Расчёты систем отопления. окажу помощь
-
ОффлайнОкажу в этой теме помощь в гидравлическом расчёте системы отопления, предварительно Вами созданном в программе Аудитор СО или в какой-либо её безплатной фирменной версии (Герц, Валтек, Овентроп, Джакомини, Данфосс и др.).
Здесь можно выкладывать файлы в формате этой программы и вопросы.Сообщение отредактировал Владимир 12 января 2018 - 08:05Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
6 июня 2016 - 17:45 / #1 -
ОффлайнДанфос "читает" файлы Аудитора?28 февраля 2017 - 23:10 / #11
-
ОффлайнЮрий_Нд,
Нет. Его сделали несовместимым с Аудитором и другими фирменными версиями Аудитора.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 февраля 2017 - 23:50 / #12 -
ОффлайнЦитата: Юрий_НдА Вы в Экселе гидравлику не считали?
Нет в этом никакой потребности у меня. Аудитор СО прекрасно рассчитывает всю гидравлику.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
2 марта 2017 - 13:01 / #13 -
ОффлайнЗдравствуйте Владимир.
Не посмотрите ли мои ошибки по проекту отопления. Расчет делал в версии 3.8. Все длины труб проставил.
Насосы по веткам поставить не смог из-за ограничений бесплатной версии, но планирую поставить на каждую ветку и на общую циркуляцию Альфа2.
Спасибо18 декабря 2017 - 17:39 / #14 -
ОффлайнЦитата: resergeylresergeyl
1. На ветки нужно ставить авторегуляторы перепада, а не расхода.
2. Нужно постараться на ветках обойтись вообще без авторегуляторов. Да и дорогие они очень.
3. На термоклапанных вставках нужно создать минимальный перепад давлений. Хотя бы 3 кПа, а лучше 10 кПа.
4. Почему располагаемый напор указан 12 кПа? Даже при снятии этого вводного параметра, сопротивление системы получается около 9 м.в.ст. (86 кПа). Проанализировать причину такого высокого сопротивления системы.
5. Расположить ОП (отоп.приборы) на верной высоте или вручную указать верную длину подводки к ним снизу.resergeyl нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
18 декабря 2017 - 20:48 / #15 -
ОффлайнСпасибо за быстрый ответ
Еще вопрос - а правильно ли будет рассчитать в Аудиторе ветки отдельно по этажам и уже по этим данным подбирать насосы для каждой из веток?
Спасибо18 декабря 2017 - 21:08 / #16 -
Оффлайнresergeyl,
Дополнение:
6. Почему выбран тепловой режим системы 75/60? С учётом меди выбрал бы 80/60Цитата: resergeylа правильно ли будет рассчитать в Аудиторе ветки отдельно по этажам и уже по этим данным подбирать насосы для каждой из веток?
Можно и так. Но всё-таки попробовал бы увязать все кольца одним насосом, т.е. сразу по всем веткам. Увязывать ведь нужно не ветки между собой, а цирк.кольца.
И думаю, что коллектор бы не потребовался, так же как и АРПД (авторегуляторы перепада давления).
7. Насос бы выбрал другой.
8. Изменил бы топологию.resergeyl нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
18 декабря 2017 - 21:15 / #17 -
ОффлайнЦитата: ВладимирНужно постараться на ветках обойтись вообще без авторегуляторов. Да и дорогие они очень.
так думал смоделировать работу насосов Альфа218 декабря 2017 - 21:26 / #18 -
ОффлайнЦитата: resergeylтак думал смоделировать работу насосов Альфа2 wink
А чего их моделировать? Аудитор СО подсчитает Вам и нужный напор насоса и производительность. А ставить можете любой насос, обеспечивающий эти параметры.
П.С. У Вас в системе расход динамический, а не статический. И система двухтрубная. Поэтому авторегуляторы расхода противопоказаны. А вместо АРПД будет работать частотный насос, поддерживая фиксированный напор, при меняющемся динамически расходе.
resergeyl,
Какой котел будет? Напольный? Теплообменник чугунный?Сообщение отредактировал Владимир 19 декабря 2017 - 03:19Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
18 декабря 2017 - 21:29 / #19 -
ОффлайнЦитата: ВладимирКакой котел будет? Напольный? Теплообменник чугунный?
прошу прощения, совсем забыл - котел газовый напольный с чугунным теплообменником - "Бакси 1,490и"
а для Аудитора вертикальность трубопроводов имеет значение?18 декабря 2017 - 21:38 / #20