Система с ец и тт в небольшом одноэтажном доме 80 кв. М
-
Оффлайн28 марта 2019 - 21:46 / #21
-
ОффлайнМожете ответить на несколько вопросов по работе программы.
1. В итогах есть значение dPцк = , это общее сопротивление кольца. Есть столбец с сопротивлением каждого участка, так вот сумма этих сопротивлений не равна dPцк. Как программой считается dPцк. И еще, я меняю в кольце сопротивление участка (например увеличением диаметра), а dPцк при этом не меняется.
2. У меня в итогах получилась разница давлений dPцк = 175 Па и dPгр = 173 Па в 2 Па, причем по всем кольцам разница одинаковая. Где собака зарыта, может быть в настройках.
3. Про настройки. Данные-общие-параметры расчетов-Доля гравитационного давления какую величину ставить если хотим спроектировать систему с ЕЦ.
4. Для проектирования системы с ЕЦ необходимо что бы dPцк =dPгр . Как этого добиться. Что я понимаю:для увеличения dPгр размещаем как можно ниже котел, как можно выше радиаторы. А как уменьшать dPцк. Находим участок с высоким сопротивлением и увеличиваем его диаметр, но ведь это повлияет на всю систему наверное. В общем пока не понятно, можете описать принципы.29 марта 2019 - 16:00 / #22 -
ОффлайнСистему Вашу проанализировал. Можете звонить по вайберу, ватсап, скайпу.Цитата: AntypУ меня в итогах получилась разница давлений dPцк = 175 Па и dPгр = 173 Па в 2 Па, причем по всем кольцам разница одинаковая. Где собака зарыта, может быть в настройках.
Когда система в установившемся балансе циркуляции (а именно так она и считает), то всегда dPцк будет = dPгр, иначе бы нарушался закон сохранения энергии.Цитата: AntypДля проектирования системы с ЕЦ необходимо что бы dPцк =dPгр . Как этого добиться. Что я понимаю:для увеличения dPгр размещаем как можно ниже котел, как можно выше радиаторы.
Сопротивление кольца ВСЕГДА будет равно гравитационному напору в системах ЕЦ. dPцк само станет = dPгр, как только ТН разгонится до возможной скорости и потери ц.давления в кольце станут равны гравитационному напору.
Для увеличения гр.напора нужно понижать уровень центра нагрева и повышать уровень центра охлаждения. В этой статье подробно объясняю - https://master-otoplenie.ru/otoplenie/64-gravitacionnaya-cirkulyaciya.htmlЦитата: AntypВ общем пока не понятно, можете описать принципы.
Принципы проектирования гравитационок в Аудиторе СО 3.8 могу объяснить голосом в рамках платной консультации.
Пока же у Вас несколько вариантов, которые можно применять отдельно и можно и все вместе:
1. Заглублять котел.
2. Увеличивать высоту радиаторов или повышать высоту установки радиаторов в кольцах где нет радиатора на втором этаже.
3. Устанавливать на одиночных стояках радиаторы еще и сверху.
4. Делать смещенные байпасы.
5. Не экономить на диаметрах труб.
6. Попробовать разделить попутное расположение магистралей на две тупиковые ветки. Этажных планов вы не давали, поэтому остается только гадать.
7. Если верхний этажа не мансардный, то магистраль верхнего розлива нужно размещать на самом верху.
8. Возможно потребуется увеличивать диаметр стояков, для повышения уровня охлаждения.
Нормальная ЕЦ работает в режиме 90/70, хорошая 80/60. Котел чугунный нежелателен.Цитата: AntypУ меня в итогах получилась разница давлений dPцк = 175 Па и dPгр = 173 Па
Это означает, что гравитационного напора не хватает при всех остальных выбранных Вами параметрах системы и запроектированных режимах работы.
Следует, что ЕЦ будет невозможно в таких кольцах.{insert-4907}Сообщение отредактировал Владимир 31 марта 2019 - 07:54Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 марта 2019 - 07:58 / #23 -
ОффлайнС корректурами, но, конечно, на все не было времени.
Режим котла системы получился 90/74{insert-4908}Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 марта 2019 - 07:49 / #24 -
ОффлайнВладимир, добрый вечер!
Не получилось отправить в личку, проверка глючит, пишу здесь. На предложение согласен, когда удобнее позвонить. Позвоню по телефону, трафик позволяет.1 апреля 2019 - 19:58 / #25 -
ОффлайнAntyp,
Можно сейчас звонить.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
1 апреля 2019 - 20:17 / #26 -
ОффлайнВладимир, добрый вечер! Я переделал схему, Можете проанализировать. Вроде бы ЕЦ получается, даже в режиме 80/60, только учтено 100% гравитационного напора.
вот файл или скрин страницы выложить?Сообщение отредактировал Antyp 7 апреля 2019 - 20:047 апреля 2019 - 19:54 / #27 -
ОффлайнAntyp, фильтр-сетку добавите, и обратка будет холоднее, а радиаторы потребуются больше.
Antyp,
Вам эту схему править нужно или будете по ней делать? На ней много ошибок.Сообщение отредактировал Владимир 7 апреля 2019 - 20:26Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 апреля 2019 - 20:19 / #28 -
ОффлайнКакие ошибки, например? Зачем нужна фильтр сетка если ЕЦ?7 апреля 2019 - 20:37 / #29
-
ОффлайнЦитата: AntypЗачем нужна фильтр сетка если ЕЦ?
Сетка нужна хоть для ЕЦ, хоть для ПЦ.Цитата: AntypКакие ошибки, например?
Предлагал исправить ошибки, согласовав изменения с Вами. Но вроде Вы сказали, что не заинтересованы в оплате этого труда.Сообщение отредактировал Владимир 7 апреля 2019 - 21:14Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
7 апреля 2019 - 20:53 / #30