Классическая гравитационная система
Двухэтажный дом с холодным чердаком и цокольным этажом.
-
ОффлайнЗдравия! Помогите правильно рассчитать схему гравитационного отопления на медных трубах. Медь выбрал, поскольку предпочитаю паять сам, а не пускать сварщика. Поначалу хотел делать гравитационную систему на ПП трубах, но как мне объяснили служат они очень уж недолго и опасны при температуре свыше 70 градусов.
План 1 этажа
План 2 этажа
Хочу делать по такой схемеСообщение отредактировал Владимир 25 июля 2016 - 16:3825 июля 2016 - 10:49 / #1 -
ОффлайнПосоветую сделать по такой схеме
Один из вариантов прокладки магистрали для такой схемы:
1этаж
2этаж
Схему можно использовать такую
С предварительным расчётом гидравлики эта же схема (с хорошей разборчивостью в формате ПДФ приложена к посту)
Также прилагаю файл расчета в формате программы Аудитор СО 3.8 (открывается в безплатных версиях) 005.grd -Сварун нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 25 июля 2016 - 16:52Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 июля 2016 - 16:40 / #2 -
ОффлайнВладимир, огромнейшее спасибо! Вопрос по поводу центральной сгонной трубы (обратки? просто не совсем понимаю как она называется). А если делать без неё насколько система работоспособна? Просто по центру идёт коридор и сделать в нём что-то очень проблематично.
Вот ещё вопрос, на схеме получаются трубы дн65А это и есть с внутренним диаметром 50? Или дн это для стали и смотреть ей соответсвие по меди?Сообщение отредактировал Сварун 25 июля 2016 - 18:2625 июля 2016 - 18:15 / #3 -
ОффлайнЦитата: СварунВопрос по поводу центральной сгонной трубы (обратки? просто не совсем понимаю как она называется). А если делать без неё насколько система работоспособна?
Это общая обратка для двух контуров. Если её не делать, то придеться делать одноконтурную систему. А это приведет к увеличению потерь в трубах на трение. Что потребует увеличения диаметров труб. Либо сделает график системы уже не 90/70, а например, 90/40, что приведет к большому увеличению стоимости радиаторов и выпадению кислотного конденсата на теплообменникае котла.Цитата: СварунПросто по центру идёт коридор и сделать в нём что-то очень проблематично.
Можно её по-другому проложить.Цитата: СварунВот ещё вопрос, на схеме получаются трубы дн65А это и есть с внутренним диаметром 50?
Для стальных ВГП труб по ГОСТу это внутренний диаметр 67,5 мм. Расчет 005 сделан для стальных ВГП труб по ГОСТу.Цитата: СварунИли дн это для стали и смотреть ей соответсвие по меди?
Систему из меди нужно рассчитывать по другому. Там внутренние диаметры труб потребуются меньше, так как трение в медных трубах меньше. Из-за меньшей шероховатости стенок 0,01 мм против 0,4 мм у стальных. Также из-за присутствия заужений в сварных швах стальных труб, если варить без "стаканов".Сварун нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 июля 2016 - 18:34 / #4 -
Оффлайн25 июля 2016 - 19:01 / #5
-
ОффлайнЦитата: СварунВопрос по поводу центральной сгонной трубы (обратки? просто не совсем понимаю как она называется). А если делать без неё насколько система работоспособна? Просто по центру идёт коридор и сделать в нём что-то очень проблематично.
На гидравлической схеме с расчетом показано тупиковое присоединение стояков к магистралям. Там такой общей обратки нет вообще.
Но она может в некоторых случаях улучшить гидравлику. Это нужно проверять расчетом.
Но нужно рассчитывать реальную систему. С реальными длинами труб, с реальными цифрами теплопотерь.
Пока же в качестве расчетов взяты просто цифры "с потолка". Т.е. это не расчёт, а только пример, как нужно рассчитывать. Т.е. пока выложена только общая концепция системы с предварительным расчетом, а не гидравлический расчет для реального дома.
Дальше нужно решить с хорошим графиком 90/70 должна работать система, с приемлемым 90/60, или с полуинвалидным 90/30 (требующим насоса а работа ЕЦ только для исключения аварийности).
Затем с реальными исходными данными нужно добиваться в расчетах, чтобы система могла функционировать с выбранным графиком.Сообщение отредактировал Владимир 25 июля 2016 - 19:22Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
25 июля 2016 - 19:11 / #6