 wink
    18 декабря 2017 - 20:26 / #25
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1945

    Цитата: resergeyl
    так думал смоделировать работу насосов Альфа2 wink

    А чего их моделировать? Аудитор СО подсчитает Вам и нужный напор насоса и производительность. А ставить можете любой насос, обеспечивающий эти параметры.

    П.С. У Вас в системе расход динамический, а не статический. И система двухтрубная. Поэтому авторегуляторы расхода противопоказаны. А вместо АРПД будет работать частотный насос, поддерживая фиксированный напор, при меняющемся динамически расходе.

    resergeyl,
    Какой котел будет? Напольный? Теплообменник чугунный?
    Сообщение отредактировал Владимир 19 декабря 2017 - 02:19

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери) по доступным ценам. Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам помогли мои статьи и советы, то буду благодарен, если перечислите помощь сайту на карту Сбербанка РФ, привязанную к номеру телефона +7 9063970062

    18 декабря 2017 - 20:29 / #26
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Цитата: Владимир
    Какой котел будет? Напольный? Теплообменник чугунный?


    прошу прощения, совсем забыл - котел газовый напольный с чугунным теплообменником - "Бакси 1,490и"

    а для Аудитора вертикальность трубопроводов имеет значение?
    18 декабря 2017 - 20:38 / #27
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1945

    Цитата: resergeyl
    а для Аудитора вертикальность трубопроводов имеет значение?

    Что Вы имеете в виду?

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери) по доступным ценам. Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам помогли мои статьи и советы, то буду благодарен, если перечислите помощь сайту на карту Сбербанка РФ, привязанную к номеру телефона +7 9063970062

    18 декабря 2017 - 23:32 / #28
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 1945

    Цитата: resergeyl
    прошу прощения, совсем забыл - котел газовый напольный с чугунным теплообменником - "Бакси 1,490и"

    Значит нужно ставить трехходовый термостат на выходе из котла. Который не даёт температуре обратки быть ниже +60 градусов. Или систему тщательнее рассчитать.

    resergeyl,
    Сделал расчет. Ваша система прекрасно может работать без коллектора и с одним единственным насосом (не считая насоса загрузки бойлера).



    Также если поменять топологию, стоимость медной трубы можно уменьшить чуть-ли не в два раза.

    Вопрос: Купили ли Вы уже котёл? Думаю, что стоит пересмотреть марку котла.{insert-4326}
    resergeyl нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 19 декабря 2017 - 04:34

    Сделаю проект системы отопления с гидравлическим расчётом, а также теплорасчёт дома (теплопотери) по доступным ценам. Проконсультирую по скайпу - inchin64, а также по Viber и WhatsApp +7 9063970062, (телефон тот же). Если Вам помогли мои статьи и советы, то буду благодарен, если перечислите помощь сайту на карту Сбербанка РФ, привязанную к номеру телефона +7 9063970062

    19 декабря 2017 - 02:21 / #29
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Здравствуйте

    Цитата: Владимир
    а для Аудитора вертикальность трубопроводов имеет значение?
    Что Вы имеете в виду?

    например, у меня подводка к некоторым радиаторам от общей ветки частично должна идти горизонтально (окол 1м), а вторая часть вертикально. Если я на схеме горизонтальный участок вертикально изображу это будет влиять на расчеты?

    котел уже куплен - дом мне, можно сказать, по наследству достался, вместе с котлом (в газовом проекте указан), радиаторами и медными трубами, вот и пробую все увязать
    19 декабря 2017 - 09:21 / #30