Расчёты систем отопления. окажу помощь

Помощь в расчетах в программе Аудитор СО 3.8
  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Окажу в этой теме помощь в гидравлическом расчёте системы отопления, предварительно Вами созданном в программе Аудитор СО или в какой-либо её безплатной фирменной версии (Герц, Валтек, Овентроп, Джакомини, Данфосс и др.).

    Здесь можно выкладывать файлы в формате этой программы и вопросы.
    Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2018 - 08:05

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    6 июня 2016 - 17:45 / #1
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 5

    Данфос "читает" файлы Аудитора?
    28 февраля 2017 - 23:10 / #11
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Юрий_Нд,
    Нет. Его сделали несовместимым с Аудитором и другими фирменными версиями Аудитора.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    28 февраля 2017 - 23:50 / #12
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Юрий_Нд
    А Вы в Экселе гидравлику не считали?

    Нет в этом никакой потребности у меня. Аудитор СО прекрасно рассчитывает всю гидравлику.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    2 марта 2017 - 13:01 / #13
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Здравствуйте Владимир.

    Не посмотрите ли мои ошибки по проекту отопления. Расчет делал в версии 3.8. Все длины труб проставил.


    Насосы по веткам поставить не смог из-за ограничений бесплатной версии, но планирую поставить на каждую ветку и на общую циркуляцию Альфа2.

    Спасибо

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    18 декабря 2017 - 17:39 / #14
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: resergeyl
    resergeyl

    1. На ветки нужно ставить авторегуляторы перепада, а не расхода.

    2. Нужно постараться на ветках обойтись вообще без авторегуляторов. Да и дорогие они очень.

    3. На термоклапанных вставках нужно создать минимальный перепад давлений. Хотя бы 3 кПа, а лучше 10 кПа.

    4. Почему располагаемый напор указан 12 кПа? Даже при снятии этого вводного параметра, сопротивление системы получается около 9 м.в.ст. (86 кПа). Проанализировать причину такого высокого сопротивления системы.

    5. Расположить ОП (отоп.приборы) на верной высоте или вручную указать верную длину подводки к ним снизу.
    resergeyl нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 декабря 2017 - 20:48 / #15
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Спасибо за быстрый ответ

    Еще вопрос - а правильно ли будет рассчитать в Аудиторе ветки отдельно по этажам и уже по этим данным подбирать насосы для каждой из веток?

    Спасибо
    18 декабря 2017 - 21:08 / #16
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    resergeyl,
    Дополнение:

    6. Почему выбран тепловой режим системы 75/60? С учётом меди выбрал бы 80/60

    Цитата: resergeyl
    а правильно ли будет рассчитать в Аудиторе ветки отдельно по этажам и уже по этим данным подбирать насосы для каждой из веток?

    Можно и так. Но всё-таки попробовал бы увязать все кольца одним насосом, т.е. сразу по всем веткам. Увязывать ведь нужно не ветки между собой, а цирк.кольца.

    И думаю, что коллектор бы не потребовался, так же как и АРПД (авторегуляторы перепада давления).

    7. Насос бы выбрал другой.

    8. Изменил бы топологию.
    resergeyl нравится это сообщение.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 декабря 2017 - 21:15 / #17
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Цитата: Владимир
    Нужно постараться на ветках обойтись вообще без авторегуляторов. Да и дорогие они очень.


    так думал смоделировать работу насосов Альфа2 wink
    18 декабря 2017 - 21:26 / #18
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: resergeyl
    так думал смоделировать работу насосов Альфа2 wink

    А чего их моделировать? Аудитор СО подсчитает Вам и нужный напор насоса и производительность. А ставить можете любой насос, обеспечивающий эти параметры.

    П.С. У Вас в системе расход динамический, а не статический. И система двухтрубная. Поэтому авторегуляторы расхода противопоказаны. А вместо АРПД будет работать частотный насос, поддерживая фиксированный напор, при меняющемся динамически расходе.

    resergeyl,
    Какой котел будет? Напольный? Теплообменник чугунный?
    Сообщение отредактировал Владимир 19 декабря 2017 - 03:19

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    18 декабря 2017 - 21:29 / #19
  11. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 14

    Цитата: Владимир
    Какой котел будет? Напольный? Теплообменник чугунный?


    прошу прощения, совсем забыл - котел газовый напольный с чугунным теплообменником - "Бакси 1,490и"

    а для Аудитора вертикальность трубопроводов имеет значение?
    18 декабря 2017 - 21:38 / #20