ОффлайнЗдравствуйте, уважаемые. Помогите выбрать систему отопления для дома.
Дом брус 150х150, высота потолков 2,3м
Котел ТТ автомат Green 50 кВТ, будет бойлер КН, радиаторы алюминий и биметалл.
Хотел сделать двухтрубку тупиковую, две ветки по сторонам здания, третья на второй этаж. Но смущает длинна крыла от котельной... и как потом балансировать радиаторы
Трубы хочу ПП, так как делать буду сам.
По советам мастеров предлагали установить ТА в систему.
Жду ваших предложений )20 сентября 2017 - 20:53 / #1 -
ОффлайнВот посмотрите пока тему - http://master-otoplenie.ru/forum/showtopic-117
Если после прочтения будут вопросы, задавайте.
Чтобы сделать систему без ТА с гравитационной циркуляцией, нужно делать двухтрубную разводку с верхним розливом (под потолком) и/или достаточно заглублять котёл для образования необходимого гравитационного напора. Подробнее о грав.напоре - ЗДЕСЬСпроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
20 сентября 2017 - 20:55 / #2 -
ОффлайнВладимир,
Подскажите, по схеме предложенной в теме, после ТА принудительная циркуляция и закрытая система? Или там открытая система и ПЦ? Разве без давления будет ли работать СО корректно?21 сентября 2017 - 17:34 / #3 -
ОффлайнЦитата: max_andПодскажите, по схеме предложенной в теме, после ТА принудительная циркуляция и закрытая система?
По показанной схеме вся система "открытая". Если необходимо сделать вторичный контур системы (после ТА) закрытым, но в ТА нужно ставить теплообменник.Цитата: max_andИли там открытая система и ПЦ? Разве без давления будет ли работать СО корректно?
Показанная система открытая и с ПЦ. И работает корректно.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 сентября 2017 - 18:02 / #4 -
ОффлайнВладимир,
Возможно ли сделать систему закрытую до и после ТА и чтобы в случае отключения электричества жидкость продолжала циркулировать без бесперебойников и генераторов??21 сентября 2017 - 18:46 / #5 -
ОффлайнЦитата: max_andВозможно ли сделать систему закрытую до и после ТА
Возможно. Но открытость первичного контура нужна для безопасности. Ибо не один клапан сброса аварийного давления не может быть столь надежен, как открытый РБ. Опять же это желательно для избежания ситуации завоздушивания (при "микро" кипении котла). В открытой системе мелкие пузырьки будут все уходить в РБ, а в закрытой системе собираться в кучу и завоздушивать систему.Цитата: max_andи чтобы в случае отключения электричества жидкость продолжала циркулировать без бесперебойников и генераторов??
Возможно в этом случае сделать ЕЦ только в первичном контуре, а возможно и во вторичном. Но ЕЦ во вторичном контуре потребует бОльшего заглубления котла.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 сентября 2017 - 18:55 / #6 -
ОффлайнВладимир,
1) На какую высоту поднимать РБ при открытой СО в первичном контуре? Здание два этажа.
2) Почему ЦН стоит на подаче а не на обратке?
3) На схеме есть еще два насоса, для чего они?
4) Длинна ветки отопления в одну сторону около 35м (без отводов), получится ли прогнать теплоноситель до последних радиаторов в такой системе?21 сентября 2017 - 19:49 / #7 -
Оффлайнmax_and,
Невозможно на каждый вопрос дать по множеству развернутых ответов. Тем более, что все варианты ответов взаимозависимы от друг друга (т.е. от Вашего выбора).
Чтобы сократить количество ответов, Вам нужно определиться:
1. Есть ли место и финансы для установки ТА? Т.е. нужно принять решение будет ТА или нет.
2. Насколько возможно заглубить котел?
3. Вторичный контур ТА хотите закрытый или открытый?
4. Вторичный контур хотите ПЦ или ЕЦ?Цитата: max_andПочему ЦН стоит на подаче а не на обратке?
В некоторых случаях его приходиться или лучше ставить на подачу.Цитата: max_andНа схеме есть еще два насоса, для чего они?
На схеме всего два насоса. В первичном контуре в показанной (по ссылке теме) системе насос нужен для повышения КПД котла и в связи с применением антифриза. В комментариях на схеме это указано.Цитата: max_andДлинна ветки отопления в одну сторону около 35м (без отводов), получится ли прогнать теплоноситель до последних радиаторов в такой системе?
Не разобравшись о какой же всё-таки системе идёт речь, невозможно корректно ответить на этот вопрос. Да еще и не зная мощность и температурный режим радиаторов.Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083
21 сентября 2017 - 20:22 / #8 -
ОффлайнВладимир,
1) Какого объема нужен ТА?
2) Котел заглубить невозможно.
3) Не до конца понимаю, как выглядит закрытая система после ТА в данной схеме. И какие + и -
4) ПЦ
При использовании двух насосов не получится что они будут работать не в одном "такте" (где то такое читал)
Систему еще не выбрал, что посоветуете вы исходя из площади дома? Сам хочу двухтрубку, но в каком исполнении не понятно.
Радиаторы алюминий и биметалл выдают 150 Вт при тепловом напоре 50С (200 Вт при 70С)21 сентября 2017 - 20:36 / #9 -
Оффлайнmax_and,
Вы ссылку дайте на изготовителя котлов. Почитаю техдоки. Возможны варианты концепции системы.Цитата: max_andКакого объема нужен ТА?
В зависимости от того, насколько автоматизирован Ваш угольный котел. Возможно, что достаточно небольшой емкости, чтобы забрать в себя количество тепла от сгорания "одной лопаты" угля.
А если хотите, чтобы котел приходилось реже топить, и не использовать регулятор воздушной заслонки (для увеличения КПД), то объем потребуется уже больше.
Т.е. желательно сделать расчёт необходимой емкости ТА.Сообщение отредактировал Владимир 22 сентября 2017 - 13:06Спроектирую систему отопления с гидравлическим расчётом, а также сделаю теплорасчёт дома. Проконсультирую предварительно бесплатно по скайпу - inchin64, а также Viber и WhatsApp +7 9063970062 или по телефону +79648738083