Схема установки элементов отопления в частный дом
-
ОффлайнЗдравствуйте уважаемые форумчане ! Если есть возможность, помогите нарисовать схему установки элементов отопления в частный дом. Строю для себя, своими силами из за маленькой сметы) Я не сантехник, но руки с плеч растут !
Есть одноэтажный, панельный дом 9*10 м. с цокольным этажом (высота 2м). В перспективе будет второй этаж, но не в этот раз. Дом будет обшит пенопластом. В цокольном этаже будет котельная с настенным (или напольным, что по цене доступней будет) двухконтурным газовым котлом на 300кв.м. Также в цоколе планируется установить 6 чугунных батарей, по 7 секций. По системе Тихельмана. Магистральная труба для цокольного отопления будет проводиться армированной пп трубой 25 диаметра и подводкой к батареям 20 диаметра. На первом этаже будет теплый водяной пол на 10 контуров по 50 метров. В будущем на втором этаже тоже будет теплый водяной пол. Есть вопросы, если знаете, ответье! Где поставить фильтр горячей воды? Хватит ли встроенного насоса в котле для всей этой схемы? Протолкнет ли насос на 1 и 2 этаж циркуляцию теплого пола? Какого диаметра проложить магистральные трубы на холодную и горячую воду и на подводку к умывальнику, унитазу и т. д?
Вот схема, как я вижу отопление с водоснабжением. И схема теплого пола.Сообщение отредактировал IvanXoxlovskii 13 марта 2017 - 18:2713 марта 2017 - 18:17 / #1 -
ОффлайнЦитата: IvanXoxlovskiiДом будет обшит пенопластом.
Предлагаю подсчитать Вам не будет ли происходить в стене влагонакопления. Пенополистирол очень плохо пропускает водяные пары.Цитата: IvanXoxlovskiiПо системе Тихельмана
Советую изменить схему на тупиковую.Цитата: IvanXoxlovskiiХватит ли встроенного насоса в котле для всей этой схемы?
Хватит только для радиаторного отопления. Для ВТП требуется отдельный насос в составе насосно-смесительного узла (НСУ).Цитата: IvanXoxlovskiiПротолкнет ли насос на 1 и 2 этаж циркуляцию теплого пола?
Лучше бы поставить НСУ и коллектор ТП на том этаже, на котором будет расположен ТП.Цитата: IvanXoxlovskiiКакого диаметра проложить магистральные трубы на холодную и горячую воду и на подводку к умывальнику, унитазу и т. д?
Зависит от давления на входе водоснабжения. К конечным точкам больше ду15 (или ПП20мм) делать нет смысла. Если давление на вводе ХВС от 3 и более Бар, то для магистралей достаточно ПП25мм.
П.С. Советую рассмотреть вопрос замены двухконтурного котла, на одноконтурный плюс бойлер косвенного нагрева.IvanXoxlovskii нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 марта 2017 - 07:48 / #2 -
ОффлайнВладимир,
Здравствуйте! Если установить пенопласт в жаркие летние дни, откуда взяться влаге м\у стеной и п=п? Давайте расчитаем! Поясните пожалуйста, чем лучше тупиковая система отопления? НСУ и коллектор для ТП, буду собирать из П\П разных диаметров. Насос на НСУ поставить на подачу или обратку? Где поставить доп. фильтр на систему отопления? Все таки батареи чугунные, хоть и восстановленные,но все же... Одноконтурный котел + бойлер на порядок дороже. Почему Вам не нравится двухконтурный???14 марта 2017 - 08:25 / #3 -
ОффлайнЦитата: IvanXoxlovskiiЕсли установить пенопласт в жаркие летние дни, откуда взяться влаге м\у стеной и п=п?
Водяные пары проталкивает из дома на улицу парциальное давление. И если на улицу стоит преграда, то эта преграда и стена часто намокают.Цитата: IvanXoxlovskiiДавайте расчитаем!
Опишите построчно все слои стены. Подсчитаем. И Ваш климат укажите.Цитата: IvanXoxlovskiiПоясните пожалуйста, чем лучше тупиковая система отопления?
Вот здесь описываю - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/74-poputnaya-ili-vstrechnaya-tupikovaya-dvu
htrubnaya-sistema-otopleniya.htmlЦитата: IvanXoxlovskiiНасос на НСУ поставить на подачу или обратку?
Лучше по классической схеме. Например так -
Цитата: IvanXoxlovskiiПочему Вам не нравится двухконтурный???
Нет рециркуляции, постоянно отключает отопление, быстро выходит из строя, ремонт дорогой, в ГВС живет такая зараза как легионелла.
В результате часто обходится дороже.IvanXoxlovskii нравится это сообщение.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 марта 2017 - 09:11 / #4 -
ОффлайнВладимир,
Мой регион находиться в третьей категории. Климат резко- континентальный. Дом смонтирован из керамзито- бетонных панелей. Толщина 350мм. В моем понимании, если стена отапливаемая и с улицы пенопласт не дает холоду проникнуть, откуда образоваться конденсату? Парциальное давление будет выходить под крышу между стеной и пеносластом, т.к. пенопласт будет крепиться ляпками и соединение будет не герметичное, поэтому малая, но вентиляция там будет.
Подскажите, какой мощности взять насос на НСУ ?
Вот Вы пристали фото с классической схемой подключения насоса, там есть желтая стрелка с вопросом? Объясните пожалуйста этот момент.14 марта 2017 - 12:22 / #5 -
ОффлайнЦитата: IvanXoxlovskiiМой регион находиться в третьей категории.
Или скажите температуру холодной пятидневки, или скажите какой город в Казахстане (какой крупный город).Цитата: IvanXoxlovskiiоткуда образоваться конденсату?
Из воздуха, конечно. Оттуда же, откуда берётся туман. Объясняю здесь - http://master-otoplenie.ru/otoplenie/72-uteplenie-sten-tochka-rosy.htmlЦитата: IvanXoxlovskiiПодскажите, какой мощности взять насос на НСУ ?
25-60, т.е. с напором 6 м.в.стЦитата: IvanXoxlovskiiВот Вы пристали фото с классической схемой подключения насоса, там есть желтая стрелка с вопросом? Объясните пожалуйста этот момент.
Не знаю, что за стрелка. Не мой рисунок. Кстати, на фото обратный клапан совершенно не нужен. А вот балансировочный клапан на входе будет нужен.
Вот еще фото (и тут тоже обратный клапан не нужен) -Цитата: IvanXoxlovskiiДом смонтирован из керамзито- бетонныхпанелей(может блоков?). Толщина 350мм.
Плотность или марку керамзито-бетонных блоков укажите. Распишите все слои подряд, начиная со штукатурки (какая и какой толщины), и далее, включая наружный утеплитель и облицовку стены.
IvanXoxlovskii,
сделал расчёт влагонакопления в Ваших стенах... И очень мне не нравится утепление пенополистиролом, потому, что уже при уличной температуре ниже -5 градусов, будет происходить накопление влаги (сырости) в конструкции стены.
Т.е. теплоограждающая конструкция будет отсыревать, а потому будет хуже теплоизолировать помещения дома. Возможны невыводимые грибок и черная плесень, а также повышенный расход топлива на отопление.Сообщение отредактировал Владимир 14 марта 2017 - 17:13Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
14 марта 2017 - 12:52 / #6