Отопление с помощью пластинчатого теплообменника

  1. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: stinger
    нет дом на насосе 4 , но можно поставить 6

    Проблема в том, что СО дома сделана под ЕЦ. Поэтому и шестиметровый насос может не помочь. Если только СО дома переделывать под ПЦ, ставить на каждый радиатор балансировочный клапан на обратку, тогда может быть и получиться сбалансировать расходы через радиаторы и через первичный контур ПТО.

    Ведь
    Цитата: Владимир
    СтоИт нетривиальная задача "пропихнуть" через первичный контур ПТО, например 0,86 м3/час теплоносителя, не порушив гидравлический режим остальной части СО дома.

    Цитата: stinger
    а второй рисунок ? с тройником ?

    Не понял, какой именно рисунок?
    Сообщение отредактировал Владимир 29 октября 2016 - 11:45

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 октября 2016 - 11:32 / #11
  2. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 36

    Так что посоветуете ?

    Что мне нужно вам еще сказать по моей системе дома ?
    29 октября 2016 - 13:13 / #12
  3. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: stinger
    Так что посоветуете ?


    Цитата: Владимир
    Проблема в том, что СО дома сделана под ЕЦ. Поэтому и шестиметровый насос может не помочь. Если только СО дома переделывать под ПЦ, ставить на каждый радиатор балансировочный клапан на обратку, тогда может быть и получится сбалансировать расходы через радиаторы и через первичный контур ПТО


    Или, возможно поможет установка гидрострелки в месте подключения первичного контура ПТО к СО дома. Во вторичном контуре гидрострелки ставить насос, чтобы обеспечить нужный расход в первичном контуре ПТО. Первичный контур ПТО соответственно подключать ко вторичному контуру гидрострелки. Это если не переделывать СО дома в двухтрубную систему, которая сможет работать только в ПЦ. Надеюсь, что котел не твердотопливный, иначе это получиться бомба.

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    29 октября 2016 - 13:26 / #13
  4. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 36

    Вот так ? Насос в системе дома остается прежний ? 4-ка? И какая нужна гидро стрелка ?

    или я не понял ?
    29 октября 2016 - 14:28 / #14
  5. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: stinger
    Вот так ? Насос в системе дома остается прежний ? 4-ка?

    Скорее всего.
    Цитата: stinger
    И какая нужна гидро стрелка

    Обычная классическая. Рис.7

    stinger нравится это сообщение.
    Сообщение отредактировал Владимир 30 октября 2016 - 16:38

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 октября 2016 - 14:52 / #15
  6. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 36

    Владимир,
    Так а схема подключения правильная ? в конце одного контура ? а как рассчитывают гидро стрелку и какой нужен ТО ? Тот который дешевый я нашел 14 пластин и около 16 кВт . А насос на второй контур то 6 -ка ? Пожалуйста подскажите
    Сообщение отредактировал stinger 30 октября 2016 - 15:58
    30 октября 2016 - 15:48 / #16
  7. Оффлайн

    Имя скрыто

    Автор сайта

    Сообщений: 2267

    Цитата: stinger
    Так а схема подключения правильная ?

    Да. В первичном контуре гидрострелки еще нужен балансировочный клапан. Или пытаться регулировать шаровым краном, хоть он для этого не предназначен.
    Цитата: stinger
    в конце одного контура ?

    Можно по-разному подключать.

    Можно и к котлу.



    Но только неизвестно, будет ли при таком подключении работать СО дома.

    У всех способов есть серъезные минусы при подключении к однотрубной системе. Вообще так потребители не подключают к однотрубной системе. Поэтому, при желании можете пробовать. Может получиться, а может нет нужный результат.
    Цитата: stinger
    а как рассчитывают гидро стрелку и какой нужен ТО ?

    По расходу. Или берут готовые чертежи достаточно мощной стрелки, например, на 50 кВт. ТО рассчитывают по тепловым и гидравлическим режимам первичного и вторичного контура. У Вас же неизвестен ни один режим. Поэтому, опять же остается только метод проб и ошибок.
    Цитата: stinger
    А насос на второй контур то 6 -ка ?

    При неизвестном нужном расходе в контуре и при неизвестном гидросопротивлении контура, рассчитать не представляется возможным. Пробуйте методом тыка.

    Ранее писал, или говорил в разговоре по скайпу, что для того, чтобы не гадать, нужно рассчитывать. И СО дома делать двухтрубную, рассчитывать её, и рассчитывать отдельно гидравлические параметры теплицы. Потом рассчитывать СО дома с дополнительным потребителем (теплицей), гидравлические параметры которого уже будут известны.

    А сейчас Вы спрашиваете, примерно так: "У меня красная машина, какую деталь в ней поменять, чтобы она поехала?".
    Сообщение отредактировал Владимир 30 октября 2016 - 17:17

    Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083

    30 октября 2016 - 16:23 / #17
  8. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 36

    Понятно . Спасибо большое за помощь и понятное разъяснение .

    краном на бай пасе регулируешь поток на со дома мимо то и все ! или не так?
    Сообщение отредактировал stinger 30 октября 2016 - 17:14
    30 октября 2016 - 17:04 / #18
  9. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 36

    А если такой обменник ? У него пропускная выше в 2 раза , что будет лучше для со ? Максимальная площадь теплообмена 0.64(кв.м)
    Максимальная рабочая температура 130.0(град.)
    Минимальная рабочая температура 0.0(град.)
    Пропускная способность 8.1(куб. м/час)
    Максимальное давление теплообменника 1.6(МПа) и у него входы выходы дюйм .
    30 октября 2016 - 18:36 / #19
  10. Оффлайн

    Имя скрыто

    Посетители

    Сообщений: 36

    Вот так будет более правильно?

    только кран регулировки можно поменять на балансировочный??????????
    30 октября 2016 - 19:36 / #20