Отопление с помощью пластинчатого теплообменника
-
Цитата: stingerнет дом на насосе 4 , но можно поставить 6
Проблема в том, что СО дома сделана под ЕЦ. Поэтому и шестиметровый насос может не помочь. Если только СО дома переделывать под ПЦ, ставить на каждый радиатор балансировочный клапан на обратку, тогда может быть и получиться сбалансировать расходы через радиаторы и через первичный контур ПТО.
ВедьЦитата: ВладимирСтоИт нетривиальная задача "пропихнуть" через первичный контур ПТО, например 0,86 м3/час теплоносителя, не порушив гидравлический режим остальной части СО дома.Цитата: stingerа второй рисунок ? с тройником ?
Не понял, какой именно рисунок?Сообщение отредактировал Владимир 29 октября 2016 - 08:45Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
29 октября 2016 - 08:32 / #11 -
Так что посоветуете ?
Что мне нужно вам еще сказать по моей системе дома ?29 октября 2016 - 10:13 / #12 -
Цитата: stingerТак что посоветуете ?Цитата: ВладимирПроблема в том, что СО дома сделана под ЕЦ. Поэтому и шестиметровый насос может не помочь. Если только СО дома переделывать под ПЦ, ставить на каждый радиатор балансировочный клапан на обратку, тогда может быть и получится сбалансировать расходы через радиаторы и через первичный контур ПТО
Или, возможно поможет установка гидрострелки в месте подключения первичного контура ПТО к СО дома. Во вторичном контуре гидрострелки ставить насос, чтобы обеспечить нужный расход в первичном контуре ПТО. Первичный контур ПТО соответственно подключать ко вторичному контуру гидрострелки. Это если не переделывать СО дома в двухтрубную систему, которая сможет работать только в ПЦ. Надеюсь, что котел не твердотопливный, иначе это получиться бомба.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
29 октября 2016 - 10:26 / #13 -
29 октября 2016 - 11:28 / #14
-
Цитата: stingerВот так ? Насос в системе дома остается прежний ? 4-ка?
Скорее всего.Цитата: stingerИ какая нужна гидро стрелка
Обычная классическая. Рис.7stinger нравится это сообщение.Сообщение отредактировал Владимир 30 октября 2016 - 14:38Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 октября 2016 - 12:52 / #15 -
Владимир,
Так а схема подключения правильная ? в конце одного контура ? а как рассчитывают гидро стрелку и какой нужен ТО ? Тот который дешевый я нашел 14 пластин и около 16 кВт . А насос на второй контур то 6 -ка ? Пожалуйста подскажитеСообщение отредактировал stinger 30 октября 2016 - 13:5830 октября 2016 - 13:48 / #16 -
Цитата: stingerТак а схема подключения правильная ?
Да. В первичном контуре гидрострелки еще нужен балансировочный клапан. Или пытаться регулировать шаровым краном, хоть он для этого не предназначен.Цитата: stingerв конце одного контура ?
Можно по-разному подключать.
Можно и к котлу.
Но только неизвестно, будет ли при таком подключении работать СО дома.
У всех способов есть серъезные минусы при подключении к однотрубной системе. Вообще так потребители не подключают к однотрубной системе. Поэтому, при желании можете пробовать. Может получиться, а может нет нужный результат.Цитата: stingerа как рассчитывают гидро стрелку и какой нужен ТО ?
По расходу. Или берут готовые чертежи достаточно мощной стрелки, например, на 50 кВт. ТО рассчитывают по тепловым и гидравлическим режимам первичного и вторичного контура. У Вас же неизвестен ни один режим. Поэтому, опять же остается только метод проб и ошибок.Цитата: stingerА насос на второй контур то 6 -ка ?
При неизвестном нужном расходе в контуре и при неизвестном гидросопротивлении контура, рассчитать не представляется возможным. Пробуйте методом тыка.
Ранее писал, или говорил в разговоре по скайпу, что для того, чтобы не гадать, нужно рассчитывать. И СО дома делать двухтрубную, рассчитывать её, и рассчитывать отдельно гидравлические параметры теплицы. Потом рассчитывать СО дома с дополнительным потребителем (теплицей), гидравлические параметры которого уже будут известны.
А сейчас Вы спрашиваете, примерно так: "У меня красная машина, какую деталь в ней поменять, чтобы она поехала?".Сообщение отредактировал Владимир 30 октября 2016 - 15:17Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 октября 2016 - 14:23 / #17 -
Понятно . Спасибо большое за помощь и понятное разъяснение .
краном на бай пасе регулируешь поток на со дома мимо то и все ! или не так?Сообщение отредактировал stinger 30 октября 2016 - 15:1430 октября 2016 - 15:04 / #18 -
А если такой обменник ? У него пропускная выше в 2 раза , что будет лучше для со ? Максимальная площадь теплообмена 0.64(кв.м)
Максимальная рабочая температура 130.0(град.)
Минимальная рабочая температура 0.0(град.)
Пропускная способность 8.1(куб. м/час)
Максимальное давление теплообменника 1.6(МПа) и у него входы выходы дюйм .30 октября 2016 - 16:36 / #19 -
30 октября 2016 - 17:36 / #20