Отопление с помощью пластинчатого теплообменника
-
ОффлайнЦитата: stingerНу так че ? 75 квт при 90 -110 градусах ? Сколько квт при 50-55 ????????? А ?
Чтобы сделать расчет на другие параметры нужно знать характеристики данного калорифера, но так как это автомобильный радиатор, то их нет.Владимир нравится это сообщение.6 ноября 2016 - 10:21 / #31 -
ОффлайнЦитата: stingerвот схема с трехходовым клапаном . без отключения насоса .
В такой схеме насос должен стоять в первичном контуре. Расход в контуре теплообменник-трехходовой клапан расход условно постоянный, в контуре трехходовой клапан-радиатор расход переменный.
Вот такВладимир нравится это сообщение.6 ноября 2016 - 10:34 / #32 -
Оффлайнshadow,
а где в схеме пто ? и температура обратки если будет ниже то что ?
shadow,
и что делать ? отказаться от авторадиатора ?Сообщение отредактировал stinger 8 ноября 2016 - 00:538 ноября 2016 - 00:48 / #33 -
ОффлайнЦитата: stingerа где в схеме пто ? и температура обратки если будет ниже то что ?
Схема условно для понимания где насос и как устанавливается клапан. Температура обратки чегоЦитата: stingerто делать ? отказаться от авторадиатора ?
Есть специальные калориферы для систем вентиляции. Они конечно несколько дороже, но можно у производителя запросить пересчет на конкретные параметры. Думаю нужно посмотреть калорифер типа КСК 2 или 3. Ну вентилятор соответственно тоже нужно подбирать.9 ноября 2016 - 14:24 / #34 -
Оффлайня все понял по схеме спасибо , а подскажите на счет трех ходового ? без серво привода . какой должен быть он разделительный или смесительный? , я просто не очень простите меня если что ))) ну там кв и все такое , размер , и как регулировать он будет ? по температуре обратки ? по воде его можно подстроить так что бы воздух был примерно рабочий ? или как ? вот понятно что труба там 32-ая и насос 6-ка , и пто Пропускная способность 3.6(куб. м/час) и Максимальная площадь теплообмена 0.46(кв.м) а остальное ????????? помогите пожалуйста .9 ноября 2016 - 18:22 / #35
-
ОффлайнЦитата: stingerя все понял по схеме спасибо , а подскажите на счет трех ходового ? без серво привода . какой должен быть он разделительный или смесительный? , я просто не очень простите меня если что ))) ну там кв и все такое , размер , и как регулировать он будет ? по температуре обратки ? по воде его можно подстроить так что бы воздух был примерно рабочий ? или как ? вот понятно что труба там 32-ая и насос 6-ка , и пто Пропускная способность 3.6(куб. м/час) и Максимальная площадь теплообмена 0.46(кв.м) а остальное ????????? помогите пожалуйста .
1. Так как показано на схеме клапан работает на разделение. Как правило клапаны универсальны могут работать и на разделение и на смешивание нужно смотреть документацию на конкретный клапан.
2. Вам нужно регулировать именно температуру воздуха на выходе из калорифера поэтому должен быть какой-то регулятор (контроллер)
3. Еще можно рассмотреть к применению калориферы ВНВ должен подойти ВНВ 113-202 (8 м2)
4. Потери на клапане при указанной схеме должны быть не менее потерь давления на калорифере при номинальном расходе теплоносителя. Если рассматривать ВНВ 113-202 при расходе 1,5 м3/ч нужно выбирать клапан с Ksv =6,3 (Ду20)9 ноября 2016 - 19:05 / #36 -
ОффлайнПонятно , а если просто на клапане термо головка с выносным датчиком , который расположен в воздуховоде на расстоянии 0,5 м от радиатора ?9 ноября 2016 - 21:52 / #37
-
Оффлайнstinger, эти клапаны для воды предназначены, соответственно диапазон регулирования начинается от 20 гр. Так же у них пропускная способность не высокая. И еще проблема установить термобаллон в воздуховоде.10 ноября 2016 - 09:14 / #38
-
Оффлайнshadow,
Я понял вас . Спасибо! А я вот в продаже видел херц фирма и термоголовки намного ниже температура ! термостатическая головка HERZ-DESIGN - "H" с выносным датчиком подходит ко всем термостатическим клапанам HERZ. Она оснащена капиллярной трубкой, длиной 2000 мм и датчиком с позицией теплового запирания и морозозащиты. Диапазон регулировки: 6-28 градусов.!!! [url]http://divatop.com.ua/herz_design_1946006[/url] .Нам нужен воздух выходящий из распределительной системы рукавов , форсуночной подающей вентиляции с температурой +13+17 ( диапазон регулировки ) . и влажностью 92% Тогда будет все зашибись ))) . А что этот датчик не реагирует на температуру воздуха ? а как это ? он что совсем не реагирует на поднятие температуры самого себя ? А как приделать ? На выходе климатической камеры уставить !10 ноября 2016 - 15:16 / #39 -
ОффлайнЦитата: stingerА что этот датчик не реагирует на температуру воздуха ?
Среагирует конечно, вы клапан найдете для такого привода?10 ноября 2016 - 16:26 / #40