Гравитационка с ттк и та в одноэтажном доме без подвала?
-
ОффлайнЦитата: nick_EНо собрать надо бы как для ЕЦ)
Типа: "повернуть налево, но так как будто направо"? От такого пункта в ТЗ - может случиться зАворот мозгов. :)Цитата: nick_Eкогда отправляют сообщение с телефона нет кнопки загрузить файл.((
Спасибо, в курсе. Но пока не знаю как устранить эту проблему.Цитата: nick_EВот меня уверяют что при такой схеме все будет работать при любой циркуляции...ССЫЛКА
Чтобы быть уверенным, нужно сделать гидравлический расчет. А можно делать без расчета методом тыка, переделывая до тех пор, пока не "будет работать".
Вот если вырвать из двигателя одну деталь, показать её дистанционно любому мастеру (не знающему даже, что за двигатель) и спросить: "Будет ли любой двигатель с этой деталью работать?".
Как думаете, что Вам ответят? И, если ответят "да", то будет ли такой ответ адекватным?Сообщение отредактировал Владимир 1 января 2016 - 15:18Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
28 декабря 2015 - 16:56 / #71 -
ОффлайнРаз уж с ЕЦ покончено, решил не делать кучу труб,а ограничиться первоначальной схемой...(((
На рисунке ближайшие к котлу радиаторы, с ними то как раз все замечательно,а вот с противоположной стороны беда...
Насчет высоты радиаторов, вот в этой схеме расчет сделан с учетом понижения двух радиаторов... я что то никак не могу разобраться с программой Herz C.O. 3.8 очень не привычный для меня интерфейс.
дак вот получается следующее, как я говорил ранее 2 радиатора находятся на стороне дома которая ниже на 25 см, правый из радиаторов самый низкий, т.е. они ниже ближайших к котлу радиаторов на 25см, а левый как выяснилось немного выше правого, и ниже ближайших к котлу радиаторов Не на 25, а на 15см.
В общем то вопрос как мне теперь подцепить эти два радиатора расположенных мало того, что ниже других, еще и на разном уровне относительно друг друга?{insert-1036}29 декабря 2015 - 03:26 / #72 -
ОффлайнВот нарисовал схему как смог, расчет не делает выдает кучу ошибок.
Забыл нарисовать еще байпасы на радиаторах 20мм труба...Сообщение отредактировал nick_E 29 декабря 2015 - 04:2429 декабря 2015 - 04:09 / #73 -
ОффлайнПоправил ошибки программа говорит недостаточная скорость практически на всех отрезках...
Как же все-таки подключать радиаторы... ((29 декабря 2015 - 13:54 / #74 -
Оффлайнnick_E,
Уже много раз, cделал Вам гидравлический расчет. Продолжать делать Сизифов труд, более не заинтересован безвозмездно.
Если хотите, чтобы отвлекся на Ваши задачи - заинтересуйте меня материально.Цитата: nick_Eпрограмма говорит недостаточная скорость практически на всех отрезках..
Так и думайте над этим. В чём Вы насовершали ошибок. Учебники читайте. Вы же сами проектировщиком захотели стать - так в чём проблема? :) Становитесь - кто же Вам мешает? :) Или обращайтесь к тем, кто владеет гидравлическими расчетами.Сообщение отредактировал Владимир 31 декабря 2015 - 10:44Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
29 декабря 2015 - 18:58 / #75 -
ОффлайнЦитата: ВладимирЕсли хотите, чтобы отвлекся на Ваши задачи - заинтересуйте меня материально.Цитата: ВладимирСтановитесь - кто же Вам мешает? :) Или обращайтесь к тем, кто владеет гидравлическими расчетами.
Друг обратился, в результате котел постоянно кипит, два радиатора постоянно воздушит, спускает воздух каждый день...{insert-1043}Владимир нравится это сообщение.30 декабря 2015 - 03:28 / #76 -
ОффлайнЦитата: ВладимирТак и думайте над этим. В чём Вы насовершали ошибок.
Сдается мне программа просто НЕ видит насос на магистрали! Т.к. показывает одну и туже скорость не зависимо от того ставлю я насос или нет... Может надо где то указать в программе тип системы отопления самотечный или принудительный?30 декабря 2015 - 04:32 / #77 -
ОффлайнЦитата: nick_EСдается мне программа просто НЕ видит насос на магистрали! Т.к. показывает одну и туже скорость не зависимо от того ставлю я насос или нет...
Выложите исправленный файл.
Прога рассчитывает скорость исходя из тех параметров, которые Вы сами ей задали как исходные данные.Цитата: nick_EМожет надо где то указать в программе тип системы отопления самотечный или принудительный?
Не нужно. Да и нет там такого параметра за ненадобностью. Потому, как законы гидравлики одинаковы хоть для ЕЦ, хоть для ПЦ.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
30 декабря 2015 - 21:55 / #78 -
Оффлайн31 декабря 2015 - 03:32 / #79
-
Оффлайнnick_E,
Посмотрел последний файл. Возникли вопросы. Правильно ли расположены по высоте относительно главноей нулевой отметки?:
1. Радиаторы?
2. Патрубки подачи/обратки котла? Неужели патрубок обратки котла находиться на отметке +300 мм, а патрубок подачи на отметке +1000мм?
неужели котел у Вас стоять будет выше нулевой отметки?
3. Магистрали верхнего рОзлива и магистрали нижнего лежаков?
От правильности расположения зависит верность расчета гравитационного напора.
П.С. Поздравляю Вас с Новым Годом!
Правильно ли понимаю, что отказались полностью от ТА?
Если все на схеме расположено верно, то температуры в комнатах с ТТкотлом нужно поставить +25 градусов.
Режим котла на данный момент по Вашей схеме получается 90/42 градуса. Что приемлемо только для ТТкотла со стальным теплообменником и только для аварийной работы при отключении насоса, так как температуры обратки котла в +42 градуса недостаточно.Сообщение отредактировал Владимир 31 декабря 2015 - 15:56Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
31 декабря 2015 - 11:14 / #80