Система с ец и тт в небольшом одноэтажном доме 80 кв. М

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    [url]http://skrinshoter.ru/s/280319/7sztnwCG[/url]


    не получается вложением

    Смотрите только принцип схемы. Радиаторы и трубы которые указаны это следствие моих экспериментов.

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    28 марта 2019 - 21:46 / #21
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Можете ответить на несколько вопросов по работе программы.
    1. В итогах есть значение dPцк = , это общее сопротивление кольца. Есть столбец с сопротивлением каждого участка, так вот сумма этих сопротивлений не равна dPцк. Как программой считается dPцк. И еще, я меняю в кольце сопротивление участка (например увеличением диаметра), а dPцк при этом не меняется.
    2. У меня в итогах получилась разница давлений dPцк = 175 Па и dPгр = 173 Па в 2 Па, причем по всем кольцам разница одинаковая. Где собака зарыта, может быть в настройках.
    3. Про настройки. Данные-общие-параметры расчетов-Доля гравитационного давления какую величину ставить если хотим спроектировать систему с ЕЦ.
    4. Для проектирования системы с ЕЦ необходимо что бы dPцк =dPгр . Как этого добиться. Что я понимаю:для увеличения dPгр размещаем как можно ниже котел, как можно выше радиаторы. А как уменьшать dPцк. Находим участок с высоким сопротивлением и увеличиваем его диаметр, но ведь это повлияет на всю систему наверное. В общем пока не понятно, можете описать принципы.
    29 марта 2019 - 16:00 / #22
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Систему Вашу проанализировал. Можете звонить по вайберу, ватсап, скайпу.

    Цитата: Antyp
    У меня в итогах получилась разница давлений dPцк = 175 Па и dPгр = 173 Па в 2 Па, причем по всем кольцам разница одинаковая. Где собака зарыта, может быть в настройках.


    Когда система в установившемся балансе циркуляции (а именно так она и считает), то всегда dPцк будет = dPгр, иначе бы нарушался закон сохранения энергии.

    Цитата: Antyp
    Для проектирования системы с ЕЦ необходимо что бы dPцк =dPгр . Как этого добиться. Что я понимаю:для увеличения dPгр размещаем как можно ниже котел, как можно выше радиаторы.

    Сопротивление кольца ВСЕГДА будет равно гравитационному напору в системах ЕЦ. dPцк само станет = dPгр, как только ТН разгонится до возможной скорости и потери ц.давления в кольце станут равны гравитационному напору.

    Для увеличения гр.напора нужно понижать уровень центра нагрева и повышать уровень центра охлаждения. В этой статье подробно объясняю - https://master-otoplenie.ru/otoplenie/64-gravitacionnaya-cirkulyaciya.html

    Цитата: Antyp
    В общем пока не понятно, можете описать принципы.

    Принципы проектирования гравитационок в Аудиторе СО 3.8 могу объяснить голосом в рамках платной консультации.

    Пока же у Вас несколько вариантов, которые можно применять отдельно и можно и все вместе:

    1. Заглублять котел.
    2. Увеличивать высоту радиаторов или повышать высоту установки радиаторов в кольцах где нет радиатора на втором этаже.
    3. Устанавливать на одиночных стояках радиаторы еще и сверху.
    4. Делать смещенные байпасы.
    5. Не экономить на диаметрах труб.
    6. Попробовать разделить попутное расположение магистралей на две тупиковые ветки. Этажных планов вы не давали, поэтому остается только гадать.
    7. Если верхний этажа не мансардный, то магистраль верхнего розлива нужно размещать на самом верху.
    8. Возможно потребуется увеличивать диаметр стояков, для повышения уровня охлаждения.



    Нормальная ЕЦ работает в режиме 90/70, хорошая 80/60. Котел чугунный нежелателен.

    Цитата: Antyp
    У меня в итогах получилась разница давлений dPцк = 175 Па и dPгр = 173 Па

    Это означает, что гравитационного напора не хватает при всех остальных выбранных Вами параметрах системы и запроектированных режимах работы.

    Следует, что ЕЦ будет невозможно в таких кольцах.{insert-4907}
    Сообщение отредактировал Владимир 31 марта 2019 - 07:54

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 марта 2019 - 07:58 / #23
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    С корректурами, но, конечно, на все не было времени.



    Режим котла системы получился 90/74{insert-4908}

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    31 марта 2019 - 07:49 / #24
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир, добрый вечер!
    Не получилось отправить в личку, проверка глючит, пишу здесь. На предложение согласен, когда удобнее позвонить. Позвоню по телефону, трафик позволяет.
    1 апреля 2019 - 19:58 / #25
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Antyp,
    Можно сейчас звонить.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    1 апреля 2019 - 20:17 / #26
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Владимир, добрый вечер! Я переделал схему, Можете проанализировать. Вроде бы ЕЦ получается, даже в режиме 80/60, только учтено 100% гравитационного напора.

    вот файл или скрин страницы выложить?

    Вложения:

      Вам запрещено скачивать вложения.
    Сообщение отредактировал Antyp 7 апреля 2019 - 20:04
    7 апреля 2019 - 19:54 / #27
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Antyp, фильтр-сетку добавите, и обратка будет холоднее, а радиаторы потребуются больше.

    Antyp,
    Вам эту схему править нужно или будете по ней делать? На ней много ошибок.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 апреля 2019 - 20:26

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 апреля 2019 - 20:19 / #28
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 12

    Какие ошибки, например? Зачем нужна фильтр сетка если ЕЦ?
    7 апреля 2019 - 20:37 / #29
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2268

    Цитата: Antyp
    Зачем нужна фильтр сетка если ЕЦ?

    Сетка нужна хоть для ЕЦ, хоть для ПЦ.

    Цитата: Antyp
    Какие ошибки, например?

    Предлагал исправить ошибки, согласовав изменения с Вами. Но вроде Вы сказали, что не заинтересованы в оплате этого труда.
    Сообщение отредактировал Владимир 7 апреля 2019 - 21:14

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    7 апреля 2019 - 20:53 / #30